А у меня получилось, что Ваш коридор новый длиной больше 60 м. А это запрещено. А что касается расхода, то по расчету ВНИИПО у меня всегда получалось, что чем больше коридор, тем меньше объемный расход. Массовый тот же, а объемный уменьшается из-за того, что дым остывает от контакта со стенами и потолком, плотность его увеличивается и т.д. 20000 м3/ч нормальная цифра, даже с запасом, который пойдет на компенсацию подсосов, появившмхся от доп. клапана на каждом этаже. Но вот то, что суммарная длина коридора больше 60 м, это архитекторам может потом боком выйти.
|