ignat.75
сообщение 14.4.2012, 18:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 11.3.2012
Из: Пермский край
Пользователь №: 143278



Занимаемся обслуживанием внутридомового газового оборудования и газового оборудования котельных. При опрессовке газопровода используем U-образные манометры. Пробовали использовать пружинные на 10 КПа с классом точности 1,5, но служба производственного контроля нашего предприятия постоянно писали замечания (не соответствует класс точности). Подскажите кто какими манометрами пользуется при проверке герметичности внутридомового газопровода и газопроводов котельных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 15.4.2012, 11:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



На каком основании применяете для испытаний манометр класса точности 1,5?
СНиП 42-01-2002 или СП 62.13330.2011.
"10.5.3 Для проведения испытаний газопроводов следует применять манометры класса точности 0,15. Допускается применение манометров класса точности 0,40, а также класса точности 0,6. При испытательном давлении до 0,01 МПа следует применять V-образные жидкостные манометры (с водяным заполнением)".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 15.4.2012, 11:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



у нас газовщики U-образный манометр возят 2х метровый
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ignat.75
сообщение 15.4.2012, 17:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 11.3.2012
Из: Пермский край
Пользователь №: 143278



Цитата(lentyai @ 15.4.2012, 14:45) *
у нас газовщики U-образный манометр возят 2х метровый

У нас тоже есть и полметровый и двухметровый манометр. Я хотел узнать может кто то использует не U-образники. В интернете есть предложения продажи сертифицированных электронных манометров с классом точности 0,3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 17.4.2012, 18:03
Сообщение #5


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Для инспекции имеем U-образник, а вот для наладки возим с собой на объекты МТ - 3Н. (На фото тот что был под рукой при наладке котельной). Согласен что возить 2 метровую хрень не всегда удобно особенно если едешь общественным транспортом.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____0010.jpg ( 253,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ignat.75
сообщение 21.4.2012, 7:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 11.3.2012
Из: Пермский край
Пользователь №: 143278



Прикрепленный файл  21_mi.jpg ( 19,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
Как я понял, что электронные манометры не кто не использует.

Сообщение отредактировал ignat.75 - 21.4.2012, 7:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 21.4.2012, 19:19
Сообщение #7


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Цитата(ignat.75 @ 21.4.2012, 7:14) *
Прикрепленный файл  21_mi.jpg ( 19,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
Как я понял, что электронные манометры не кто не использует.


Я для газа их не ипользую только для воздуха! Все те электронные дифманометры что я видел, имеют очень большой клас точности да и стоят немеряно.





Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ignat.75
сообщение 24.4.2012, 17:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 11.3.2012
Из: Пермский край
Пользователь №: 143278



Что по поводу высокой погрешности и "немерянной" цены есть манометры с погрешностью 0,3 и ценой до 5000 рублей.Прикрепленный файл  DT_8890.pdf ( 465,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wolfgun
сообщение 25.4.2012, 12:44
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 20.1.2010
Пользователь №: 44724



ignat.75
Если свидетельство (сертификат) утверждения типа СИ и разрешение на применение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ignat.75
сообщение 25.4.2012, 17:47
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 11.3.2012
Из: Пермский край
Пользователь №: 143278



Цитата(wolfgun @ 25.4.2012, 15:44) *
ignat.75
Если свидетельство (сертификат) утверждения типа СИ и разрешение на применение?

Я просто для примера предложил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных