Vitya12.10
сообщение 7.4.2012, 10:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 29.8.2011
Пользователь №: 119913



Доброго всем времени суток. Подскажите кто с этим сталкивался. Для отопления техникума стояли два старых добрых Дона, вскоре поменяли на котлы Хопер 50, был проект, и как я понимаю расчитывали давление газа с ГРП для этого оборудования. Щас котлы не развивают полной мощности из-за нехватки давления газа, как мне объяснили. Где прописаны нормы и правила поставки газа и чем это грозит газоснабжающей организации, если это произошло по их вине. Заранее всем спасибо кто помог.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 7.4.2012, 14:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6440
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Для хопра 50 номинальное давление газа перед котлом 130 мм .вод.ст. , а расход мах. по счетчику 5,9 м3/час.
Для начала замерьте.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 7.4.2012, 14:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ryazannn573
сообщение 13.4.2012, 22:55
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 20.5.2011
Пользователь №: 108737



ПНР проводили? Есть режимные карты? Может клапана электромагнитные забиты или не отрегулированы на полное открытие. Проверьте давление газа до и после. Все эти недостатки выявляются при пусконаладочных работах. Проверьте какое давление перед горелкой котла указывает завод-изготовитель. Вообще давление газа для быта до 300 мм.вод.ст..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitya12.10
сообщение 14.4.2012, 8:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 29.8.2011
Пользователь №: 119913



ПНР проводили, котлы отработали один сезон после. Как объясняет заказчик, сначала все было в норме, потом давление в газовой нитки от ГРП снизили, после этого начались проблемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ram132
сообщение 15.4.2012, 0:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 6.2.2007
Пользователь №: 5913



Если фактическое давление газа ниже заявленного в ТУ, для начала письменно обратитесь в газоснабжающую организацию. Если ничего не добьетесь - в суд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 19.4.2012, 14:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Занижены диаметры.
Над котлами нужен коллектор для обеспечения запаса газа.
Его расчет смотри здесь: http://proekt-gaz.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_73
сообщение 20.4.2012, 20:50
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.4.2012
Пользователь №: 148215



ГРП настраиваются на 2 режима: летний и зимний. Но это чаще всего только в теории. На практике они обычно работают на летнем режиме, при более низком давлении после ГРП. И давление в ГРО часто при выдачи технических условий на проектирование часто значительно отличается от реального, что есть в газораспределительной сети, что связано даже не сколько с режимом работы ГРП, сколько его просто пишут на "бум", не опираясь на расчёты. Поэтому, я считаю, в любом случае нужно обращиться в ГРО.

Сообщение отредактировал Dmitry_73 - 20.4.2012, 20:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 1:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных