Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Сепаратор непрерывной продувки, Назначение и целесообразность
Rizay
сообщение 15.4.2012, 9:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.4.2012
Пользователь №: 147522



Интересует целесообразность использования сеператора непрерывной продувки, котлы ДКВР-6,5 и 10; продувка 5% составляет примерно 0,8 т/ч.
Сепараторы что я нашел минимум на 7/3,5 т/ч при разных давлениях. Вот и не понятно, на какой минимальной загрузке может работать сепаратор. А также не совсем выяснил цены на сеператоры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 15.4.2012, 13:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



Цитата
Интересует целесообразность использования сеператора непрерывной продувки, котлы ДКВР-6,5 и 10
-посчитайте окупаемость (в принципе выгодно)
Цитата
Вот и не понятно, на какой минимальной загрузке может работать сепаратор
-в принципе на любой
Цитата
А также не совсем выяснил цены на сеператоры
- http://heat.sarzem.ru/separators.html уточните прайс

Сообщение отредактировал prant - 15.4.2012, 13:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Самара
сообщение 16.4.2012, 17:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844



Цитата(Rizay @ 15.4.2012, 11:09) *
Интересует целесообразность использования сеператора непрерывной продувки, котлы ДКВР-6,5 и 10; продувка 5% составляет примерно 0,8 т/ч.
Сепараторы что я нашел минимум на 7/3,5 т/ч при разных давлениях. Вот и не понятно, на какой минимальной загрузке может работать сепаратор. А также не совсем выяснил цены на сеператоры.

Пар вторичного вскипания с сепаратора чаще всего напраляют в деаэратор. Его количество зависит от давления в котле и в сепараторе. При сбросе давления с 14 кг до 2, образуется 13% пара вторичного вскипания, ну или 104 кг/час пара из 0,8 т воды. Ну или 258 Гкал/отопительный сезон.
Реже, но всеже используют охладитель непрерывной продувки, на выходе воды с сепаратора ставят теплообменник нагревающий ХОВ или сырую воду. Охладив продувку до 40 градусов, получите экономический эффект 312 Гкал/отопительный сезон.

Итого 570Гкал/год. сколько у Вас Гига стоит? Рублей 700-800? Окупится все за один-два сезона.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rizay
сообщение 17.4.2012, 21:06
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.4.2012
Пользователь №: 147522



Так то я все посчитал, в принципе выгодно получается, даже при малых нагрузках, единственное что волнует, что у производителя есть только на большой расход продувки сепараторы. А у меня получается весьма небольшой расход. Будет ли работать сепаратор при таких нагрузках
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sonic777
сообщение 19.4.2012, 22:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 20.2.2008
Пользователь №: 15784



В любом случае сепаратор штука простая, но к нему желательно прибабашить т/о для подогрева исх воды на подпитку деаэратора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 13:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных