> наружный кольцевой водопровод, возможно ли такое?
Екатерина87
сообщение 7.4.2012, 13:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 19.4.2010
Пользователь №: 53130



Специалисты, подскажите пожалуйста! Возможно ли такой вариант: к существующему водопроводу Ду150 ( в камере ) подключаются две ветки водопровода Ду150, затем заходят в водомерный узел и после расходятся в виде кольца по площадке Ду200??
Прилагаю схемку!
Заранее спасибо за ответ!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.pdf ( 3,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.4.2012, 22:07
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Екатерина87
сообщение 8.4.2012, 9:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 19.4.2010
Пользователь №: 53130



Serg Ivanov, меня смущает, то что у нас была изначально труба 150 а потом кольцо 200??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 8.4.2012, 9:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Ваш внутренний мир скрыт от нас, и что вас смущает, а что нет, мы можем только догадываться.
Сети все ваши? Или существующие, куда врезка, не ваши? ТУ дали, вы на основании чего проектируете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 8.4.2012, 9:39
Сообщение #5


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



и пусть расходятся. оно Вам чем мешает?
если трубы дОроги, можете уменьшить диаметры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.4.2012, 10:50
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Екатерина87 @ 8.4.2012, 9:15) *
Serg Ivanov, меня смущает, то что у нас была изначально труба 150 а потом кольцо 200??

Ну и что? Это не канализация - нарушений нет. По расчёту закладывайте.
Главное что бы изначальная труба была кольцом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Екатерина87
сообщение 8.4.2012, 18:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 19.4.2010
Пользователь №: 53130



Цитата(aleksey_v @ 8.4.2012, 10:28) *
Ваш внутренний мир скрыт от нас, и что вас смущает, а что нет, мы можем только догадываться.
Сети все ваши? Или существующие, куда врезка, не ваши? ТУ дали, вы на основании чего проектируете?

Меня смущает то , что я в меньшую трубу подключу большую - при этом ведь больше чем та существующая труба 150 - моя 200-ка не пропустит....смысл тогда этого???
Просто такой вариант сделан по проекту, а мне надо сделать рабочку!!!

Цитата(Serg Ivanov @ 8.4.2012, 11:50) *
Ну и что? Это не канализация - нарушений нет. По расчёту закладывайте.
Главное что бы изначальная труба была кольцом.

Я правильно понимаю, что я просто после водомерного узла закладываю переходы и делаю 200...!!!
А какие расчеты вы имеете ввиду ? - просто проверить скорости по шевелеву??? или какой-то еще?? Если есть пример выложите пожалуйста или пришлите на почту - ulibka-87@mail.ru
Спасибо большое, за ваши ответы, ВСЕМ!
Я еще только учусь и спросить некоторых вещей не у кого..., поэтому может быть мои вопросы и кажутся глупыми!!

Цитата(Serg Ivanov @ 8.4.2012, 11:50) *
Ну и что? Это не канализация - нарушений нет. По расчёту закладывайте.
Главное что бы изначальная труба была кольцом.

Я правильно понимаю, что я просто после водомерного узла закладываю переходы и делаю 200...!!!
А какие расчеты вы имеете ввиду ? - просто проверить скорости по шевелеву??? или какой-то еще?? Если есть пример выложите пожалуйста или пришлите на почту - ulibka-87@mail.ru
Спасибо большое, за ваши ответы, ВСЕМ!
Я еще только учусь и спросить некоторых вещей не у кого..., поэтому может быть мои вопросы и кажутся глупыми!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 8.4.2012, 22:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Екатерина87 @ 8.4.2012, 18:07) *
Я еще только учусь и спросить некоторых вещей не у кого..., поэтому может быть мои вопросы и кажутся глупыми!!

Не смущайтесь, это не глупые вопросы. Всё дело в увязке системы: насосная, сети, потребители.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 8.4.2012, 22:15
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Если есть ту или тз, то про расчеты, увязки и проч. должны были подумать писатели ТУ; в этом случае важен расход, который они отдали на врезку. Во-вторых, от диаметров, заложенных на стадии П, в рабочке лучше не отклоняться. И сократите количество знаков препинания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Екатерина87
сообщение 9.4.2012, 9:08
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 19.4.2010
Пользователь №: 53130



Цитата(aleksey_v @ 8.4.2012, 23:15) *
Если есть ту или тз, то про расчеты, увязки и проч. должны были подумать писатели ТУ; в этом случае важен расход, который они отдали на врезку. Во-вторых, от диаметров, заложенных на стадии П, в рабочке лучше не отклоняться. И сократите количество знаков препинания.

К сожалению, в техусловия ничего про диаметры не написано! Там только даны расчетные нагрузки, в частности на хоз-бытовые нужды - 129,95 м3/сут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eXZy
сообщение 9.4.2012, 11:17
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63059



Рискую повториться, но возможно ли к существующей одной линии ду100 подключиться двумя линиями ду 150, которые потом разойдутся в кольцо ду 150?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 9.4.2012, 11:24
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(eXZy @ 9.4.2012, 12:17) *
возможно ли к существующей одной линии ду100 подключиться двумя линиями ду 150, которые потом разойдутся в кольцо ду 150?

Возможно. Считать надо. Уже написали:
Цитата(Skorpion @ 8.4.2012, 23:00) *
Всё дело в увязке системы: насосная, сети, потребители.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.4.2012, 11:39
Сообщение #13


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Екатерина87 @ 8.4.2012, 18:07) *
Меня смущает то , что я в меньшую трубу подключу большую - при этом ведь больше чем та существующая труба 150 - моя 200-ка не пропустит....смысл тогда этого???

Не там смущаетесь. Вы лучше водомеры проверьте на пропуск при пожаре ..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных