> Задвижка с электроприводом, нужна ли задвижка с электроприводом?
lashmikhalich
сообщение 13.4.2012, 7:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72774



Подскажите пожалуйста, Водоканал требует на обводной линиин задвижку с электроприводом, нужна ли задвижка с электроприводом, в узле учета холодной воды, если по техусловиям дано?:

Узел учета спроектирован на базе электромагнитного расходомера Взлет ЭРСВ-570Л Ду 32 мм. (Наибольший измеряемый средний
объемный расход данного расходомера =34,78 м3/ч)
Система холодного водоснабжения- объединенная хозяйственано-питьевая
Хар-ка объекта-отдельно стоящее двухэтажное здание, инфекционная больница
Кол-вводов воды-1
Внутренний противопожарный водовод-2 пож крана
Макс.расход питьевой воды 1,8 м3/ч, с учетом пожаротушения 10,8 м/ч
Потери напора на узле= 0,55 м.вод.ст

Сообщение отредактировал lashmikhalich - 13.4.2012, 7:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 13.4.2012, 7:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lashmikhalich
сообщение 13.4.2012, 8:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72774



Цитата(даниил @ 13.4.2012, 8:51) *
да.

но почему? расходомер же пропускает пожарный расход
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 13.4.2012, 9:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1670
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(lashmikhalich @ 13.4.2012, 9:32) *
но почему?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1_1.jpg ( 313,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
Прикрепленный файл  2_1.jpg ( 277,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lashmikhalich
сообщение 13.4.2012, 9:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72774



мм..я что -то не пойму, зачем тогда все эти споры о пропуске пожарного расхода? если в этих ответах говорится что однозначно электрозадвижка нужна в любом случае где есть пожарный расход. Кто эти ответы давал, это чье-то мнение или это утвержденный законом документ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 13.4.2012, 9:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Да, поддержу предыдущего оратора )))
Что такое стереотипное? )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 13.4.2012, 10:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1670
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(lashmikhalich @ 13.4.2012, 10:35) *
Кто эти ответы давал, это чье-то мнение или это утвержденный законом документ?

Практические рекомендации по проектированию и строительству трубопроводных систем водоснабжения, канализации и противопожарной безопасности, в том числе с применением пластмассовых труб (СНиП 2.04.01-85, СНиП 21-01-97, СП 40-102-2000). 3-е изд. стереотип.

Вид документа:
Информационный материал от 01.01.2008

Принявший орган: Различные информационные источники

Статус: Действующий

Тип документа: Нормативно-технический документ

Опубликован: М.: ООО ИИП "АВОК-ПРЕСС", 2008 год
Цитата(даниил @ 13.4.2012, 10:57) *
Что такое стереотипное? )))

Это уже 3 издание этих рекомендаций, т.е это 3 переиздание без изменений. Например, у меня на руках бумажный вариант 2 издания. Ничем принципиальным не отличается.
Цитата(lashmikhalich @ 13.4.2012, 10:35) *
мм..я что -то не пойму, зачем тогда все эти споры о пропуске пожарного расхода?

Какие споры вы имеете ввиду?

Сообщение отредактировал aminopower - 13.4.2012, 10:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 13.4.2012, 10:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Вы шутки/приколы понимаете? )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 13.4.2012, 10:10
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1670
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(даниил @ 13.4.2012, 11:08) *
Вы шутки/приколы понимаете? )))

Видимо нет. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lashmikhalich
сообщение 13.4.2012, 12:06
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72774



скажите пожалуйста, когда все-таки требуется устанавливать задвжку с электроприводом на обводной линии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 13.4.2012, 15:27
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(lashmikhalich @ 13.4.2012, 8:21) *
Подскажите пожалуйста, Водоканал требует на обводной линиин задвижку с электроприводом, нужна ли задвижка с электроприводом, в узле учета холодной воды

На основании? Если платят они - пожалуйста. Если за счет зака - пусть зак получает официальные замечания водоканала и разбирается. Я бы не ставил:
Цитата
На обводной линии следует устанавливать задвижку, опломбированную в закрытом положении. Задвижка для пропуска противопожарного расхода воды должна быть с электроприводом.

Не для пропуска? - обычная задвижка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 22:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных