Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вода 90/70 для приточной установки в коттеджах.
Evgeniy_K
сообщение 16.4.2012, 9:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777



Добрый день!
Сразу оговорюсь – в котлах не разбираюсь. Есть коттедж, заказчик хочет кондиционирование и вентиляциею. Если с кондиционированием все понятно, то вот с вентиляцией сложнее, т. к. нужна вода 90/70, а ее нет. На гребенке, по датчику, 55 градусов показывало, на улице при этом 0. Был у меня уже подобный/печальный опыт использования воды из отопления для обогрева приточного воздуха – больше не хочу ) Выкладываю описание по котлу, из пояснительной записки, прислал зак. Подскажите, как обычно реализуется приточная вентиляция в коттеджах, что используется в качестве теплоносителя? Спасибо!

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  default.jpeg ( 687,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Прикрепленный файл  default_1.jpeg ( 712,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 16.4.2012, 9:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



Что мешает калорифер приточной установки посчитать на температурный график 60/50 ну или 55/50?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 16.4.2012, 9:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



ну 50 градусов при нуле это нормально, ведь когда на улице -26 градусов , то вы нагреваете воздух с -26 до 20 градусов, а когда 0 градусов тог с 0 до +20, так как расход воздуха велечина постоянная, то энергии требуется меньше при 0 градусов нежели при -26. То есть температура подающей воды на каллорифер зависит от температуры наружного воздуха, можете построить график:
по Х температура наружного воздуха от -26 до +18 (СПб) ордината теемпература воды 0 до +100 градусов. для -26(х) отметьте +95(у), а для +18(х) отметьте +18(у), и провидите линию, вот и увидите, какую температуру следует подовать в зависимости от наружной температуры в каллорифер, А так лучше от гребенкит делать отдельную ветку на вентиляцию, и ставить узел смешения на самом каллорифере...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 16.4.2012, 9:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



У этих котлов максимальная температура подачи - 90С. Однако, обычно отоление рассчитывают на температуру 80С. Кроме того, каждый хозяин дома может вручную на контроллере задавать кривую отопительного графика (тоесть Т подачи в зав-ти от Тнар). В вашем контретном случае следует подбирать калорифер на параметры 80-60С, желательно проверить кривую, выставленную хозяином на котле. Врезать трубы теплоснабжения в гребенку котла, и на обвязке калорифера поставить смесительный узел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniy_K
сообщение 16.4.2012, 10:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777



Цитата(Wizlock @ 16.4.2012, 10:25) *
Что мешает калорифер приточной установки посчитать на температурный график 60/50 ну или 55/50?


на такие графики большой расход воды получится, да и тем более производитель приточек рекомендует 90/70.... рассамтриваю установку SALDA RIS 700 PW


Цитата(alexius_sev @ 16.4.2012, 10:30) *
ну 50 градусов при нуле это нормально, ведь когда на улице -26 градусов , то вы нагреваете воздух с -26 до 20 градусов, а когда 0 градусов тог с 0 до +20, так как расход воздуха велечина постоянная, то энергии требуется меньше при 0 градусов нежели при -26. То есть температура подающей воды на каллорифер зависит от температуры наружного воздуха, можете построить график:
по Х температура наружного воздуха от -26 до +18 (СПб) ордината теемпература воды 0 до +100 градусов. для -26(х) отметьте +95(у), а для +18(х) отметьте +18(у), и провидите линию, вот и увидите, какую температуру следует подовать в зависимости от наружной температуры в каллорифер, А так лучше от гребенкит делать отдельную ветку на вентиляцию, и ставить узел смешения на самом каллорифере...



Цитата(temka @ 16.4.2012, 10:36) *
У этих котлов максимальная температура подачи - 90С. Однако, обычно отоление рассчитывают на температуру 80С. Кроме того, каждый хозяин дома может вручную на контроллере задавать кривую отопительного графика (тоесть Т подачи в зав-ти от Тнар). В вашем контретном случае следует подбирать калорифер на параметры 80-60С, желательно проверить кривую, выставленную хозяином на котле. Врезать трубы теплоснабжения в гребенку котла, и на обвязке калорифера поставить смесительный узел.



Спасибо за советы!
Учту Ваши комментарии!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 16.4.2012, 23:42
Сообщение #6


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Evgeniy_K @ 16.4.2012, 11:01) *
на такие графики большой расход воды получится...

возьмите 70/50
Цитата
... производитель приточек рекомендует 90/70

Имеется ввиду, что не больше
Цитата
рассамтриваю установку SALDA RIS 700 PW

Возьмите агрегат на типоразмер больше и уменьшите обороты вентилятора. Тогда и параметры калорифера подойдут под пониженный график, и шум уменьшится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 17.4.2012, 7:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



в приточки можно подавать и 150-70...нет такого запрета что только 90/70 и рекомендации такой тоже нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 17.4.2012, 8:32
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Насколько я понимаю в приточку можно подавать 150 град. только если насос на обратке стоит. Конфигурация узла в таком случае должна быть другая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 17.4.2012, 8:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



Да вы что. У многих европейских производителей стандартные т/о рассчитаны на Тмакс=100-110С. А на большие Т подачи следует т/о в спец.исполнении заказывать у них. Это практически все отечественные приточки рассчитаны на Т подачи до 150С, тк это стандартная т-ра в тепловых сетях на просторах СНГ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 17.4.2012, 8:42
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



а котла то вам хватит на все нагрузки (ГВС+отопление+вентиляция)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 21.4.2012, 16:25
Сообщение #11


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а что, вент агрегат уже куплен? есть много агрегатов, в которых теплообменник считается под заказ. какую надо дельту, такую и посчитают
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniy_K
сообщение 22.4.2012, 16:32
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777



Цитата(alexius_sev @ 17.4.2012, 8:56) *
в приточки можно подавать и 150-70...нет такого запрета что только 90/70 и рекомендации такой тоже нет


в каталоге была сноска, что вода 90/70

Цитата(exe.34 @ 17.4.2012, 9:42) *
а котла то вам хватит на все нагрузки (ГВС+отопление+вентиляция)?


хватит, он там на много мощнее, чем требуется

Цитата(ssn @ 21.4.2012, 17:25) *
а что, вент агрегат уже куплен? есть много агрегатов, в которых теплообменник считается под заказ. какую надо дельту, такую и посчитают


да вот не хочется под заказ, сроки отгрузки сразу увеличатся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 22.4.2012, 17:28
Сообщение #13


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Еще раз: Возьмите агрегат следующего типоразмера и снизьте скорость вентилятора.
Переплата невелика, зато решится Ваша проблема и уменьшится шум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimedrol
сообщение 23.4.2012, 13:25
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2010
Пользователь №: 87414



для котла предпочтительнее работать на высокой температуре.
все потребители разводятся через смесители.
так ресурс котла больше. скажите это заказчику.

ПВ установка с гребенки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 0:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных