> Напор в системе ГВС
Лотос
сообщение 11.4.2012, 12:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 19972



Здравствуйте!Я проектирую раздел водоснабжения и канализации жилого 6-секционного 5-ти этажного дома. Гарантируемый напор в сети 30 метров. По расчету требуемый напор для системы В1 составил 26,5 метров, для системы Т3 33,4 метра. Получается что мне недостаточно напора для системы горячего водоснабжения 3,4 метра.

Вопрос: нужно ли ставить повышающие насосы на систему Т3 или достаточно просто поставить циркуляционный насос на циркуляционном трубопроводе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 11.4.2012, 12:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1662
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Лотос @ 11.4.2012, 13:48) *
Гарантируемый напор в сети 30 метров.

Это напор в сети В1?
Горячее водоснабжение централизованное?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 11.4.2012, 12:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Лотос @ 11.4.2012, 13:48) *
По расчету требуемый напор для системы В1 составил 26,5 метров, для системы Т3 33,4 метра.

за счет чего такая разница?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лотос
сообщение 12.4.2012, 12:56
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 19972



Цитата(aminopower @ 11.4.2012, 13:56) *
Это напор в сети В1?
Горячее водоснабжение централизованное?

Да 30 метров это гарантированный напор в наружной сети. Горячее водоснабжение централизованное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gaifulik
сообщение 12.4.2012, 13:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 22.3.2012
Пользователь №: 144653



Цитата(Лотос @ 12.4.2012, 14:56) *
Да 30 метров это гарантированный напор в наружной сети. Горячее водоснабжение централизованное.

если гор.водоснабжение централизованное(т.е. у вас горячая вода заходит в канале теплосети,правильно?)тогда вам надо смотреть какой гарантированный напор не в В1, а в теплосети на вводе в здание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 12.4.2012, 23:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



При централизованном горячем водоснабжении вода может готовиться и в тепловом пункте жилого дома... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.4.2012, 1:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33344
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Автор, а гарантированный напор в 30 метров у вас в точке подключения к сети ведь? А вы посчитали требуемый напор с какой точки начиная? У вас ввод и ВУ в расчет попали?
И заодно проверьтесь по расчету- что то дельта странная у вас. даже с учетом разных схем подключения систем ГВС(открытая\закрытая)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лотос
сообщение 17.4.2012, 5:29
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 19972



Цитата(Young @ 11.4.2012, 12:59) *
за счет чего такая разница?

Такая разница в системе Т3 за счет теплопотерь в пластинчатом теплообменнике и потерь в водомерном узле на горячую воду.

Цитата(инж323 @ 13.4.2012, 1:18) *
Автор, а гарантированный напор в 30 метров у вас в точке подключения к сети ведь? А вы посчитали требуемый напор с какой точки начиная? У вас ввод и ВУ в расчет попали?
И заодно проверьтесь по расчету- что то дельта странная у вас. даже с учетом разных схем подключения систем ГВС(открытая\закрытая)

Гарантированный напор в точке подключения к сети. В расчете для системы В1 учла и ввод и потери в водомерном узле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 0:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных