polegaeva
сообщение 17.4.2012, 8:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 2.4.2009
Из: Белгородская область
Пользователь №: 31495



Уважаемые специалисты помогите определиться с группой помещения. Склад высотой 22м, высота складирования 11,5 м - складируется древесная щепа, категория по пожарной опасности В1. И ещё бункер с древесной щепой, категория Б, высотой 20м. По таблице А.4, п.3 СП 5.13130.2009 бункеры надо тушить независимо от типа, а по приложению Б этого же СП в таблице группы помещений такой категории (Б) вообще не указано. Что делать? Возможно тушение надо производить совсем по другим нормам? Тогда по каким? Или по этим, то к какой группе отнести? большое спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 17.4.2012, 10:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



А что сказано в примечании 1 к таблице приложения Б?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polegaeva
сообщение 17.4.2012, 11:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 2.4.2009
Из: Белгородская область
Пользователь №: 31495



Вы считаете, что можно взять группу 2? (Помещения деревообрабатывающего производства), Или группу 6 ( склады твердых сгораемых материалов). У нас бункер со щепой, высотой 20м, относить к производству можно ли? Больше относится к складу. Не знаю, сомневаюсь, вот и задаю вопрос, в надежде, что ответят.

В СП 5.13130.2009 , п.1.3 написано, что настоящий свод правил не распространяется на проектирование автоматических установок зданий складов с высотой складирования грузов более 5,5 м. А у нас высота 11,5 м. В этом случае на какой документ ориентироваться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 17.4.2012, 11:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(polegaeva @ 17.4.2012, 12:06) *
В этом случае на какой документ ориентироваться?

СТУ писать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 17.4.2012, 11:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Я бы взял склад. А если категория Б, то ещё и тушил бы дренчерами.

Цитата
А у нас высота 11,5 м. В этом случае на какой документ ориентироваться?

Поищите в инете: есть ли отдельные нормы на деревоперерабатывающие предприятия. Если нет, то тут только СТУ разрабатывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polegaeva
сообщение 17.4.2012, 13:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 2.4.2009
Из: Белгородская область
Пользователь №: 31495



Есть СНиП 21-03-2003 "Склады лесных материалов. Противопожарные нормы". В нем в п. 13.2 дается интенсивность подачи огнетушащих веществ для щепы, опилок и древесных отходов 0,1л/с. м2, но написано для открытых складов, а про закрытые склады не сказано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аларик
сообщение 18.4.2012, 18:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 6.8.2010
Пользователь №: 67440



Бункер находится в помещении?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 18:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных