> Длина трассы фреона
Lenivets
сообщение 10.4.2012, 17:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.3.2012
Из: Челябинск
Пользователь №: 145443



Вечер добрый.
Важно Ваше мнение исходя из опыта. Есть ККБ фирмы yok на 24.8 кВт холодопроизводительности. Техническую поддержку в России найти не удалось, только дилеры (может плохо искал, может кто знает). Есть инсталяционный мануал, в котором черными английскими буквами на белой бумаге написано, что есть минимальная длина трассы 4.6 м и максимальная 22.86 (перевод из футов). Реальная длина планируется 26 м и заказчик не хочит внимать совету и переносить ККБ ближе. Диаметр жидкостной линии 10мм (внутренний) а линии всасывания 20 мм. По трассе 8 поворотов. Посчитали по формуле потери давления на такой длине трубы, с таким диаметром и таким количеством поворотов составит примерно 78 кПа на жидкостной линии и 51 кПа на линии всасывания. Что скажете?
Заранее благодарю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 10.4.2012, 20:45
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



1. жидкость перегретая или переохлажденная? если второе - смело поднимайте диаметр до скорости порядка 0,5м/с и ниже.
2. увеличивайте диаметр газа до снижения скорости, но не ниже 5-6м/с при условии наличия восходящих участков. если же все в горизонте и будет уклон, то можно снизить и до 3-4х м/с. даже и с восходящими участками можно, но надо пускать параллельный "быстрый" участок. см. примеры устройсва маслоподъемных петель в системах с переменной производительностью.
p.s. цифры скоростей газа лучше смотрите в справочниках в связке фреон-масло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 10.4.2012, 22:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



эта проблема больше политическая, чем техническая. Как повод для снятия с гарантии - лучше не придумаешь. Работать же будет, если сделаете как рекомендовал LordN. Выбор: что важнее - гарантия или работа? Эта пукалка весьма жизнеспособна. York делает простые надежные вещи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 11.4.2012, 16:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



у меня ответ состоит из вопроса, rolleyes.gif если вдруг через неделю у вас накроется компрессор из-за заводского брака как вы выкрутитесь? в плане гарантии? оно вам надо?! написано 22,86 метра и точка. вы специалист и поставщик оборудования и вы должны понимать нужен вам бомба года так 41-45 с часовым механизмом или нет, ))) может все проити хорошо, впринципе не столь длинные трасы, а может и рвануть по совсем другой причине но доказать будет потом сложно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lenivets
сообщение 13.4.2012, 10:01
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.3.2012
Из: Челябинск
Пользователь №: 145443



Спасибо за ответы.
Заказчика не удалось убедить переносить ККБ с целью уменьшения длины линии. Но он согласился увеличить диаметр жидкостной линии до 22 диаметра. И все из-за того, что ему кто-то сказал, что это все фигня, все будет работать.
Сейчас остался только вопрос, который как заметил LordN, я открыл в отдельной теме. Вопрос связанный с опытом подключения электрики в компрессорах фирмы YORK. Может кто знает есть ли в России их техническая поддержка или ее осуществляют только дилеры, которые отмахиваются выданной документашкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 13.4.2012, 11:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



ИМХО, увеличивать надо и жидкостную и газовую трубы на следующий размер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 13.4.2012, 18:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Не надо увеличивать жидкарь до 22 диаметра. Для ваших условий нужны трубы 5/8" и 1 3/8" (16 и 34мм). Трубы в холодильной технике нормируются по наружному диаметру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 4:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных