Добрый день!
Стоит задача управлять насосными станциями.
Вопрос. Для каждой насосной станции (шкафа) ставить помимо частотника свой ПЛК, и с него на общий ПЛК (который еще управляет задвижками, клапанами и передает в диспетчерскую и д.р.),
либо управлять от единого ПЛК в др. шкафу всеми станциями, клапанами, диспетчеризацией?
Как правильней?
ШУ станциями лучше же располагать поближе к двигателям?
И вопрос про АВР (дизель-генератор). Оно нужно на пожаротушение. Если его реализовать на ПЛК (общем), но шкаф будет располагаться в другом помещении, чем ШУ пож. насосами и генератором, то никакие нормы это не нарушит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rapid
сообщение 9.4.2012, 14:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347



Всё что касается пожарной автоматики должно реализовываться в щитах пожарной автоматики. И никакой другой автоматики кроме пожарной в этих щитах быть не должно. Купите ФЗ-123 и на стол себе на почётное место.

На счёт остального - правильней так, как удобней эксплуатировать, т.е. в каждую блошку по умному контроллеру. Но это дороже.
Решайте сами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
szeon
сообщение 9.4.2012, 16:04
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.12.2011
Пользователь №: 132613



А кто может поделиться схемами(проектом) насосной станции с ПЛК и частотником?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 9.4.2012, 17:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(szeon @ 9.4.2012, 17:04) *
А кто может поделиться схемами(проектом) насосной станции с ПЛК и частотником?

А вам это нужно? На самом деле в большинстве случаев имеет смысл применять готовую насосную станцию со своим блоком управления. Как показывает практика такое решение оказывается дешевле, чем собирать и настраивать насосную станцию самому. Она поставляется уже на раме с врезанными веми необходимыми датчиками и блоком управления. Да и ошибок меньше наделаете, т.к. судя по вашим постам вы новичек в этом вопросе.
Особая песня с насосной станцией пожаротушения. К ней предъявляются довольно жесткие требования. Вот тут есть заготовки проектов по насосным станциям пожаротушения http://www.plazma-t.ru/main-3-10.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 9:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных