Расход воды через котел, Схема с гидрострелкой |
|
|
|
2.5.2012, 18:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 2.6.2007
Из: г. Пермь
Пользователь №: 9177

|
А мне нравятся котельные со стрелками, (ну конечно когда они работают в режиме а не опрокинуты). Простое решение и позволяет с минимальными затратами решить большинство проблем )) и во многом упрощает и удешевляет ее эксплуатацию.
|
|
|
|
|
2.5.2012, 20:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Так и мне нравятся, просто с учетом заточенности нашей организации на коммуналку приоритетом являются водотрубные котлы, к которым все равно подход особый. Жаротрубники все таки лучше через теплообменники, если потребитель что-то типа микрорайона. Стрелка хороша для котельных больших торговых центров, где реально работает контроль за состоянием систем.
|
|
|
|
|
2.5.2012, 20:58
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Думаю, что не стОит делать противопоставление "стрелка - водоподогреватель".
Если у котлов есть требование о поддержании расхода воды через них, то схема короткозамкнутого котлового контура очень желательна, мягко говоря. А отделяться ли от теплосети / системы отопления водоподогревателями - это отдельный вопрос.
|
|
|
|
|
15.12.2013, 1:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526

|
Цитата(Alexandrr @ 28.4.2012, 19:44)  на стрелке в котловом контуре при любых нагрузках расход должен быть выше чем суммарно во всех остальных контурах, иначе произойдет опрокидывание стрелки и она работать будет не правильно. Доброго времени! Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что в случае, когда отопительные контуры (один прямой, один смесительный) имеют разные дельты, то расход котлового насоса определяется не по мощности котла и некоей (в том числе рекомендуемой производителем котла) дельте t, а суммированием расходов контуров? Мои цифры мощностей "немного" несопоставимы с обсуждаемыми в теме  .., но всё же разница при разных вариантах расчета расхода имеется: Котел 70 кВт. Расход насоса прямого контура 10*0,86/20=0,43м3/ч. Расход в смесительном 60*0,86/5=10,32м3/ч При подсчете расхода так: 70*0,86/15=4м3/ч+25%=5м3/ч И так: 0,43+10,32=10,75+25%=13,4м3/ч Разница более чем в 2,5 раза!!..
Сообщение отредактировал senjorita - 15.12.2013, 1:11
|
|
|
|
|
15.12.2013, 1:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
правильно и потому неверно.... Если у вас не гидрострелка с постоянным расходом через котёл, а смесительный клапан, то расход через котёл зависит только от расхода в системе отопления и её температуры. Т.е. расход через котёл переменный. И мощность котла - переменная. С цифрами непонятки.... Определите расход системы отопления по мощности и дельте Т. Эту мощность должен выдать котёл. Поэтому по этой мощности и дельте Т котла определяете расход через котёл.
Сообщение отредактировал jota - 15.12.2013, 1:31
|
|
|
|
|
15.12.2013, 1:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526

|
Цитата(jota @ 15.12.2013, 2:22)  правильно и потому неверно.... Если у вас не гидрострелка с постоянным расходом через котёл, а смесительный клапан... С цифрами непонятки.... Определите расход системы отопления по мощности и дельте Т. Эту мощность должен выдать котёл. Поэтому по этой мощности и дельте Т котла определяете расход через котёл. У меня гидрострелка, а смеситель уже после.. Какие именно непонятки? 10 кВт - радиаторы, остальное (60 кВт) - с дельтой 5. Дельта 15 - рекомендованная производителем для подбора котлового насоса. А +25% - по рекомендациям (того же производителя) делать расход котлового насоса на 10%-30% больше расхода контуров..
Сообщение отредактировал senjorita - 15.12.2013, 1:37
|
|
|
|
|
15.12.2013, 2:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526

|
Цитата(jota @ 15.12.2013, 2:22)  С цифрами непонятки.... упустила: размерность полученных расходов не м3/ч, а т/ч..
Сообщение отредактировал senjorita - 15.12.2013, 2:11
|
|
|
|
|
15.12.2013, 2:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526

|
Цитата(senjorita @ 15.12.2013, 2:10)  0,43+10,32=10,75+25%=13,4м3/ч Т.о. 13,4 т/ч = 13,78 м3/ч При этом встроенный в котел насос имеет макс.расход в три раза меньше:
_______________________.jpg ( 93,59 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16и самый максимальный:
____.______.jpg ( 22,79 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11 и даже если встроенный насос выбросить и подобрать новый, то и максимальный из максимальных расход недостаточен:
____________.jpg ( 95,43 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11
Сообщение отредактировал senjorita - 15.12.2013, 2:51
|
|
|
|
|
15.12.2013, 4:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526

|
Цитата(senjorita @ 15.12.2013, 3:36)  и даже если встроенный насос выбросить и подобрать новый, то и максимальный из максимальных расход недостаточен: ну вот ночь и не прошла даром:
DD.jpg ( 30,92 килобайт )
Кол-во скачиваний: 32Так что же, котел с ранее приведенными характеристиками мне не подойдет? Буржуинское оборудование имеет очень много общего. Если Wolf указывает максимальным расход для мощности с дельтой не менее 7,5-10гр. (70/100 кВт - 8000л/ч, при этом 3,8м - потеря напора - см. последняя из диаграмм постом выше (!)), то отчего-то начинает казаться, что и другие производители могут поступать также (пока не нашла этому ни подтверждения, ни опровержения.. да и по тех.условиям Wolf..) Что же, для цели, когда вся нагрузка котла (или хотя бы большая её часть) - низкотемпературное отопление, к чему и склоняет природа конденсатного котла, то его... нельзя применить?
|
|
|
|
|
15.12.2013, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526

|
Цитата(senjorita @ 15.12.2013, 5:33)  Буржуинское оборудование имеет очень много общего. Если Wolf указывает... отчего-то начинает казаться, что и другие производители могут поступать также Вот и подтвердилось: Висман, Дитрих также указывают данные на расход по дельте 15-20.. Как же быть с расходом котлового контура? - делать какой можно и верить, что опрокинутая стрелка в работе не очень большой системы никак себя не проявит??.. Очень грамотное решение  ..
|
|
|
|
|
15.12.2013, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(senjorita @ 15.12.2013, 0:10)  Доброго времени! Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что в случае, когда отопительные контуры (один прямой, один смесительный) имеют разные дельты, то расход котлового насоса определяется не по мощности котла и некоей (в том числе рекомендуемой производителем котла) дельте t, а суммированием расходов контуров? Мои цифры мощностей "немного" несопоставимы с обсуждаемыми в теме  .., но всё же разница при разных вариантах расчета расхода имеется: Котел 70 кВт. Расход насоса прямого контура 10*0,86/20=0,43м3/ч. Расход в смесительном 60*0,86/5=10,32м3/ч При подсчете расхода так: 70*0,86/15=4м3/ч+25%=5м3/ч И так: 0,43+10,32=10,75+25%=13,4м3/ч Разница более чем в 2,5 раза!!.. Ошибка.... Дебит котла: 0,86*70/15=4,01 м3/ч Высокотемпературный контур: 10*0,86/20=0,43м3/ч Низкотемпературный контур: смесь высокотемпературного контура и обратки в смесителе. Поэтому расход воды высоких параметров надо считать по dT от Т1 из котла до Т2 из низкотемпературного контура, например: в котле 80/65; в низкотемпературном контуре 50/45. Тогда расход воды высоких параметров в смесителе: 0,86*60/(80-45)=1,47 м3/ч
|
|
|
|
|
15.12.2013, 11:18
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(senjorita @ 15.12.2013, 2:10)  Расход в смесительном 60*0,86/5=10,32м3/ч Похоже, взята "дельта температуры" (5*С) не до смешения, а после (в системе отопления). Но ошибка это или нет - значения не имеет, превышение расхода воды у потребителей над расходом воды в котле говорит о том, что в "стрелке" будет опрокидывание потока, на вход котла пойдёт только низкотемпературная обратка. Это и предполагает Цитата(senjorita @ 15.12.2013, 5:33)  природа конденсатного котла Напрашивается самую низкотемпературную обратку врезать ближе ко входу котла (по ходу воды), а врезку подачи того контура, которому нужна более высокая температура подачи, сделать ближе к выходу котла (по ходу воды).
|
|
|
|
|
15.12.2013, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526

|
Цитата(jota @ 15.12.2013, 12:02)  Ошибка.... Дебит котла: 0,86*70/15=4,01 м3/ч Высокотемпературный контур: 10*0,86/20=0,43м3/ч Низкотемпературный контур: смесь высокотемпературного контура и обратки в смесителе. Поэтому расход воды высоких параметров надо считать по dT от Т1 из котла до Т2 из низкотемпературного контура, например: в котле 80/65; в низкотемпературном контуре 50/45. Тогда расход воды высоких параметров в смесителе: 0,86*60/(80-45)=1,47 м3/ч De Dietrich:
_____________.jpg ( 119,39 килобайт )
Кол-во скачиваний: 37Принципиальная схема у меня такая:
_____.jpg ( 124,71 килобайт )
Кол-во скачиваний: 53Как считала (по приведенным рекомендациям): 1. Расходы для каждого из контуров с учетом дельты: Радиаторное отопление: 10*0,86/20=0,43 т/ч Низкотемпературный контур: 60*0,86/5=10,32 т/ч 2. Суммарный расход контуров 0,43+10,32=10,75 т/ч 3. Расход в котловом контуре: 10,75*1,1=11,83 т/ч Цитата(tiptop @ 15.12.2013, 12:18)  Похоже, взята "дельта температуры" (5*С) не до смешения, а после (в системе отопления). Да Цитата(tiptop @ 15.12.2013, 12:18)  Но ошибка это или нет - значения не имеет как же не имеет: если не ошибка, то расход котла: Цитата(jota @ 15.12.2013, 12:02)  Дебит котла: 0,86*70/15=4,01 м3/ч или, не совсем поняла, всё-таки этот: Цитата(jota @ 15.12.2013, 12:02)  Тогда расход воды высоких параметров в смесителе: 0,86*60/(80-45)=1,47 м3/ч значительно меньше, чем расход контуров.. А если всё-таки ошибка, то правильно: 1. Расходы для каждого из контуров с учетом дельты: Радиаторное отопление: 10*0,86/20=0,43 т/ч Низкотемпературный контур: 60*0,86/( 80-45)= 1,47 т/ч ... ??? (и насос этого контура на такой же расход подбирать??) 2. Суммарный расход контуров 0,43+1,47=1,9 т/ч ...? 3. Расход в котловом контуре: 1,9*1,1=2,09 т/ч ... ?? Сколько себя помню - насос на контур теплого пола всегда подразумевался "бОльшим", чем для радиаторного отопления, при той же мощности!! Цитата(tiptop @ 15.12.2013, 12:18)  Напрашивается самую низкотемпературную обратку врезать ближе ко входу котла (по ходу воды), а врезку подачи того контура, которому нужна более высокая температура подачи, сделать ближе к выходу котла (по ходу воды)." Для вторичных контуров будут использоваться насосные группы (Мейбес), разносить подачу и обратку, т.е. менять обратки левой и правой (см.прикрепленную схему) местами не получится..
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
15.12.2013, 12:56
|
Guest Forum

|
Да исходя из мощности потребителей надо считать. Вас сбивает с толку наличие трёхходового смесителя в тёплых полах. Но это циркуляция вторичная (если от стрелки считать). А если за этим смесителем установить ещё один, работающий по дельтеТ=1? третичную циркуляцию с дельтойТ=1 будете брать в расчёт?..
В расчёт надо принимать расходы именно за стрелкой, а не за трёхходовиками. Так вот Jota и указал расход смешивающего контура непосредственно ЗА СТРЕЛКОЙ, с дельтой: Тпод.котла - Тобр. смесителя пола (температура подачи за смесителем здесь не учитывается). И всё оказалось на своих местах.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 15.12.2013, 13:04
|
|
|
|
|
15.12.2013, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526

|
Цитата(ЁЖик @ 15.12.2013, 13:56)  В расчёт надо принимать расходы именно за стрелкой, а не за трёхходовиками. Так вот Jota и указал расход смешивающего контура непосредственно ЗА СТРЕЛКОЙ, с дельтой: Тпод.котла - Тобр. смесителя пола (температура подачи за смесителем здесь не учитывается). И всё оказалось на своих местах. Прошу простить за немного флуда, но всё же.. значит так? Цитата(senjorita @ 15.12.2013, 13:34)  правильно: 2. Суммарный расход контуров 0,43+1,47=1,9 т/ч ...? 3. Расход в котловом контуре: 1,9*1,1=2,09 т/ч ... ?? или: Цитата(jota @ 15.12.2013, 12:02)  Дебит котла: 0,86*70/15=4,01 м3/ч или Цитата(jota @ 15.12.2013, 12:02)  ..расход воды высоких параметров в смесителе: 0,86*60/(80-45)=1,47 м3/ч И на этот вопрос очень прошу дать конкретный ответ (хотя бы да или нет): Цитата(senjorita @ 15.12.2013, 13:34)  Низкотемпературный контур: 60*0,86/(80-45)=1,47 т/ч ...??? (и насос этого контура на такой же расход подбирать??) Он очень смущает.. даже от мысли о возможности положительного ответа становится не по себе, т.к. он лишит меня гордости за выполняемые в течение 10 лет проектные работы, а работы - смысла и корректности..
Сообщение отредактировал senjorita - 15.12.2013, 13:40
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
15.12.2013, 13:54
|
Guest Forum

|
Нет. Ну вот не надо по 10 лет. Всё хорошо В смесителе ДВА расхода. ЗА смесителем, расход с дельтой потребителя. В Вашем случае, дельта 5. Эту циркуляцию обеспечивает насос, который установлен ЗА трёхходовым клапаном. ДО смесителя, происходит циркуляция с дельтой "подача котла - обратка смесительного контура". Эту циркуляцию тоже обеспечивает насос, находящийся ЗА смесителем. Но эта циркуляция переменна, так как насос только "подхватывает горячий теплоноситель с подачи стрелки". Это получается промежуточный контур. Потому как он находится между стрелкой и смесителем. Так вот чтобы понять, какой объём циркуляции будет в этом контуре, надо посмотреть какие В НЁМ температуры. А в нём по подаче ВСЕГДА имеем температуру подачи котла, а по обратке ВСЕГДА имеем температуру обратки смесителя (в Вашем случае - тёплого пола). Дальше считаем "через 1.16", в смысле - через "0,86". Потом складываем полученные расходы прямого и промежуточного контув. И полученное умножаем на повышающий коэффициент, какой там требуют. Итого: 1) насос смесительного контура берётся по характеристикам тёплого пола (на стрелку не смотрим)2)насос прямого контура берём по характеристикам прямого контура (на стрелку не смотрим)3) котловой насос берём по сумме 1+2 с умножением на повышающий коэффициент, какой там там требуют (на стрелку не смотрим)После чего смотрим на стрелку . в смысле - подбираем стрелку
Сообщение отредактировал ЁЖик - 15.12.2013, 13:58
|
|
|
|
|
15.12.2013, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(senjorita @ 15.12.2013, 12:36)  лишит меня гордости ......
|
|
|
|
|
15.12.2013, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526

|
Цитата(ЁЖик @ 15.12.2013, 14:54)  Нет. Ну вот не надо по 10 лет. Всё хорошо  Вы вернули меня к жизни! ЁЖик, jota, низкий вам поклон! С вашего позволения ещё слегка не пойму: Цитата(ЁЖик @ 15.12.2013, 14:54)  3) котловой насос берём [u]по сумме 1+2 с умножением[/u] на повышающий коэффициент, какой там там требуют (на стрелку не смотрим) После чего смотрим на стрелку . в смысле - подбираем стрелку Цитата(jota @ 15.12.2013, 15:27)  G1 - определяется насосом, обычно по мощности котла и dT15*C G2 = G3 + G4 Т.е. "по сумме 1+2 с умножением" = G2.. Так котловой G1 или G2= "по сумме"? Стрелку, наверное, по G2 подбирать? (G1 = 70*0,86/15=4,01 т/ч G2 = (0,43+1,47)*1,1=2,09 т/ч)
Сообщение отредактировал senjorita - 15.12.2013, 15:50
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
15.12.2013, 15:42
|
Guest Forum

|
Как всегда Jota взял реальную картинку и неуместно расположил её в действительности так вот не так а так
Сообщение отредактировал ЁЖик - 15.12.2013, 15:48
Прикрепленные файлы
______.jpg ( 48,65 килобайт )
Кол-во скачиваний: 77
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
15.12.2013, 15:53
|
Guest Forum

|
Цитата(senjorita @ 15.12.2013, 16:41)  Стрелку, наверное, по G2 подбирать? Да. + с умножением на некий повышающий коэффициент. Чтобы в стрелке избежать превышения вторичной циркуляции над первичной. Если точнее, то: чтобы избежать вторичной циркуляции в стрелке. А 1.1 там или 1.3, это как производитель котла предписывает.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 15.12.2013, 15:54
|
|
|
|
|
15.12.2013, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526

|
В итоге: котловой - всё-таки расход G1, т.е. не тот "по сумме" G2, который для стрелки (2 т/ч), а тот, который по дельта 15 (4 т/ч)? - как на схемах; или всё-таки 2 т/ч - как у Вас, ЁЖик: Цитата(ЁЖик @ 15.12.2013, 14:54)  котловой насос берём по сумме 1+2 ??
Сообщение отредактировал senjorita - 15.12.2013, 16:27
|
|
|
|
|
15.12.2013, 17:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Котловой по котлу - см рекомендации котловой фирмы. Циркуляция через котёл независима от циркуляции в системах- это особенность стрелки. Я же на рисунке написал....... Йожык! Рисуй свои картинки и не пачкай чужие.... senjorita! - Вы перегрелись....прилягте, посмотрите в потолок и представьте как течёт вода из вашего котла..... Бросьте формулы... я помню 1 или 2, таблицу умножения ещё,...смутно. Пусть комп помнит, зря что ли греется.... Зато комп не может лечь и смотреть в потолок.....
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
15.12.2013, 18:06
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 15.12.2013, 18:45)  Котловой по котлу - см рекомендации котловой фирмы. Циркуляция через котёл независима от циркуляции в системах- это особенность стрелки. Я же на рисунке написал....... Йожык! Рисуй свои картинки и не пачкай чужие....  Харашо! ЁЖ сейчас в творческом кризисе, так что - время есть.
|
|
|
|
|
15.12.2013, 18:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526

|
Цитата(jota @ 15.12.2013, 18:45)  senjorita! - Вы перегрелись.... jota, Вы зрите в корень! выделяемое мною скрытое тепло начинает многократно превосходить явное.. кипю от накала  !! Цитата(jota @ 15.12.2013, 18:45)  прилягте, посмотрите в потолок К сожалению, наш "правитель" перенес новый год на март только для построителей олимпиады, у большинства он через.. страшно сказать сколько дней.. Так что придется полежать в следующем году.. А пока.. всецело доверюсь Вам! Всем огромное спасибо!
|
|
|
|
|
28.12.2013, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Прошу прощения уважаемые, что то я не понял, а что Йота не так нарисовал? Всё так, имхо, Ежик просвети плиз, зачем крест поставил? G1 согласен, G3 не могу согласиться, при чем здесь мощность котла? По нагрузке на контуре и дельте Т1/Т2 этого контура. Мы же котел подбираем по нагрузкам, а не наоборот. G5 согласен, G2 согласен, а чем G6 (расход через перемычку низкотемпературного контура) уважаемому Ёжику не угодила не понимаю.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|