Коллеги, подскажите пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с газификацией птичников? У меня есть ряд вопросов. Нужно ли предусматривать в помещении остекление 0,03м2 к объему помещения? если да, то где это указано. Птичники являются производственным помещением?
Устанавливаем газогенераторы Джет Мастера 8 штук по 70 кВт.
Продувочные свечи установить перед каждой установкой или достаточно на конечном участке перед последним отключающим? Кто-нибудь слышал о новом техническом регламенте, где указано, что продувочные теперь необходимо устанавливать после крана по ходу газа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
LevaK
сообщение 21.4.2012, 1:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Птичник - производственное помещение.
Остекления не делал никогда, вопросов не было.
Продувка - только в конце газопровода.
Проект довольно старый, может уже что-то поменялось.
Чертеж из реализованного проекта, уже смонтирован и работает.Прикрепленный файл  2_____1.dwg ( 59,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 21.4.2012, 9:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



Немного добавлю. Да, птичник - это производственное помещение, согласно СНиП 31-03-2001 легкосбрасываемые конструкции в производственных зданиях нужно предусматривать если категория помещения А и Б. Т.к. категория птичника Г, то ЛСК в объеме 3% от объема помещения не требуются.
По продувке - Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления: п.51. При проектировании внутренних газопроводов должна предусматриваться установка продувочных газопроводов:
а) на наиболее удаленных от места ввода участках газопровода;
б) на ответвлении к газоиспользующему оборудованию после запорной трубопроводной арматуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tobolkina
сообщение 23.4.2012, 7:27
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119465



Спасибо, за помощь. У меня еще вопросик возник по поводу системы контроля загазованности. Как устанавливать датчики, если здание-решето из приточек и вытяжек? По инструкции на САКЗ датчики устанавливаются не менее 2 метра от приточки. Что делать? Возможен вариант установить над каждым Джет Мастером, и после дублирующие под коньком у вытяжных каминов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Земский
сообщение 23.4.2012, 14:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 29.3.2010
Пользователь №: 49509



легкосбрасываемые конструкции в производственных зданиях нужно предусматривать если категория помещения А и Б. Т.к. категория птичника Г, то ЛСК в объеме 3% от объема помещения не требуются.tanya24

Всё не верно! ЛСК выполняют там, где имеется опасность взрыва. Если в помещении имеется газоиспользующее оборудоапние, то есть и опасность взрыва, Категонрия здесь не при чём, тем более, что вопрос о категории спорный. Категория Г может быть, если помещение не относится к категориям А, Б или В1-В4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 23.4.2012, 14:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



Как же быть тогда с требованиями по ЛСК СНиП 31-03-2001?

Цитата(Земский @ 23.4.2012, 15:35) *
Категонрия здесь не при чём, тем более, что вопрос о категории спорный. Категория Г может быть, если помещение не относится к категориям А, Б или В1-В4.

Вы считаете, что категория птичников может быть А, Б или В1-В4?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 23.4.2012, 21:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(Земский @ 23.4.2012, 13:35) *
...
Если в помещении имеется газоиспользующее оборудоапние, то есть и опасность взрыва,
...


И какое же ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ оборудование стоит в основном помещении ГРП (категория В-1А)?
И почему котельный зал - категория "Г" и все эл.оборудование в нормальном исполнении?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tobolkina
сообщение 28.4.2012, 13:35
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119465



На будущее, кто будет проектировать птичники и газоснабжать их, прочтите интересную книгу http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-44/index.htm
В ней указано, что категория птичников с глубокой подстилкой - В, без подстилки - Д, но так как есть газовые установки, поэтому минимум категория - Г. В книге указаны нормы по проектированию птичников и вспомогательных зданий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 20:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных