> Кондиционер Mitsubishi Heavy и LonWorks, как организовать управление кондиционерами через LonWorks
Yrees
сообщение 8.4.2012, 18:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.3.2012
Пользователь №: 144631



Здравствуйте уважаемые специалисты!

Сегодня купил кондиционеры Mitsubish Heavy SRK25ZJP-S (SRK25ZJP-S внешние блоки), в инструкции обнаружил, что они могут быть интегрированы с "умным домом" через LonWorks (можно еще BACNet). В связи с этим возник вопрос - у меня 4 кондиционера (в разных комнатах), как подвести к ним шину? В KNX например ответвления насколько я понимаю прямо от провода с помощью клемм идет, без всяких дополнительных устройств, а в LON?

Вообще вынул внутренний блок из коробки, повертел, никаких контактов для включения в какие-либо шины не обнаружил. Как же все-таки подключать?

Никто не сталкивался с этим вопросом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 8.4.2012, 20:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Шлюз Mitsubishi-LON подключается в сеть Mitsubishi наряду с внутренними и наружным блоком в удобном для Вас месте. Топология сети Mitsubishi ШИНА.
Далее от шлюза LON согласно топологии сети LON (в т.ч. свободная).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yrees
сообщение 10.4.2012, 16:21
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.3.2012
Пользователь №: 144631



Цитата(Chabol @ 8.4.2012, 21:57) *
Шлюз Mitsubishi-LON подключается в сеть Mitsubishi наряду с внутренними и наружным блоком в удобном для Вас месте. Топология сети Mitsubishi ШИНА.
Далее от шлюза LON согласно топологии сети LON (в т.ч. свободная).

Ясно. Спасибо за ответ. Остается только вопрос готовы ли сами кондиционеры для включения в шину Mitsubishi или же к ним нужны еще какие-либо дополнительные элементы...?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 9.7.2012, 11:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



1. LGW - 1 шт.
2. SC-AD-E - 1 шт.
3. SC-BIK-N-E - 1 шт.
Ценниг получается такой конский, что перекрывает стоимость сплит системы в несколько раз. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grandsvc
сообщение 9.7.2012, 15:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 25.3.2011
Из: СПб
Пользователь №: 100201



Рекомендую отказаться)
Дорого отщеняма.
Приемлемые варианты есть только для KNX и Modbus, индивидуальные шлюзы на каждый кондиционер.
MH-RC-MBS-1 модбас шлюз на один кондиционер.
MH-RC-KNX-1i - соответственно кнх.
Для Лона ничего подобного нет и не будет видимо)
Вот как-то так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 5.12.2013, 11:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



а подскажите если у меня на один наружник по три-четыре внутрянки
сколько мне преобразователей необходимо и куда и как их подключать.
Может у кого есть доки по этому поводу, буду признателен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 9.12.2013, 11:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Цитата(Yrees @ 10.4.2012, 16:21) *
Ясно. Спасибо за ответ. Остается только вопрос готовы ли сами кондиционеры для включения в шину Mitsubishi или же к ним нужны еще какие-либо дополнительные элементы...?


Обычно ничего не требуется, т.к. шлюз будет таким же рядовым устрйством для наружного блока как любой внутренний блок.
Ваша задача выяснить у представителя Mitsubishi входит ли в перечень совместимости LON-шлюза имеющийся у Вас наружный+внутренние блоки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 12:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных