> Тип провода для систем дымоудаления.
yazol
сообщение 5.4.2012, 12:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 20.4.2011
Пользователь №: 104547



Ситуация. Предшественниками смонтированы вентиляторы дымоудаления. Запитаны кабелем FRLS. ШУ стоят в электрощитовых. В шкафах стоят Автоматы серии D. При запуске токи зашкаливают, автоматы выбивает . Заказчик плачет, помогите. Предложили поставить плавные пуски Altistart. Поставили Altistartы в непосредственной близости от ШУ здесь же в электрощитовой, НО проводку от ШУ до Altistartов и обратно сделали ПВ3 в гофре (max.4м.). Запустили все благополучно, ждем денег. Заказчик все продемонстрировал пожарникам, все счастливы, всех все устраивает, НО теперь провод ПВ3 его не устраивает, должен быть огнестойким.
Вопрос! Можно ли в пределах электрощитовой проложить питание для вентиляторов дымоудаления проводом ПВ3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 5.4.2012, 23:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



А сами ШУ чем запитаны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yazol
сообщение 6.4.2012, 5:03
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 20.4.2011
Пользователь №: 104547



Цитата(zem @ 6.4.2012, 1:04) *
А сами ШУ чем запитаны?

В этой ситуации не имеет значения, заказчик не хочет платить, поэтому хотелось бы ткнуть ему НЕКИЙ документ..., ну или безропотно переделывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрец_НСК
сообщение 6.4.2012, 15:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884



А сколько вентиляторов? может проще не спорить и переделать?
по нормам по моему однозначно должен быть огнестойкий.

Сообщение отредактировал Юрец_НСК - 6.4.2012, 15:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 6.4.2012, 15:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Проштрабите стену и спрячьте ПВ3 вместе с гофрой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yazol
сообщение 6.4.2012, 16:13
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 20.4.2011
Пользователь №: 104547



Цитата(Юрец_НСК @ 6.4.2012, 17:29) *
А сколько вентиляторов? может проще не спорить и переделать?
по нормам по моему однозначно должен быть огнестойкий.

13 шт. Работы дня на три.

Цитата(zem @ 6.4.2012, 17:40) *
Проштрабите стену и спрячьте ПВ3 вместе с гофрой.

Возможно идея оправдана, но думаю что заказчик и здесь упрется, от штробы до входа в ШУ и до Altistartов будет открыто. НУЖЕН НЕКИЙ Документ, Норматив или как его там...!
За идеи спасибо.

Сообщение отредактировал yazol - 6.4.2012, 16:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 9.4.2012, 12:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



покрасте его огнезащитной краской вместе с гофрой. например http://www.fireguard.ru/kraska_defender_c.html
только уточните наличие сертификата пож-тех центра
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 9.4.2012, 18:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(HasBolla @ 9.4.2012, 13:59) *
покрасте его огнезащитной краской вместе с гофрой. например http://www.fireguard.ru/kraska_defender_c.html
только уточните наличие сертификата пож-тех центра

Прикольное решение. Только вот интересно, прокатит или нет? Ведь СП6 говорит что питание систем противопожарной защиты должно быть выполнено огнестойким кабелем. В нашем случае кабель изначально не огнестойкий,т.е. как бы мы нарушаем, но вот после покрытия его краской он становится огнестойким и вроде как все становится хорошо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yazol
сообщение 12.4.2012, 5:27
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 20.4.2011
Пользователь №: 104547



Цитата(HasBolla @ 9.4.2012, 14:59) *
покрасте его огнезащитной краской вместе с гофрой.

Интересное решение. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 23:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных