> Работать в одной категории по давлению газа
Iriiisha
сообщение 9.4.2012, 13:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 16.11.2011
Пользователь №: 129554



Господа газовики, хотите смейтесь-хотите нет, не могу доказать нашей ГИП(ше)-что Работать нужно в одной категории по давлению газа.... Т.е она предлагает из ШРП выдать среднее давление (например 7кПа), а пока оно идет до котельной-само по себе превратится в низкое....и войдет в котельную (ну или к оборудованию)-низким....ВООООТ!!!!! Я сначала смеялась, поправляла, но вот сегодня -после диалога в 15 мин-решила обратиться к вам ....ну где найти слова нужные???? Сама знаю это как 2х2, но Я после декретного отпуска--совсем не в авторитете стала sad.gif....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
stessi
сообщение 9.4.2012, 14:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



п. 3.24 СП 42-101-2003
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 9.4.2012, 14:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



А как она предлагает обозначить этот газопровод в проекте - Г1 или Г2? И почему сразу после ШРП не идти низким давлением? Хотя если примут изменения в СП 62.13330.2011, то 7 кПа будет уже газопроводом низкого давления.
А так да, правильный ответ в сообщении №2.

Сообщение отредактировал tanya24 - 9.4.2012, 14:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Iriiisha
сообщение 9.4.2012, 14:48
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 16.11.2011
Пользователь №: 129554



Вот СПАСИБО!!!!! Показала!!!!! Вчитывается сидит-вся теория жизни рушится.....состояние полной гармонии нарушено....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 9.4.2012, 14:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Всю жизнь тётке испортили )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Iriiisha
сообщение 9.4.2012, 14:58
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 16.11.2011
Пользователь №: 129554



1-Тоже самое говорила-говорит обозначим условно Г2, а в котельной напишем уже Г1, а рассчитать потери нужно настолько точно, чтобы после регулятора выдать ровно-то давление, которое нужно....для работы оборудования.
2-Почему не сразу Г1-оборудование по паспорту работает минимум на 5 кПа, если их выдать из ШРП-то потери до крышной или удаленной котельной будут существенными...поэтому приходится давать среднее, а в котельной ставить регулятор.
3-Она у нас веселая-недели две назад объясняла заказчику что нормативное расстояние от входа в ГРПШ(стенки с высоким давлением)-10м до зданий, а с другой стороны (где выходит низкое) можно не брать 15 м, можно взять уже 10м....там же уже оно низкое.


АНЕКДОТЫ каждый день.....только вот не смешно уже....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 9.4.2012, 15:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



Эх, ошиблась тетенька - с низкой стороны расстояние не нормируется biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
positronw
сообщение 9.4.2012, 19:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 9.12.2011
Пользователь №: 132719



Цитата(Iriiisha @ 9.4.2012, 15:58) *
1-Тоже самое говорила-говорит обозначим условно Г2, а в котельной напишем уже Г1, а рассчитать потери нужно настолько точно, чтобы после регулятора выдать ровно-то давление, которое нужно....для работы оборудования.

Спросите у неё как быть в ситуации, когда оборудование остановлено и нет расхода газа. Получается, что во всём газопроводе после ГРПШ будет среднее давление. Получается нарушение, подаём в газопровод низкого давления - среднее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274