> Водоканал требует хлорировать водопроводную трубу и промывать, Водоканал требует хлорировать водопроводную трубу и промывать
alexhorse
сообщение 6.4.2012, 11:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39147



Здравствуйте. Водоканал требует после прокладки водопровода из напорной полиэтиленовой трубы хлорировать ее и промывать большим количеством воды. На основании каких нормативов это требуют? Ведь за это они берут большую денежку =(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.4.2012, 11:30
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



На основании санитарных норм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 6.4.2012, 13:59
Сообщение #3


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



ищите поиском сдача трубопроводов в эксплуатацию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 6.4.2012, 14:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Не знаю, как в UA, но у нас, афаик, СНиП 3.05.04-85* еще не отменили, в частности п. 7.42.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexhorse
сообщение 6.4.2012, 17:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39147



Цитата(nick2 @ 6.4.2012, 13:59) *
ищите поиском сдача трубопроводов в эксплуатацию

по водопроводу ничего не нашел кроме нашей темы

Цитата(aleksey_v @ 6.4.2012, 14:00) *
Не знаю, как в UA, но у нас, афаик, СНиП 3.05.04-85* еще не отменили, в частности п. 7.42.

там про трубопроводы больших диаметров (магистральные). даже если считать, что переключение 3-х домов 5этажных - требует прочистки и хлорирования, но в СНиПе нет полиэтиленовых напорных труб. И загрязнения никакого там нет. Факт в том, что берут суммы очень не малые. Там водопровода то на 100 с лишним метров.

Цитата(andrey R @ 6.4.2012, 11:30) *
На основании санитарных норм

я знаю как вам надоели вот такие как я, судя по ответам. будьте так добры - подскажите какой СанПин
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 6.4.2012, 18:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(alexhorse @ 6.4.2012, 18:31) *
там про трубопроводы больших диаметров (магистральные). даже если считать, что переключение 3-х домов 5этажных - требует прочистки и хлорирования, но в СНиПе нет полиэтиленовых напорных труб. И загрязнения никакого там нет. Факт в том, что берут суммы очень не малые. Там водопровода то на 100 с лишним метров.

1) Где там про диаметры? Да и какая разница - водопровод питьевой, хоть 2000, хоть 25. Можно придраться, что п. для ёмкостей, однако, и только.
2) Пластмассовые трубопроводы там есть, но это к делу не относится никоим образом.
3) Загрязнения нет? - даже не знаю, как прокомменировать подобную... наивность?
4) Факт, и что?
У нас дополнительно в ТУ указывают лишний раз: промыть, продезинфицировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 6.4.2012, 18:48
Сообщение #7


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата
я знаю как вам надоели вот такие как я, судя по ответам. будьте так добры - подскажите какой СанПин

Посмотрите, пожалуйста, Вашу настольную книгу:
НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ
СНиП 3.05.04-85*
7.42. Законченные строительством трубопроводы и сооружения хозяйственно-питьевого водоснабжения перед приемкой в эксплуатацию подлежат промывке (очистке) и дезинфекции хлорированием с последующей промывкой до получения удовлетворительных контрольных физико-химических и бактериологических анализов воды, отвечающих требованиям ГОСТ 2874-82 и «Инструкции по контролю за обеззараживанием хозяйственно-питьевой воды и за дезинфекцией водопроводных сооружений хлором при централизованном и местном водоснабжении» Минздрава СССР.
7.43. Промывка и дезинфекция трубопроводов и сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения должны производиться строительно-монтажной организацией, выполнявшей работы по прокладке и монтажу этих трубопроводов и сооружений, при участии представителей заказчика и эксплуатационной организации при контроле, осуществляемом представителями санитарно-эпидемиологической службы. Порядок проведения промывки и дезинфекции трубопроводов и сооружений хозяйственно-литьевого водоснабжения изложен в рекомендуемом приложении 5.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 (Рекомендуемое)

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЫВКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ И СООРУЖЕНИЙ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Цитата
но в СНиПе нет полиэтиленовых напорных труб.

Вы правы, в п7.42 о материале трубопроводов ни слова, а значит - ВСЕ трубопроводы и сооружения!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 18:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных