> Кириллица на терминалах PGD-0 и др.
Sergey666
сообщение 16.4.2012, 11:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55393



Господа Вентиляционщики и Carelовцы ! Каким образом вводить Русский текст в элементе Text на Кареловских терминалах???
Какую-то стандартную программу для вентустановок скачал , текст отображается на русском корректно , но новый проект почему-то не использует шрифт Carel Term East , хотя в настройках указан .
Получается в одном солюшене два проекта в одном работает шрифт Carel Term East - корректно отображается кириллица (кроме буквы "н"), в другом проекте работает шрифт Carel Term STD - кириллица не отображается .
Смена типов терминалов и языковых настроек ничего не дает , подозреваю необходим какой-то танец с бубном , только не пойму какой.
В общем Help my please кто знает,что делать (так сказать владеет ноу хау ).

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igorchello
сообщение 16.4.2012, 13:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 16.3.2010
Пользователь №: 48554



Для отображения кириллицы нужно использовать шрифт Carel Term East. С другим шрифтом кириллица отображаться не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey666
сообщение 16.4.2012, 14:35
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55393



@Для отображения кириллицы нужно использовать шрифт Carel Term East. С другим шрифтом кириллица отображаться не будет.@
Это я и так знаю.
Я не знаю как этот шрифт задействовать. В моем новом проекте этот шрифт не работает , не подключается .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Crl Anton
сообщение 16.4.2012, 14:52
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 16.4.2012
Пользователь №: 147640



Шрифт Carel_Term_ast подключается через панель свойств листа или отдельной маски. Удобнее это сделать в свойствах листа, тогда во всех масках будет доступен этот шрифт. В свойстве TextFont нужно выбрать опцию Customize и в выпадающем меню выбрать пункт Carel_Term_East. После этого выможете с помощью инструмента Text (не путайте с Image Text)набирать русский текст традиционным образом.

Сообщение отредактировал Crl Anton - 16.4.2012, 14:53
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Image_1.png ( 30,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey666
сообщение 16.4.2012, 15:37
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55393



Спасибо !
Хотя , уже сам разобрался.
Странно то, что есть еще шрифт Carel Term ,но он в свойствах не подключяется,хотя и более "ровный"(Смотрел в панели управления Win7).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Crl Anton
сообщение 16.4.2012, 16:34
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 16.4.2012
Пользователь №: 147640



Carel_Term_East неровный smile.gif только в среде программировнаия. В контроллере все будет ровно отображаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 15:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных