Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Почему перегрев "обратки" невыгоден для ТЭЦ?
CNFHSQ
сообщение 13.4.2012, 9:47
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 6481
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(Midial @ 13.4.2012, 10:25) *
Два вопроса к корифеям теплоснабжения:
1) влияет ли "температура обратки" на среднюю температуру отвода теплоты из цикла?
2) влияет ли средняя температура отвода теплоты на эффективность работы ТЭЦ?


Вопрос обращен не ко мне, да и ответ Вы знаете.
Вопрос Вам.
Потеплело , тепло не взяли, но обратку вернули холодной(применили подмес на местах)
1.)что в этом случае случится со средней температурой отвода теплоты из цикла.
2.) как очень низкая температура обратки, но в малых объемах спасет КПД ТЗЦ.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 13.4.2012, 9:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 13.4.2012, 9:54
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Цитата(Arheolog @ 13.4.2012, 10:36) *
А ссылочку не дадите на график?

Ссылочки нет, это скан из ТИПОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРБОАГРЕГАТА ПТ-80/100-130/13 ЛМЗ рис. 41 б
Подобные поравки есть и для других машин с двухступенчатым подогревом (Пт-135-130, Т50-130, Т-100-130, но там везде по разному реализовано влияние этой температуры, как равно и сам подход к расчету ТЭП по турбинам
есть в сети типовая на Т-100
http://www.budinfo.org.ua/doc/1820069.jsp
рис. 4

Сообщение отредактировал Dede - 13.4.2012, 10:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolant
сообщение 13.4.2012, 10:00
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.9.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 38415



В цикле термодинамике , начинают обучение с цикла карно.
У этого цикла максимальное КПД но маленькая работа и он прост и очень показателен.
Ряд выводов из этого простого цикла:
1. Чтобы произвети работу надо отводить тепло
2. КПД зависит от разницы температур рабочего тела на входе и выходе. Чем больше разница, тем больше КПД.
3. КПД термодинамического цикла не может превышать 75%

Вся это по памяти, обучался 15 лет назад. Чтобы сориентировать куда смотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 13.4.2012, 10:58
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Извините, если не по теме...
Мне это напомнило споры с некоторыми потребителями.. По их мнению, если они вернут Т2 с перегревом от графика, то теплопотребление станет меньше, т.к. разница Т1-Т2 уменьшится. Иногда только жизненно-опытным путем получалось переубедить их. Повышенный расход сильней сказывается...
Для потребителя - перегрев обратки, означает перетоп здания и повышение его теплопотребления! и потребителю тоже невыгоден восновном
За исключением, если перетоп вызван перемычкой/перетоком (без нагрузки), при этом, что пришло - то и ушло по перемычке, потребитель своё возмет сколько сможет. В сетях же лишние потери и "паразитная" нагрузка..

Сообщение отредактировал Altelega - 13.4.2012, 11:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denis1976
сообщение 13.4.2012, 11:01
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 22.5.2008
Пользователь №: 18965



Самой первой и явной причиной перегрева обратки является повышенный расход сетевой воды, остальные причины ( переток с подачи в обратку через перемычку, через линию ГВС или вентиляции ) - второстепенны. А повышенный расход сетевой воды - это естественно, перерасход электроэнергии на перекачку теплоносителя. И ТЭЦ это понятно, невыгодно. Что то еще помню из ВУЗовской программы : повышенная обратка подразумевает, что на подогрев обратки на источнике затрачивается теплоноситель с повышенной ( больше, естественно, чем температура обратки ) температурой. Что тоже невыгодно, понижает КПД, снижает возможность использования низкопотенциального тепла после котла. Как то так.

Сообщение отредактировал denis1976 - 13.4.2012, 11:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 13.4.2012, 13:29
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Что-то ТГВ шников не в ту степь понесло. Обратка сетей в другом термодинамическом (закрытом цикле). Отвод низкопотенциального тепла идет на конденсаторах в хвосте, а конденсат с сетевых подогревателей теплофикационного отбора после очистки опять через экономайзеры - со своей энтальпией в рабочий цикл. Вы путаете все. Температура конденсата от сетевых подогревателей поддерживается постоянной расходом пара через них. Все дело в нагрузке на теплофикационный отбор и соотношении нагрузок на теплофикацию и электро. Причем тут циклы Карно? Ребята вы замудрили тему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 14.4.2012, 1:13
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



Цитата(испытатель @ 13.4.2012, 14:29) *
Что-то ТГВ шников не в ту степь понесло. Обратка сетей в другом термодинамическом (закрытом цикле). Отвод низкопотенциального тепла идет на конденсаторах в хвосте, а конденсат с сетевых подогревателей теплофикационного отбора после очистки опять через экономайзеры - со своей энтальпией в рабочий цикл. Вы путаете все. Температура конденсата от сетевых подогревателей поддерживается постоянной расходом пара через них. Все дело в нагрузке на теплофикационный отбор и соотношении нагрузок на теплофикацию и электро. Причем тут циклы Карно? Ребята вы замудрили тему.

Конденсатор и сетевой подогреватель (ПСГ) - суть практически одно и то же, отбор на ПСГ идет из последних ступеней цилиндра низкого давления (ЦНД). Конденсат от конденсатора и ПСГ сливаются в общую линию и идут на подогрев отборами турбины в ПНД и ПВД (подогреватели низкого и высокого давления) далее в деаэратор и в котел. Т.е. конденсатная линия одна, и я не понимаю как вы разделяете конденсаты подогревателей и собственно конденсатора? Отбор пара на ПСГ не регулируемый и напрямую зависит от температуры обратной воды. Чем она ниже тем больше пара возьмет ПСГ и тем меньше пара отправится на конденсатор - т.е. на градирню. Т.о. чем ниже обратка - тем больше тепла ТЭЦ отпускает в теплосеть и тем меньше сбрасывает на градирню.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 14.4.2012, 7:16
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 6481
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(lentyai @ 14.4.2012, 2:13) *
Конденсатор и сетевой подогреватель (ПСГ) - суть практически одно и то же, отбор на ПСГ идет из последних ступеней цилиндра низкого давления (ЦНД). Конденсат от конденсатора и ПСГ сливаются в общую линию и идут на подогрев отборами турбины в ПНД и ПВД (подогреватели низкого и высокого давления) далее в деаэратор и в котел. Т.е. конденсатная линия одна, и я не понимаю как вы разделяете конденсаты подогревателей и собственно конденсатора? Отбор пара на ПСГ не регулируемый и напрямую зависит от температуры обратной воды. Чем она ниже тем больше пара возьмет ПСГ и тем меньше пара отправится на конденсатор - т.е. на градирню. Т.о. чем ниже обратка - тем больше тепла ТЭЦ отпускает в теплосеть и тем меньше сбрасывает на градирню.


Ну вот кажется и разобрались, спасибо! можно и в двух словах оказывается все доходчиво объяснить.
Как давно говорил мой старший машинист турбоцеха:" Устройство турбины проще чем автомобиля"( это про газовую турбину)
Рулят жадность и глупость. Так на Ставропольской ГРЭС построили котельную для теплиц 8 меговат, а раньше от станции топилась. dry.gif , наверно ГРЭС достала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 14.4.2012, 12:47
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(lentyai @ 13.4.2012, 23:13) *
Конденсатор и сетевой подогреватель (ПСГ) - суть практически одно и то же, отбор на ПСГ идет из последних ступеней цилиндра низкого давления (ЦНД). Конденсат от конденсатора и ПСГ сливаются в общую линию и идут на подогрев отборами турбины в ПНД и ПВД (подогреватели низкого и высокого давления) далее в деаэратор и в котел. Т.е. конденсатная линия одна, и я не понимаю как вы разделяете конденсаты подогревателей и собственно конденсатора? Отбор пара на ПСГ не регулируемый и напрямую зависит от температуры обратной воды. Чем она ниже тем больше пара возьмет ПСГ и тем меньше пара отправится на конденсатор - т.е. на градирню. Т.о. чем ниже обратка - тем больше тепла ТЭЦ отпускает в теплосеть и тем меньше сбрасывает на градирню.

Сочувствую Вам в Вашем оптимизме. Вы или искренне заблуждаетесь или морочите голову. Тепло отбираемое от пара на сетевых подогревателях - для станции полезное тепло, продаваемое в сеть, увеличивающее совокупный КПД. Тепло отбираемое из пара на конденсаторах - выбрасывается в природу (суть потери станции). С точки зрения термодинамических циклов станции - интересен отбор энергии из пара на теплофикационном цикле, а не температура сетевой воды в сетях. Спокойно подумайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 14.4.2012, 13:44
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



на этом форуме видимо нет спецов по "большой энергетике", отопление, вентиляция все ж иного полета птица ))
Кто вообще инициирует подобные вопросы, что "завышенная температура обратки создает проблемы ТЭЦ"? Или это все досужие разговоры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuri.k
сообщение 14.4.2012, 13:59
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 31.10.2011
Пользователь №: 127355



Цитата(Midial @ 13.4.2012, 10:25) *
Два вопроса к корифеям теплоснабжения:
1) влияет ли "температура обратки" на среднюю температуру отвода теплоты из цикла?
2) влияет ли средняя температура отвода теплоты на эффективность работы ТЭЦ?
Температура теплоносителя влияет на съем тепла. Чем выше температура, тем больше тепла отдается обогревательными установками в окружающую среду и соответственно, больше теплопотери.
Например, если при одинаковых погодных условиях подать в одно и то же помещение теплоноситель с температурой 110 и 60 градусов на подаче, то разность температур между подачей и обраткой будет больше, где 110. Это чисто эмпирическое наблюдение.
Когда ТЭЦ гоняет от потребителя "горячий" теплоноситель по обратке, то теплопотерь будет больше, нежели от "холодного" теплоносителя.
Конкретно про эффективность работы ТЭЦ можно рассудить чисто логически.
На любой нагрев теплоносителя расходуется газ. Если происходит перегрев, то потребители, расчитывающиеся за тепло по теплосчетчикам, вынуждены прижимать расход теплоносителя. А, к примеру, жилые дома без теплосчетчиков, платящие фиксированную сумму по нормативной тепловой нагрузке, попросту открывают форточки (иначе запечься можно) и спускают все на ветер...
В таком случае ТЭЦ работает не эффективно. Ведь за газ, которым ТЭЦ нагревает теплоноситель - платит ТЭЦ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 14.4.2012, 15:25
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 6481
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(испытатель @ 14.4.2012, 13:47) *
Тепло отбираемое от пара на сетевых подогревателях - для станции полезное тепло, продаваемое в сеть, увеличивающее совокупный КПД. Тепло отбираемое из пара на конденсаторах - выбрасывается в природу (суть потери станции). С точки зрения термодинамических циклов станции - интересен отбор энергии из пара на теплофикационном цикле, а не температура сетевой воды в сетях.

+2
Думаю Лентяй спорить с этим не будет. Главное-суть из Вами сказанного, что если на ТЭЦ работает конденсатор совместно с сетевым подогревателем, то температура обратки никаким образом на КПД станции не влияет, а увеличивает КПД количество отобранной полезных каллорий.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 14.4.2012, 15:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 14.4.2012, 16:09
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Чуть не забыл небольшое уточнение. Не температура воды, а температура обратки - по фигу. Вот если задрать график - на пике будут работать пиковые подогреватели, там уже другая картина - пара с теплофикационного отбора турбины может не хватать. Даже запускаются пиковые котлы для догрева. Вот тут уже не по фигу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 14.4.2012, 17:58
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 6481
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Ставропольская ГРЭС отапливает маленький поселок, тепла переизбыток.
Греем водохранилище, зимой оно не замерзает. Одно время развелась в больших количествах, южная рыба Теляпия. Зимовала на теплом сбросе. Но к сожалению в 90х станция 1 год стояла и рыба подохла dry.gif

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 14.4.2012, 17:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 14.4.2012, 19:50
Сообщение #45


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Зато летом в водохранилище вода +32. Я помню, как сидел в ней 3 часа... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 14.4.2012, 20:36
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



При завышении обратки обычно падает КПД источника тепла что влечёт за собой менее эффективное сжигание топлива
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 14.4.2012, 21:07
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 6481
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(J. Antonio @ 14.4.2012, 21:36) *
При завышении обратки обычно падает КПД источника тепла что влечёт за собой менее эффективное сжигание топлива

И обогрев большего количества населения, в условиях отсутствия налаженных сетей.
Цитата
Зато летом в водохранилище вода +32. Я помню, как сидел в ней 3 часа...

rolleyes.gif

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 14.4.2012, 21:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toxan
сообщение 14.4.2012, 21:19
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043



Любая ТЭЦ это тепловой двигатель.
Цитата
ТЭЦ конструктивно устроена как конденсационная электростанция (КЭС). Главное отличие ТЭЦ от КЭС состоит в возможности отобрать часть тепловой энергии пара, после того, как он выработает электрическую энергию. В зависимости от вида паровой турбины, существуют различные отборы пара, которые позволяют забирать из нее пар с разными параметрами. Турбины ТЭЦ позволяют регулировать количество отбираемого пара. Отобранный пар конденсируется в сетевых подогревателях и передает свою энергию сетевой воде, которая направляется на пиковые водогрейные котельные и тепловые пункты. На ТЭЦ есть возможность перекрывать тепловые отборы пара, в этом случае ТЭЦ становится обычной КЭС. Это дает возможность работать ТЭЦ по двум графикам нагрузки:
тепловому — электрическая нагрузка жёстко зависит от тепловой нагрузки (тепловая нагрузка — приоритет)
электрическому — электрическая нагрузка не зависит от тепловой, либо тепловая нагрузка вовсе отсутствует (приоритет — электрическая нагрузка).
Совмещение функций генерации тепла и электроэнергии (когенерация) выгодно, так как оставшееся тепло, которое не участвует в работе на КЭС, используется в отоплении. Это повышает расчетный КПД в целом (80 % у ТЭЦ и 30 % у КЭС), но не говорит об экономичности ТЭЦ. Основными же показателями экономичности являются: удельная выработка электроэнергии на тепловом потреблении и КПД цикла КЭС.
При строительстве ТЭЦ необходимо учитывать близость потребителей тепла в виде горячей воды и пара, так как передача тепла на большие расстояния экономически нецелесообразна.


КПД теплового двигателя = http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/m...41611834a9a.png
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tyulen112
сообщение 23.4.2012, 12:37
Сообщение #49





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148398



Да ерунду тут пишут товарищи всякие.

Для ТЭЦ абсолютно без разницы с какой температурой приходит обратка, для ТЭЦ важно с какой температурой нужно подавать в сеть. Как правило в литературе присутствуют температурные графики 150/70, 130/70. Но на практике выше 110 градусов в сеть не подают.

Вода теплофикации отдается из теплоф. подогревателей, которые запитаны паром из части низкого давления паровой турбины, как правило у паровой турбины два теплофикационных отбора: верхний и нижний, через который вода теплосети проходит последовательно. Регулирование теплофикационной нагрузкой производится либо изменением расхода острого пара на турбину, либо диафрагмой (выглядит как жалюзи на окне), которая расположена в хвостовой части турбины. Прикрываем диафрагму давление в отборах повышается незначительно, расход на подогреватели повышается, а в конденсатор снижается. В случае если мощности подогревателей не хватает, при большой температуры в прямой магистрали и высоком расходе, включают пиковые котлы, что конечно уже просаживает полный кпд станции.

Кто-то писал, что конденсатор и сетевые подогреватели одно и тоже, это неверно, в подогревателях греют воду в кондесаторе греют цирк воду, которая отводит тепло в окр среду. Конденсат кондесатора примерно 60 град идет по линии основного конденсата ЛОК проходя последовательно ПНД, деаэратор и ПВД. Кондесат сетевых подогревателей также поступает в ЛОК, но только в другом месте, как правило между ступенями ПНД.

Итак если призадуматься как влияет перегретая обратка на эффективность станции, я бы сказал никак. Если на ТЭЦ вода приходит теплее чем надо, просто снижается расход пара на сетевые подогреватели, и электрическая мощность растет. Если в одном случае темп обратки 60 а прямой 100, это не значит что при приходе 70 ее будут нагревать до 110, ее также будут нагревать до 100, потому что ТЭЦ работает по темп. графику. А вот теплофикационная нагрузка конечно при этом снизится, электрическая возрастет, суммарный КПД просядет. Хотя если снизить расход острого пара на турбину, тогда снизится и эл. и тепло генерация, а суммарный КПД останется неизменным или снизится незначительно. А вообще, нужно смотреть на цены на тепло и эл.энергию, ведь они носят сезонный характер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 23.4.2012, 13:57
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



tyulen112
Вот вы тоже смотрите на это дело, только по температурам... и,уж извините так выражусь, школьной алгеброй - "один множитель меньше, другой больше, то в итоге ничего, потому что от перестановки множителей произведение не меняется". Нету здесь такой линейной зависимости.
Температура - качественный показатель, а вот расход - количественный.
Перегрев означает повышенный расход (выше расчетных) теплоносителя в системе, и чтобы догреть её до нужной по температуному графику (они же должны держать график) потребуется большее количество энергии (больше дров, больше пара). С точки зрения источника - "вхолостую", т.е. почти бесплатно (или даже в ущерб) для себя ... если того не требует режим.

имхо. взгляд со стороны потребителя, на тэц не работаю...

Сообщение отредактировал Altelega - 23.4.2012, 14:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 23.4.2012, 19:12
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



Цитата(tyulen112 @ 23.4.2012, 13:37) *
Итак если призадуматься как влияет перегретая обратка на эффективность станции, я бы сказал никак. Если на ТЭЦ вода приходит теплее чем надо, просто снижается расход пара на сетевые подогреватели, и электрическая мощность растет. Если в одном случае темп обратки 60 а прямой 100, это не значит что при приходе 70 ее будут нагревать до 110, ее также будут нагревать до 100, потому что ТЭЦ работает по темп. графику. А вот теплофикационная нагрузка конечно при этом снизится, электрическая возрастет, суммарный КПД просядет. Хотя если снизить расход острого пара на турбину, тогда снизится и эл. и тепло генерация, а суммарный КПД останется неизменным или снизится незначительно. А вообще, нужно смотреть на цены на тепло и эл.энергию, ведь они носят сезонный характер.


если снижается расход пара на сетевые подогреватели и растет на конденсатор - это есть потери для полного цикла. а какой будет прирост электрической мощности от этого пара учитывая что отбор из последних ступеней? суммарный КПД однозначно будет ниже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tyulen112
сообщение 24.4.2012, 15:23
Сообщение #52





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148398



to Altelega.

Что-то я не совсем понимаю, что имеется ввиду под словом перегрев. Если мы говорим о том, что сетевая вода пришла из города, по какой либо причине вместо 60, 70, а нам нужно подогреть до 90, так как же энергии тогда нужно больше?? Q=mc(t2-t1), где м-масса воды в кг, с-удельная теплоемкость, и разница температур в прямой и обратке. Меньше разница, меньше мощность.
to lentyai

Верно снизится общий КПД, но ТЭЦ ведь и на частичных нагрузках работает относительно эффективно. Если нагрузка на сет. подогреватели снижается, и необходимо работать с высоким КПД, то тогда и расход острого пара на турбину снижается, при этом расход в кондесатор остается такой же. А в последних ступенях мощность немаленькая. Если скажем турбина в конденсационном режиме выдает 76 МВт, то на последних ступенях, от которых запитаны сетевые подогреватели вырабатывается порядка 12 МВт. А вообще, вопросы эффективности часто на ТЭЦ не самый главный показатель. Все решает выручка от реализации энергии (тепловой, электрической) минус топливная составляющая. И если завтра скажут, что цена на электричество возрасла в 2 раза, значит ТЭЦ закроет все эти отборы и будет работать в кондесационном режиме, а тепло будут на котельной вырабатывать. Все диктует рынок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toxan
сообщение 24.4.2012, 16:09
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043



1. Основная задача ТЭЦ - выработка электроэнергии.
Цитата
Схема работы теплофикационной турбины: Свежий (острый) пар из котельного агрегата (1) по паропроводу (2) направляется на рабочие лопатки цилиндра высокого давления (ЦВД) паровой турбины (3). При расширении, кинетическая энергия пара преобразуется в механическую энергию вращения ротора турбины, который соединен с валом (4) электрического генератора (5). В процессе расширения пара из цилиндров среднего давления производятся теплофикационные отборы и из них пар направляется в подогреватели (6) сетевой воды (7). Отработанный пар из последней ступени попадает в конденсатор, где и происходит его конденсация, а затем по трубопроводу (8) направляется обратно в котельный агрегат при помощи насоса (9). Бо́льшая часть тепла, полученного в котле используется для подогрева сетевой воды.


схема
2. Для работы ТэЦ необходим фазовый переход: Вода - пар. Происходит преобразование одного вида энергии (тепловой) в другое (механическая->электрическую) посредством фазового перехода рабочего тела(воды).
3. Пар не может конденсироваться в турбине - \"лопатки оторвет\". На выходе из турбины пар.
4. Для фазового перехода из пара в жидкость требуется отвести тепло. Отвод тепла происходит в конденсаторе (6).
5. Тепло отводимое конденсатором либо сбрасывается в градирни, либо в централизованную систему теплоснабжения.
6. В зависимости от количества потребного тепла для фазового перехода пара, расхода теплоносителя в системе теплоснабжения, расчетного графика температур в системе теплоснабжения - рассчитывается конденсатор.
7. При завышение \"обратки\" падает отводимое количество тепла от конденсатора.
8. Уменьшается КПД котла.
9 Растет цена электроэнергии.

Сообщение отредактировал toxan - 24.4.2012, 16:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 24.4.2012, 16:14
Сообщение #54


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50413
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(tyulen112 @ 23.4.2012, 12:37) *
Итак если призадуматься как влияет перегретая обратка на эффективность станции, я бы сказал никак.
И как бы мнение понятно и однозначно, а дальше:
Цитата(tyulen112 @ 23.4.2012, 12:37) *
Если на ТЭЦ вода приходит теплее чем надо, просто снижается расход пара на сетевые подогреватели, и электрическая мощность растет. Если в одном случае темп обратки 60 а прямой 100, это не значит что при приходе 70 ее будут нагревать до 110, ее также будут нагревать до 100, потому что ТЭЦ работает по темп. графику. А вот теплофикационная нагрузка конечно при этом снизится, электрическая возрастет, суммарный КПД просядет.
т.е. полное противоречие, а дальше:
Цитата(tyulen112 @ 23.4.2012, 12:37) *
Хотя если снизить расход острого пара на турбину, тогда снизится и эл. и тепло генерация, а суммарный КПД останется неизменным или снизится незначительно.
И вот теперь вращайте барабан дальше, что влечёт за собой снижение осрого пара? Снижение электрогенерации. Это как бы тоже не так просто.

Итого вопрос: за что диспетчеру тепловых сетей с ТЭЦ выносят мозг? Почему каждая планёрка в теплосетях начинается с раздрая начальника района? "........ ть, Ъ!Ъ!Ъ! Что у тебя с обраткой? Почему на 4 градуса выше?"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 24.4.2012, 16:25
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 6481
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(toxan @ 24.4.2012, 17:09) *
2. Для работы ТэЦ необходим фазовый переход: Вода - пар. Происходит преобразование одного вида энергии (тепловой) в другое (механическая->электрическую) посредством фазового
7. При завышение \"обратки\" падает отводимое количество тепла от конденсатора.
8. Уменьшается КПД котла.
9 Растет цена электроэнергии.

Пункт 2.... причем здесь фазовый переход? Просто понижается давление и температура пара.
п.. 7 спорный. электростанции работают и летом, подключенная мощность электры увеличивается, когда включены кондеры и воздух ( или вода) теплый. Думаю расчет конденсаторов велся именно на лето.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 24.4.2012, 16:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tyulen112
сообщение 24.4.2012, 16:48
Сообщение #56





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148398



to Heat serv

Ok ты прав, я не верно выразился. Как влияет-влияет однозначно плохо. Но все зависит от оператора, т.е станции, какие шаги они предпримут. Нельзя сказать, что КПД вырастет или упадет, нельзя сказать, что мощность электрическая упадет или поднимется. Потому что можно увеличить/уменьшить расход острого пара, можно увеличить/уменьшить (если не прижата диафрагма) расход пара в кондесатор. Я написал никак для того, чтобы попроще это все сказать.

А теперь я скажу почему выносят мозг, а мозг выносят потому, что нагрузка электрическая и тепловая уже согласованы и режим выбран, и получается что ТЭЦ зажата в тисках, если тепловая нагрузка меняется, то и эл. нагрузку придется менять, а все уже посчитано заранее, составлены МАКЕТЫ, посчитано сколько станции будет потреблять топлива.

Пар на последних ступенях влажный, поэтом о частичной конденсации на лопатках можно говорить. Оттуда и появляется эррозия. В особенности это касается ТЭЦ, а не КЭС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tyulen112
сообщение 24.4.2012, 19:34
Сообщение #57





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148398



Цитата(toxan @ 24.4.2012, 16:09) *
1. Основная задача ТЭЦ - выработка электроэнергии.


схема
2. Для работы ТэЦ необходим фазовый переход: Вода - пар. Происходит преобразование одного вида энергии (тепловой) в другое (механическая->электрическую) посредством фазового перехода рабочего тела(воды).
3. Пар не может конденсироваться в турбине - \"лопатки оторвет\". На выходе из турбины пар.
4. Для фазового перехода из пара в жидкость требуется отвести тепло. Отвод тепла происходит в конденсаторе (6).
5. Тепло отводимое конденсатором либо сбрасывается в градирни, либо в централизованную систему теплоснабжения.
6. В зависимости от количества потребного тепла для фазового перехода пара, расхода теплоносителя в системе теплоснабжения, расчетного графика температур в системе теплоснабжения - рассчитывается конденсатор.
7. При завышение \"обратки\" падает отводимое количество тепла от конденсатора.
8. Уменьшается КПД котла.
9 Растет цена электроэнергии.


1. В схеме не показан конденсатор, и оттуда может быть неверное представление о работе станции, и конечно она очень грубая.
2. Ну не очень и важен этот переход. Ну т.е именно из перехода энергии-то не вырабатывается, переход в конденсаторе, а это потери в окр. среду. А вообще, в газовых турбинах ведь нет фазового перехода, а работают же.
5. Ну тепло конденсатора не отводится в систему теплоснабжения в общем смысле этого слова. Вообще если посмотреть на устройство конденсатора ТЭЦ, то некоторые из них состоят из двух секций, в одной расположен основной пучок труб по которому и проходит поток цирк воды, а в другой размещен встроенный пучок, который служит для нагрева подпиточной воды теплосети от температуры сырой воды от 2-20 до 40 С. Основной пучок примерно раза в 4 больше и расходы там примерно в 4 раза выше. И именно основным пучком создается ваккуум и именно это посредством его теплота отводится в в окр.среду.
6. CNFHSQ правильно заметил кондесатор рассчитывается на кондесацию максимально-возможного расхода пара на турбину, а максимальный расход как правило летом, когда нагрузка теплофикации крайне мала.

1. В
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 24.4.2012, 20:30
Сообщение #58


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50413
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(tyulen112 @ 24.4.2012, 16:48) *
А теперь я скажу почему выносят мозг, а мозг выносят потому, что нагрузка электрическая и тепловая уже согласованы и режим выбран, и получается что ТЭЦ зажата в тисках, если тепловая нагрузка меняется, то и эл. нагрузку придется менять, а все уже посчитано заранее, составлены МАКЕТЫ, посчитано сколько станции будет потреблять топлива.
Вот и я о том же, совместная выработка сама по себе вещь непростая (как и способы определения себестоимости электричества и теплоты) а при работе на единую энергосистему это вообще всё очень непросто.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 24.4.2012, 21:28
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(HeatServ @ 24.4.2012, 13:14) *
Итого вопрос: за что диспетчеру тепловых сетей с ТЭЦ выносят мозг? Почему каждая планёрка в теплосетях начинается с раздрая начальника района? "........ ть, Ъ!Ъ!Ъ! Что у тебя с обраткой? Почему на 4 градуса выше?"

Вот там и нужно поинтересоваться!
Догадка ИМХО (основанная на личном опыте) - основная доля премии на ТЭЦ начисляется за экономию на СН (собственные нужды). Часто бывает, что эти 4 градуса - пустое включение, как минимум, дополнительного сетевого насоса (500 кВТ), а то и трех при нагрузке 500 Гкал/ч. А это не лампочки энергосберегающие внедрять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toxan
сообщение 24.4.2012, 22:41
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043



Вот здесь попсово изложено как работает тэц.

Цитата(tyulen112 @ 24.4.2012, 16:34) *
А вообще, в газовых турбинах ведь нет фазового перехода, а работают же.

В самой турбине нет, но тепло уходящих газов из газовой турбины направляется в котел, который превращает воду в пар. Пар подается в паровую турбину, далее в конденсатор. Все тоже самое.
Разница лишь в суммарном КПД станции. Адлерская ТЭЦ!

Сообщение отредактировал toxan - 24.4.2012, 22:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 8:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных