> Хим состав воды для нужд пожаротушения
Elenk_@
сообщение 23.4.2012, 9:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Здравствуйте! Ситуация следующая. Объект находится в зоне вечной мерзлоты. На обогрев резервуаров пожарного запаса воды средств и возможностей нет. Предложен вариант с использованием солесождержащей воды. Скажите пожалуйста допустимо ли использовать в системе пожаротушения воду с содержанием NaCl?
Спасибо. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 23.4.2012, 10:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Если использовать трубы с внутренним полимерным антикоррозионным покрытием, насосы из нержавеющей стали и резервуар не-знаю-даже-из-какого материала (но тоже антикоррозионного и негорючего), то конечно можно брать солёную воду!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 23.4.2012, 11:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Sindarkon @ 23.4.2012, 11:28) *
Если использовать трубы с внутренним полимерным антикоррозионным покрытием, насосы из нержавеющей стали и резервуар не-знаю-даже-из-какого материала (но тоже антикоррозионного и негорючего), то конечно можно брать солёную воду!

Вроде бы в NFPA-13 это видел, что при тушении морской водой первоначально система заполняется пресной, после использования для тушения морской воды трубы опорожняются, промываются пресной, и снова заполняются пресной. Но чтобы нечто подобное применять у нас, нужно согласовывать по принятой процедуре.

С резервуаром проще. Антикоррозионных покрытий хватает.

Сообщение отредактировал BTS - 23.4.2012, 11:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 23.4.2012, 13:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
Вроде бы в NFPA-13 это видел, что при тушении морской водой первоначально система заполняется пресной

В качестве общего развития - интересно, но вряд ли это поможет автору топика. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 15:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных