> отвод фильтрата
P'atnica
сообщение 3.4.2012, 11:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 28.7.2011
Пользователь №: 116844



Добрый день!
Хотелось бы услышать ваше мнение по следующему вопросу.
Есть действующая артезианская скважина с установленными насосами, уф-лампами и накопительными емкостями. Качество воды не соответствует нормативам СанПин по мутности, жесткости и железу. Для очистки были выбраны 2 последовательно установленных напорных самопромывных фильтра. Трапа в помещении нет, опорожнение емкостей производится по трубе на рельеф. У меня возник вопрос как отвести промывною воду от фильтров. Я думала сделать мокрый колодец, или просто написать, что отвод в сеть К1, а там пусть сами разбираются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 3.4.2012, 18:09
Сообщение #2


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата
были выбраны 2 последовательно установленных напорных самопромывных фильтра
кем выбраны?
что хотите получить после фильтров? какое качество воды? это так, к слову.
промывную воду, конечно, можете направить в сеть К1, только не будет ее у Вас на объекте.
предусмотрите накопитель сточных вод, объем для 2-3 промывок фильтров, укажите, что промывные воды периодически откачиваются эксплуатирующей организацией и утилизируются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
P'atnica
сообщение 4.4.2012, 9:24
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 28.7.2011
Пользователь №: 116844



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.4.2012, 9:52
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(P'atnica @ 3.4.2012, 12:58) *
Я думала просто написать, что отвод в сеть К1, а там пусть сами разбираются.

Действительно, к чему это глупое проектирование? Главное ж деньги с зака взять, а там уж пусть сам разбирается, чай не барин wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
civic
сообщение 23.11.2012, 14:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571



Я вот думаю, если на скважину поставить фильтры с АС-ом, кубов на 30 часовых, зарядить, запустить, сразу в сеть…

Будут ли проскоки при резких включениях насоса…



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 23.11.2012, 18:15
Сообщение #6


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



я может че не так поняла?...
ну эти , вот , Ваши , "фильтры с АС-ом, кубов на 30 часовых",?
это как?

фильтры с сорбентом АС можете ставить на скважину, если перед ними Вы вводите окислитель. воздух или хлор, озон и т.д. смотря по анализу исходной воды.
проскоки не зависят от "резких включений насоса" . они зависят от скорости фильтрования через фильтры. если работаете на резервуар - можете прижать и ограничить максимальную производительность, если напрямую в сеть, то смотрите по максимуму водопотребления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
civic
сообщение 24.11.2012, 12:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571



Нет этой скорости. Фильтры работают на сеть. И их постоянно "дергает".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 18:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных