> Газовые ИК обогреватели Kuebler Optima 28, 38, с каким избытком воздуха работают?
lentyai
сообщение 4.4.2012, 17:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



Скажите кто налаживал газовые ИК обогреватели с каким избытком у них работают горелки? У нас получились анализы 19-20 % О2 при мощности чуть ниже номинальной. Может там где-нибудь надо воздух регулировать или это нормально?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
lentyai
сообщение 5.4.2012, 11:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



Может у кого инструкция есть? Какие там защиты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 5.4.2012, 14:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



сам позвонил в москву и все выяснил. инструкций по эксплуатации нет. защиты - только КЕ и реле по воздуху. избыток воздуха 1,8-1,9
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 4:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных