> Подключение частотников и плк по modbus, Глупый вопрос, но срочно надо!
Vypusknik
сообщение 19.4.2012, 7:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.4.2012
Пользователь №: 146682



Уважаемые специалисты, объясните/покажите(рис., фото) чайнику как подключить 7 ЧП к одному плк по modbus? ПЛК будет как мастер, остальные слейвы, так? Вот меня интересует как физически (клемами, разъемами) организавать связь. rolleyes.gif В брошурах соединяют с помощью FieldBusPlug, но чувствую это не то.. Может тупо клемной колодкой соединяются или разветвитель какой под RJ

И такой же вопрос- как соединяют между собой плк?

P.S. Знаю, что тема достойна мусорки или песочницы, но срочно надо! Просьба модераторам удалить не сразу.


Прикрепленный файл  123.JPG ( 36,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
Прикрепленный файл  1234.JPG ( 50,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39


Прикрепленный файл  12345.JPG ( 12,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Прикрепленный файл  123456.JPG ( 13,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23


Сообщение отредактировал LordN - 19.4.2012, 10:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 19.4.2012, 7:47
Сообщение #2





Guest Forum






Вот как на третьей картинке нарисовано так и подключайте. А вообще если линия сязи не длинная, то можно не обращать внимание на топологию сети - физически все клеммы DATA+ каждого устройства должны быть соединенфы между собой, и клеммы DATA также (но без закорачивания DATA+ и Data-). (т.е. все устрйоства сети должны быть покдлючены паралельно между собой)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 19.4.2012, 8:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



При таком количестве абонентов сети, тем более частотников, наверняка обязательны терминаторы: резисторы по 120 ом между Data+ и Data- на мастере и последнем из частотников. Без них практически гарантированы неприятности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 19.4.2012, 12:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Цитата(Alexander_I @ 19.4.2012, 8:29) *
... обязательны терминаторы: резисторы по 120 ом между Data+ и Data- на мастере и последнем из частотников ...


Маленькое уточнение для создателя темы.
Терминаторы (резисторы по 120 Ом) необходимы на концах линии. В данном случае (согласно картинке 3) это "ПЛК Модбас Мастер" и крайний ПЧ. А вообще не важно в каком месте будет расположен Мастер сети Модбас.
Кстати, терминаторы очень часто есть на борту самих устройств и активируются перемычкой/переключателем.

Сообщение отредактировал Chabol - 19.4.2012, 12:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 13:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных