ximventilyator
сообщение 8.4.2012, 15:11
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.3.2012
Пользователь №: 144958



Доброго времени суток. Проблема такая:льдом покрывается внутренний блок сплит-системы. Можете что то подсказать, просто время от времени нас вызывают, а мы просто лед чистим и все(.
P/S: работаю слесарем по вентиляции и в штате нашего участка со сплит системами никто особо не разбирается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
LordN
сообщение 8.4.2012, 15:17
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



поднимите уставку температуры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ximventilyator
сообщение 8.4.2012, 15:20
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.3.2012
Пользователь №: 144958



При случае проверим, спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 8.4.2012, 15:23
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



p.s. еще, вентилятор на максимум, фильтры почистить, теплообменник, если грязный, промыть. крылья-лопасти вентилятора - тоже.

если все так и есть а обмерзание продолжается - вызывайте спеца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_polyus_*
сообщение 8.4.2012, 15:41
Сообщение #5





Guest Forum






обмерзает внутрений блок это значит что в системе мало фреона замерь давление и произведи дозаправку и все
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 9.4.2012, 8:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(polyus @ 8.4.2012, 16:41) *
обмерзает внутрений блок это значит что в системе мало фреона замерь давление и произведи дозаправку и все


угу, а потом поменяй компрессор...
LordN все правильно и исчерпывающе расписал. Надо сначала все это сделать, а потом за баллон хвататься.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных