> Подогрев воздуха в котельной
sibmouse
сообщение 12.4.2012, 17:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 22.6.2010
Пользователь №: 62077



Котельная, газовая, два рабочих котла , расход воздуха на горение 9618м3/ч, на улице по параметрам Б -29С, воздухозабор естественный через решетки в стене, нужно ли этот объем воздуха греть от -29С до +5С, или это делать не обязательно (в котельной будет почти уличная температура)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 13.4.2012, 8:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



СНиП II-35-76*
16.3. При проектировании систем отопления расчетные температуры воздуха в помещениях следует принимать по прил.11 к настоящим нормам и правилам.

16.4. В помещениях с тепловыделениями отопление должно предусматриваться только в случаях, если избытки тепла не обеспечивают поддержания в производственной зоне температур воздуха, указанных в прил.11 к настоящим нормам и правилам.

16.5. При расчетных температурах наружного воздуха минус 15 °С (параметры Б) и ниже следует дополнительно проверять баланс тепла в нижней зоне котельного зала (высотой до 4 м).

16.6. Для производственных помещений следует проектировать системы воздушного отопления.

В приложении 11, температура в котельном зале 12 градусов ( с обслуживающим персоналом), без 5 градусов.

Проверяйте достаточность тепловыделений по пункту 16.4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ram132
сообщение 13.4.2012, 9:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 6.2.2007
Пользователь №: 5913



Расчитайте тепловой баланс котельной с учетом поддержания температуры внутри не ниже +5 (без обсл. перс.), не забыв про трехкратный воздухообмен (с учетом промежуточных режимов работы котельной). По его результатам будет видно, требуется ли дополнительный источник тепла или же нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 13.4.2012, 9:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



Ram132, дайте пожалуйста ссылку на нормы, в которых указан воздухообмен 3 крата? По СНиП II-35-76* расчет воздухообмена необходимо производить по тепловыделениям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ram132
сообщение 13.4.2012, 12:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 6.2.2007
Пользователь №: 5913



СНиП II-35-76:

"16.9. (К) Для помещений котельных, работающих на газообразном топливе, при наличии постоянного обслуживающего персонала следует предусматривать не менее трехкратного воздухообмена в 1 ч, без учета воздуха, засасываемого в топки котлов для горения."

Хотя, в вашем случае, как я понимаю она без обслуживающего персонала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 13.4.2012, 12:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



Цитата
Хотя, в вашем случае, как я понимаю она без обслуживающего персонала.

Верно, из-за этого и спросил smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilunga
сообщение 20.2.2013, 13:54
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 1.9.2011
Пользователь №: 120288



Подскажите пожалуйста, как согласно этому пункту

16.5. При расчетных температурах наружного воздуха минус 15 °С (параметры Б) и ниже следует дополнительно проверять баланс тепла в нижней зоне котельного зала (высотой до 4 м).

проверить баланс тепла котельного зала...высотой 4 м собственно? высота помещения 10,5 м, я расчитала тепловоздушный баланс, подобрала на недостаток тепла АВО...и вот смотрю на этот пункт, не пойму что делать sad.gif

специалист я молодой, так что из профессии не выгоняйте...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 16:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных