Имеется комплекс зданий 5 этажные. 1-ый этаж офисные пом, с 2-го по 5-ый жилые помещения квартир, и подвальные помещения с небольшими встроенными автостоянками. По СП5 изм.1 п. 6.2 Жилые здания высотой более 28 м 2) сноску « 2) » изложить в следующей редакции: « 2) Пожарные извещатели АУПС устанавливаются в прихожих квартир и используются для открывания клапанов и включения вентиляторов установок подпора воздуха и дымоудаления. Жилые помещения квартир в жилых зданиях высотой три этажа и более следует оборудовать автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями.»; здание подлежит АУПС, автостоянка АУПТ Т.о. получается мы должны проектировать АУПС автономка в жилых, + в прихожих по три тепловых и ручник (не помню снипа от куда брали), но тепловые и ручник нужны для запуска дымоудаления и т.д., НО архитекторы с вентиляцилонщиками, не проектировали дымоудаление для жилой части зданий, а только для автостоянок. Получается, что запускать нечего, если только оповещение?, тогда только автономная в жилых помещениях квартир, кухнях и прихожих. Коридоры лестничных клеток оставляем без АУПС, если нет консьержки. Если есть консьержка то в этом здании АУПС по коридорам и вспомогательным помещениям. Я правильно мыслю?