|
  |
Рекуперация, Рекуперация вентиляции подземных автостоянок |
|
|
|
15.4.2012, 13:43
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.2.2011
Пользователь №: 94292

|
Уважаемые коллеги. Подскажите, кто сталкивался с аналогичным вопросом и его защитой в надзорных органах. Допускается ли использование рекуператора в приточно-вытяжной вентиляции подземных автостоянок.
|
|
|
|
|
17.4.2012, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
Лично не сталкивался. Но по логике, поставить вы можете только рекуператор с промежуточным теплоносителем, тк считается что роторы и пластинчатые имеют некий процент рециркуляции. А в вытяжном воздухе - СО. Когда я пишу "можете", подразумеваю, что в экспертизе в противном случае могут возникнуть проблемы. Кроме того, ввиду низкой Т воздуха в стоянке, ваш рекуператор будет в риске заморозке при низких темп-рах наружного воздуха. Эффективность - резко вниз, срок окупаемости - резко вверх... В общем, вряд ли это того стоит.
|
|
|
|
|
17.4.2012, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Нуу, можно же учесть перетекание СО и даже в роторном. Несколько больше только будет воздухообмен. Если вентагрегат обслуживает только эту стоянку. То как бы ничего страшного, если 5-8% СО будет назад возвращаться в то же помещение. Все же оставшиеся 92-95% будут же отводится.
Сообщение отредактировал @@@ - 17.4.2012, 14:06
|
|
|
|
|
17.4.2012, 15:04
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.2.2011
Пользователь №: 94292

|
Перетекание вытяжного воздуха не пугает (пластинчатый рекуператор). Пугает эксплуатация (температура удаляемого воздуха +5) и защита в надзорных органах (СНИП рекомендует рециркуляцию).
|
|
|
|
|
17.4.2012, 15:11
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22360
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Дайте расчётные параметры для удаляемого и наружного воздуха, прикинем стоит ли вообще огород городить с рекуператорами.
|
|
|
|
|
17.4.2012, 15:15
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.2.2011
Пользователь №: 94292

|
наружный -26, удаляемый +5. Огород городить стоит, не из за экономической эффективности а ради экономии мощностей на нагрев
|
|
|
|
|
17.4.2012, 15:27
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22360
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Влажность удаляемого, будьте добры. Расходы не обязательно, прибросим на 1000 кубов.
|
|
|
|
|
17.4.2012, 15:34
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.2.2011
Пользователь №: 94292

|
предположим 45%
|
|
|
|
|
17.4.2012, 16:02
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22360
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Не особо понимаю, откуда возьмёте столько влаги, ну да ладно. Нагреете в пластинчатом от -26 до -8,7, в теории сэкономится 5,8 кВт на 1000 кубов, но при этом до 70% поверхности пластинчатого теплообменника обмёрзнет. То есть на циклах оттаивания вся экономия будет основательно теряться.
|
|
|
|
|
18.4.2012, 8:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
Цитата(Комфорт @ 17.4.2012, 16:04)  защита в надзорных органах (СНИП рекомендует рециркуляцию). А какой это пункт какого СНиПа рекомендует рециркуляцию в стоянках?
|
|
|
|
|
18.4.2012, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Да не, -26 на улице если, так посчитайте от силы на 15% влажности при +5 С. А так да, эффективность при +5 С не очень высокая. Обмерзание конечно будет, часто и продолжительно, поэтому калорифер все равно придется рассчитывать почти на 100% мощность без рекуперации. Так что на подключаемой мощности сэкономить не очень получится, а вот реальную экономию энергии все равно какую-то получите. А почему все же не роторник? У него и КПД выше, чем у пласттнчатого, и не такой нежный к обмерзанию.
Сообщение отредактировал @@@ - 18.4.2012, 12:19
|
|
|
|
|
18.4.2012, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(@@@ @ 18.4.2012, 12:18)  Обмерзание конечно будет, часто и продолжительно, Это с потолка? При нагреве -26; 90% до +5 - ф=6%; добавляем приток влаги на оттаивание колёс, принмая ф=15% по-вашему(но будет меньше, т.к. влага постоянно удаляется вентиляцией). Тогда при охлаждении удаляемого воздуха с +5;15% до -20 ф=100%б в рекупе будет оседать 100гр воды в час. Это только во время оттаивания снега и льда с колёс и кузова. В остальное время конденсации не будет вообще. Реально, при расчётной температуре наружного воздуха, возврат тепла выше 50%
|
|
|
|
|
18.4.2012, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Ну и чудненько, раз так.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|