> Расчет общего воздухозабора, Общий участок на всасывании для двух приточек
Dimcha_V
сообщение 22.4.2012, 21:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 25.2.2012
Из: Минск
Пользователь №: 141555



Добрый вечер, хотел бы попросить помощи у знающих в принципиальном вопросе.
Ситуация следующая: см. чертеж. У двух приточных систем есть общий участок с воздухозаборой шахтой и воздуховодом. Вопрос : для подбора вентиляторов в приточках необходимо знать потери (в сети, на оборудовании), так вот, собственно, потери на общем участке каким образом учитывать. К какой ситеме относить. Т.е не просто сделать и подобрать что бы работало , а расчитать правильно с точки зрения аэродинамики.
Уже слышал два ответа на этот вопрос:
1. Потери на общем участке поделить прапорционально расходм...
2. Потери на общем участке учитывать полностью в расчете каждой из систем
Но толкового объяснения нет.
Спасибо, кто откликнется.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.dwg ( 601,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 22.4.2012, 22:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



думаю правильным решением будет посчитать в отдельности со своим расходом каждую систему...А так просто сравните на сколько будет разница, если вы расчитывате сопротивление с общим расходом и с расходом одной системы, если до 20-30 Па, то думаю, не мучаясь заложить большую величину, а вот если разница будет очень сильно различаться, то тогда, надо просчитать все 3 случая (работает только одна система, работает только 2 система, 3 работают обе системы)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 22.4.2012, 23:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Тройники бы сделал по типу аспирационного - косыми с переходами, отводы, в общем рациональные. Давление в подходящих ветках лучше-б одинаковое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 23.4.2012, 4:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Потери на общем участке разумеется равны суммарному расходу.
Дальше начинаются тонкости связанные с разницей расходов. Вплоть до полной неработоспособности.
Характеристики вентиляторов приведите и проектные расходы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VolosatovPA
сообщение 23.4.2012, 6:40
Сообщение #5





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 286
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964



нарисуйте расчётную схему для аэродинамического расчёта, и Вам всё срасу станет понятно.
_______1
0------_______2

0 - общий участок с расходом L
1 - участок с расходом L1
2 - участок с расходом L2

Если приточки работают одновременно, то на участке 0 потери нужно определять при расходе L.
Тогда для приточек потери будут следующими:
первая dP1 = P0 + P1
вторая dP2 = P0 + P2

Можно попробовать учесть потери в разветвлении 0-1-2 на каждую приточку. Если это разветвление выполнено в виде тройника, то есть соответствующая формула и таблица. Если разветвление выполнено в виде воздухозаборной камеры, то как такового тройника уже не будет, можно учесть потери при внезапном сужении, но скорее всего они будут невелики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274