Цитата(Bigbrat @ 9.4.2012, 11:58)

Дренажные стоки предусмотрены на случай слива системы или протечек напорных трубопроводов с ЧИСТОЙ водой, какой осадок?? Там не будет напора, величина расхода очень мала, я приводил таблицу выше.
Можно помечтать конечно и придумать какие-нибудь жестокие условия для работы нашей системы, но не в данной теме.
Кстати фото классное, порадовало

по-моему там грунт))
1. В каждом конкретном случае дренажный насос для разных стоков. В подземной парковке например "каша" приличная. Даже опорожнение системы никто не будет тянуть до приямка, все по полу, в подвале на полу чего только не намоет + сюда же не забываем случайные стоки (каналью прорвало в противоположном углу подвала). ЧИСТОТА будет весьма относительная и каждый раз разная. При работе насоса при опорожнении системы n раз в год согласен, труба зарастет совсем нескоро. Но есть разные режимы насосов в разных ситуациях, бывает постоянный расход стоков в приямок и постоянная работа насосов. Про это нельзя забывать.
2. Если труба работает полным сечением, напор там будет как в Д50 минус потери на МС и минус потери в Д100 (~=0), независимо от скорости.
3. Мечтать не вредно, но не здесь, согласен.
4. Чистейший шлам с газоочистки металлургического производства.