> Пожарка в жилых зданиях выше 3-х эт без дымоудаления
ildiko
сообщение 19.4.2012, 5:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 9.4.2012
Пользователь №: 146721



Имеется комплекс зданий 5 этажные. 1-ый этаж офисные пом, с 2-го по 5-ый жилые помещения квартир, и подвальные помещения с небольшими встроенными автостоянками. По СП5 изм.1 п. 6.2 Жилые здания высотой более 28 м 2)
сноску « 2) » изложить в следующей редакции:
« 2) Пожарные извещатели АУПС устанавливаются в прихожих квартир и используются для открывания клапанов и включения вентиляторов установок подпора воздуха и дымоудаления. Жилые помещения квартир в жилых зданиях высотой три этажа и более следует оборудовать автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями.»;
здание подлежит АУПС, автостоянка АУПТ
Т.о. получается мы должны проектировать АУПС автономка в жилых, + в прихожих по три тепловых и ручник (не помню снипа от куда брали), но тепловые и ручник нужны для запуска дымоудаления и т.д., НО архитекторы с вентиляцилонщиками, не проектировали дымоудаление для жилой части зданий, а только для автостоянок. Получается, что запускать нечего, если только оповещение?, тогда только автономная в жилых помещениях квартир, кухнях и прихожих. Коридоры лестничных клеток оставляем без АУПС, если нет консьержки. Если есть консьержка то в этом здании АУПС по коридорам и вспомогательным помещениям. Я правильно мыслю?

Сообщение отредактировал ildiko - 19.4.2012, 5:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
innaya
сообщение 19.4.2012, 7:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 7.6.2011
Из: г. Тюмень
Пользователь №: 111004



СНиП 31-01-2003. п.7.3.1 и СНиП 41-01-2003, п 8.2а противодымная защита и соответственно пожарка на включение системы дымоудаления (по три тепловых в квартирах) и ИПР на лестничной клетке (NB!) делается в зданиях высотой более 28 м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
innaya
сообщение 19.4.2012, 8:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 7.6.2011
Из: г. Тюмень
Пользователь №: 111004



Правильно smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ildiko
сообщение 19.4.2012, 8:38
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 9.4.2012
Пользователь №: 146721



Цитата(innaya @ 19.4.2012, 8:55) *
СНиП 31-01-2003. п.7.3.1 и СНиП 41-01-2003, п 8.2а противодымная защита и соответственно пожарка на включение системы дымоудаления (по три тепловых в квартирах) и ИПР на лестничной клетке (NB!) делается в зданиях высотой более 28 м


все поняла, в зданиях высотой более 28 м автоматич.ПС, а более трех это только автономка в жилых. а помещения холлов и консержки, тогда вообще не оборудуются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ildiko
сообщение 19.4.2012, 9:07
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 9.4.2012
Пользователь №: 146721



спасибо rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 12:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных