Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Защита двигателей противодымных вентиляторов
Evgen_y
сообщение 23.4.2012, 17:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148447



Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли устанавливать на двигателя вентилятора дымоудаления частотник, УПП или автомат защиты двигателя? в ПУЭ не совсем четко это прописано!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WalkSoft
сообщение 23.4.2012, 22:03
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.6.2010
Пользователь №: 62904



СВОД ПРАВИЛ СП 6.13130.2009
4.11 Не допускается устройство тепловой и максимальной защиты в цепях управления автоматическими установками пожаротушения, отключение которых может привести к отказу подачи огне-
тушащего вещества к очагу пожара.
4.12 Распределительные линии питания электроприемников систем противопожарной защиты должны быть самостоятельными для каждого электроприемника, начиная от щита противопожарных
устройств ВРУ. Допускается выполнять распределительные линии питания электроприемников систем противопожарной защиты для каждого электроприемника от групповых щитов противопожарных
устройств при условии, что эти щиты должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для функционирования систем противопожарной защиты, в соответствии с пп. 4.5, 4.6.
4.13 Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной кон
струкции или на одном лотке.
4.14 Запрещается установка устройств защитного отключения (УЗО) в цепях питания электроприемников систем противопожарной защиты.
4.15 Время сохранения работоспособности кабельных линий и электрических щитов определяется по ГОСТ Р 53316.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 24.4.2012, 9:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Много копий поломано по данному вопросу, но четкой ясности так и нет. Вот для пожарных насосов вроде ясно. Т.к. это четко прописано в СП 5.13130.2009
5.10.3 В насосных установках могут применяться открытые или защищенные электродвигатели, которые должны быть заземлены, а также иметь защиту от токов перегрузки и повышения температуры. Защита от токов перегрузки и повышения температуры должна предусматриваться только для основного рабочего пожарного насоса. Если в процессе тушения пожара происходит переключение с основного рабочего пожарного насоса на резервный из-за токовых и температурных перегрузок, то в этом случае защита от перегрузок резервного пожарного насоса не должна осуществляться.

Хотя из этого пункта можно сделать вывод относительно вентиляторов противодымной защиты - если у него нет резерва, следовательно "защита от перегрузок не должна осуществлються". Получается, что если ставите автомат защиты, то он должен защищать только от КЗ, но не от перегрузки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgen_y
сообщение 24.4.2012, 13:12
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148447



СВОД ПРАВИЛ СП 6.13130.2009
4.11 Не допускается устройство тепловой и максимальной защиты в цепях управления автоматическими установками пожаротушения, отключение которых может привести к отказу подачи огне-
тушащего вещества к очагу пожара.


Но тут говорится о цепях управления, а не о защите двигателя. Я сам сторонник того, что бы не ставить никакую защиту, но на одном объекте есть обстоятельства, которые заставляют сделать иначе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 9:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных