> Вентиляция спиртохранилища, Узнать расход приточного
александр1988але...
сообщение 9.4.2012, 14:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 24.3.2012
Пользователь №: 144794



Здравствуйте.
Вот вопрос над которым думаю. Как посчитать расход воздуха в спиртохранилище. Площадь 50 кв м. Высота 5 метров. Люди там не работают, стоит два резервуара со спиртом. Не могу понять что такое Lwz - расход воздуха, удаляемого из обслуживаемой или рабочей зоны помещения системами местных отсосов, и на технологические нужды. И как его посчитать. unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 9.4.2012, 14:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



Это расход удаляемый местными отсосами. В Вашем случае Lwz = 0.
Чтобы рассчитать воздухообмен, информации мало. Какие резервуары? открытые? закрытые? Площадь резервуаров. Если открытые - площадь зеркала спирта. Спирт этиловый?

Сообщение отредактировал Wizlock - 9.4.2012, 14:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
александр1988але...
сообщение 9.4.2012, 14:44
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 24.3.2012
Пользователь №: 144794



Тогда получается расход воздуха считаем по формуле L=Lwz+(Mpo-Lwz(qwz-qin)/(c*(q1-qin), где Lwz = 0, Mpo = 12.6 г/час, C = 1,2 кДж/м3, qwz = 0.1qg, q1 = 0.1 qg, где qg - нижний концентрационныый предел распространения пламени, равный для спирта 6,8 г/м3. Но тогда расход на мое помещение получается 15 м3/час. Что то очень мало((. Единственное, что смог найти в требованиях - что должна быть аварийная вентиляция с 8 мю кратами. А про обычную вентиляцию - ни слова. Что я неправильно делаю?

Спирт этиловый . Два резервуара закрытых, диаметрами 3 метра каждый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 9.4.2012, 17:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



не мудрите с зеркалами. Это же спирт. Главное что требуется это восьмикратная аварийка с газоанализатором.
И на двух заводах, где я проектировал, этого хватило.
А общеобменки там достаточно однократной. Правда, последний раз мне пришлось заложить еще и восьмикратный аварийный приток. (клиент волнуется, а вдруг спросят, клиент платит).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 10.4.2012, 9:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



vsklokoch, интересный подход к проектированию "не мудрите с зеркалами".
ВНТП 35-93, пункт 14.3.8 Вам в помощь.

александр1988александр, Mpo = 12.6 г/час, цифра выданая технологом?
Советую заглянуть сюда: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=51744&st=20


Сообщение отредактировал Wizlock - 10.4.2012, 9:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
александр1988але...
сообщение 10.4.2012, 10:25
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 24.3.2012
Пользователь №: 144794



Технолог вообще ничего не знает. Пришлось находить эту цифру (Mpo) расчетом, учитываю нормы испарения спирта (0,024 дал в месяц с кв м зеркала спирта, брал площадь одного помещения 50 кв м. т.к. при аварии необходимо учитывать площадь разлива). Токо к ним смог привязаться. Кстати, кто может сказать какую скорость движения воздуха брать для аварийной вентиляции? Большое спасибо за ответы, может и проект быстрее пойдет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 10.4.2012, 12:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



Не путайте аварийную вентиляцию, которая по нормам 8 крат с общеобменной (по расчету на вредности). Скорость в канале не важна (принимал до 14м/с), смотрите только по типу оборудования (не знаю категорию Вашего помещения). У Вас испарение от зеркала (которого как мы выяснили нет - т.к. емкости закрытые). Данную цифру Мро - нужно требовать у технологов + не забывайте про роспись на таких данных, чтобы в экспертизе вопросов не было. То что технолог ничего не знает - Вас интересовать не должно.

Сообщение отредактировал Wizlock - 10.4.2012, 12:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
александр1988але...
сообщение 10.4.2012, 13:33
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 24.3.2012
Пользователь №: 144794



Категория помещения А. Испарение все равно есть, даже в закрытых резервуарах, просто стравливаются пары через перепуской клапан на крышке резервуара, вот их то и следует удалять из помещения. Но факт - их очень мало (по моим прикидкам). А насчет технолога, спасибо, что про подпись сказали, буду требовать от него. А то умыл руки и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 3:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных