Fatik
сообщение 24.4.2012, 9:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Сразу не пинать...люди мы подневольные.

Проектируется система оборотного водоснабжения (охладение на градирнях). Исходные данные как всегда зажаты и не скоро ожидаются, хотелось бы сделать хоть прикидочный расчет и обоснование умягчения оборотки.

Соответственно, подскажите литературу/опыт и что можете. Требования к составу воды охлаждения, я так понимаю, логично принять как для котельных, если не прав, поправьте..? Ну, или поделитесь, может кто занимался подобными проектами...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 24.4.2012, 9:36
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Реагентную обработку оборотных циклов не делаем, зака все устраивает, хотя плохо конечно, надо бы, возможно скоро к этому придем. Брать, как для котельных, не логично, совсем разный порядок температур.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.4.2012, 9:37
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



http://www.zodchii.ws/normdocs/info-762.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 24.4.2012, 9:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(Dmitry_vk @ 24.4.2012, 10:36) *
Реагентную обработку оборотных циклов не делаем, зака все устраивает, хотя плохо конечно, надо бы, возможно скоро к этому придем. Брать, как для котельных, не логично, совсем разный порядок температур.

Сколько продувки, на какой воде, если не секрет? Какие на входе берете требования по жесткости, нормы? (понимаю что разный, но вот только толком похожего ничего нет)

Цитата(Serg Ivanov @ 24.4.2012, 10:37) *

Читал данный документик, и господина Пономаренко книжицу тоже. Может чего проглядел?

Нету задачи запроектировать градирни, пользуем заводского изготовления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.4.2012, 9:53
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Fatik @ 24.4.2012, 9:44) *
Сколько продувки, на какой воде, если не секрет? Какие на входе берете требования по жесткости, нормы? (понимаю что разный, но вот только толком похожего ничего нет)


Читал данный документик, и господина Пономаренко книжицу тоже. Может чего проглядел?

Нету задачи запроектировать градирни, пользуем заводского изготовления.

Хорошо. smile.gif СНиП 2.04.02-84* Глава 11. ОХЛАЖДАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ надеюсь тоже читали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 24.4.2012, 10:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(Serg Ivanov @ 24.4.2012, 10:53) *
Хорошо. smile.gif СНиП 2.04.02-84* Глава 11. ОХЛАЖДАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ надеюсь тоже читали?

Читали. там-то точно нету ответов на поставленные вопросы. bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 24.4.2012, 10:02
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Fatik @ 24.4.2012, 10:44) *
Сколько продувки, на какой воде, если не секрет? Какие на входе берете требования по жесткости, нормы? (понимаю что разный, но вот только толком похожего ничего нет)

Продувки нет, потери и подпитка. Заполнение и подпитка - прудовая или речная вода. Требования по жесткости по ВНТП 1-35-80 МЧМ СССР том 12 Водное хозяйство для существующих циклов или по требованиям производителей нового оборудования. По ВНТП для разных потребителей до 3 или 1-1,5 мг-экв/моль
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 24.4.2012, 10:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(Dmitry_vk @ 24.4.2012, 11:02) *
Продувки нет, потери и подпитка. Заполнение и подпитка - прудовая или речная вода. Требования по жесткости по ВНТП 1-35-80 МЧМ СССР том 12 Водное хозяйство для существующих циклов или по требованиям производителей нового оборудования. По ВНТП для разных потребителей до 3 или 1-1,5 мг-экв/моль

Как нет? Отложения не образуются на теплообменниках? Просто ради любопытсва.

Спасибо за документик,ток вот нету его нигде...
Если можно, раз такой опыт, не могли бы описать вашу схему? Много ли подпитки, добавочные соли жесткости(ионы) в ходе технологического процесса, качество речной воды, количество добавочной...

Сообщение отредактировал Fatik - 24.4.2012, 10:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 24.4.2012, 10:40
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Fatik @ 24.4.2012, 11:16) *
Как нет? Отложения не образуются на теплообменниках? Просто ради любопытсва.
Спасибо за документик,ток вот нету его нигде...
Если можно, раз такой опыт, не могли бы описать вашу схему? Много ли подпитки, добавочные соли жесткости(ионы) в ходе технологического процесса, качество речной воды, количество добавочной...

Как же им не образовываться? Мы ж не волшебники. Образуются и чистят, люди должны быть заняты, а то безработица настанет.
Документик раритетный.
Опыт совсем невеликий, да и не пример он для проектирования. Буржуи оборотку с реагентной обработкой делают.
Качество речной воды сразу не скажу, поискать надо.
Подпитка в районе 1-4 % в зависимости от различных факторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.4.2012, 10:44
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Fatik @ 24.4.2012, 10:02) *
Читали. там-то точно нету ответов на поставленные вопросы. bang.gif

Т.е. обработку воды в лом делать? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 24.4.2012, 10:57
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(Serg Ivanov @ 24.4.2012, 11:44) *
Т.е. обработку воды в лом делать? wink.gif

Почему в лом? Обработку обосновать еще надо...Я вот не добился пока значений щелочности...Если честно, возможность обработки под вопросом отсутствия площадей, но предупредить мы обязаны smile.gif

Цитата(Dmitry_vk @ 24.4.2012, 11:40) *
Как же им не образовываться? Мы ж не волшебники. Образуются и чистят, люди должны быть заняты, а то безработица настанет.
Документик раритетный.
Опыт совсем невеликий, да и не пример он для проектирования. Буржуи оборотку с реагентной обработкой делают.
Качество речной воды сразу не скажу, поискать надо.
Подпитка в районе 1-4 % в зависимости от различных факторов.

Просто выше написали, что продувки нет-я и удивился.
Нам до буржуев еще лет 20 в лучшем случае...но стараться надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.4.2012, 10:59
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Fatik @ 24.4.2012, 10:57) *
Просто выше написали, что продувки нет-я и удивился.
Нам до буржуев еще лет 20 в лучшем случае...но стараться надо.

Да ладно.. Тридцать лет назад делали, а сейчас забыли? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
engener2010
сообщение 24.4.2012, 11:26
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 16.11.2010
Пользователь №: 81406



Для начала Вам нужен анализ речной воды по ВСЕМ МЕСЯЦАМ в течении года. Какое требование к качеству воды на входе в тепообменик? И вообще что за производство?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 24.4.2012, 12:16
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(Serg Ivanov @ 24.4.2012, 11:59) *
Да ладно.. Тридцать лет назад делали, а сейчас забыли? smile.gif

Продались, капитализм и ловля сомнительной выгоды. Двадцать лет именно для формирование менталитета и совершенствования природоохранного законодательства, но это тема для отдельного разговора.

Цитата(engener2010 @ 24.4.2012, 12:26) *
Для начала Вам нужен анализ речной воды по ВСЕМ МЕСЯЦАМ в течении года. Какое требование к качеству воды на входе в тепообменик? И вообще что за производство?

Есть такое...правда требуется за три года, если вы не в курсе. А ответы на следующие вопросы я и сам искал в первом сообщении. К чему вам производство, охлаждение оно и есть охлаждения, нужны только номы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
engener2010
сообщение 24.4.2012, 12:55
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 16.11.2010
Пользователь №: 81406



Цитата(Fatik @ 24.4.2012, 12:16) *
Есть такое...правда требуется за три года, если вы не в курсе. А ответы на следующие вопросы я и сам искал в первом сообщении. К чему вам производство, охлаждение оно и есть охлаждения, нужны только номы?


Ну так если у Вас есть анализ за три года, уже можно сделать расчёт. Что Вам ещё нужно?
А производство к тому, что любой водооборотный цикл загрязняется продуктами производства и требуется корректировка рН, химсостава воды...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 24.4.2012, 13:02
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(engener2010 @ 24.4.2012, 13:55) *
Ну так если у Вас есть анализ за три года, уже можно сделать расчёт. Что Вам ещё нужно?
А производство к тому, что любой водооборотный цикл загрязняется продуктами производства и требуется корректировка рН, химсостава воды...

Прочитайте, пожалуйста, первый пост. у меня охлаждение, только охлаждение(в учебниках, 1 группа водопотребления промышленных предприятий-только тепловое загрязнение воды). Расчет я могу сделать, если у меня будет допустимые концентрации на теплообменник, которых нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 24.4.2012, 13:05
Сообщение #17


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Dmitry_vk @ 24.4.2012, 11:40) *
Качество речной воды сразу не скажу, поискать надо.

Существующее производство, много всяких оборотных циклов, в среднем:
Свежая речная вода
 общая жесткость воды = 4,5...6,0 мг-экв/л;
 рН = 6,5...7,5
 Т лето = 27оС, Т зима = 4оС

Техническая вода чистых оборотных циклов:
 общая жесткость воды = 5,0...9,0 мг-экв/л;
 рН = 7,5...8,5
 Т лето = 35оС, Т зима = 15оС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
engener2010
сообщение 24.4.2012, 13:14
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 16.11.2010
Пользователь №: 81406



Цитата(Fatik @ 24.4.2012, 13:02) *
Прочитайте, пожалуйста, первый пост. у меня охлаждение, только охлаждение(в учебниках, 1 группа водопотребления промышленных предприятий-только тепловое загрязнение воды). Расчет я могу сделать, если у меня будет допустимые концентрации на теплообменник, которых нет.


В таком случае попробуйте http://law.rufox.ru/view/14/1200041439.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stalone
сообщение 24.4.2012, 13:19
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.1.2012
Из: Волгоград
Пользователь №: 137060



А чего там обосновывать, берете проспекты фирм, производящих нужное оборудование, и перепечатываете оттуда обоснование. Если уж вы тут так скрываете предмет охлаждения, то незачем заказчику и цифры обоснования получать. Вдруг он с ними к другим поставщикам пойдет? smile.gif Красивыми словами накормите его. Я голосую за реагентную обработку. И за повальную автоматизацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 24.4.2012, 13:26
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(Stalone @ 24.4.2012, 14:19) *
Если уж вы тут так скрываете предмет охлаждения, то незачем заказчику и цифры обоснования получать.

Не скрываю, предмет охлаждения....вода. rolleyes.gif Просто мне не понятно на кой кому это производство, ну напишу-лишняя информация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
engener2010
сообщение 24.4.2012, 13:31
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 16.11.2010
Пользователь №: 81406



Цитата(Fatik @ 24.4.2012, 13:26) *
Не скрываю, предмет охлаждения....вода. rolleyes.gif Просто мне не понятно на кой кому это производство, ну напишу-лишняя информация.

"Лишней"- инфорнмация не бывает!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 24.4.2012, 14:45
Сообщение #22


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Fatik @ 24.4.2012, 14:26) *
Не скрываю, предмет охлаждения....вода. rolleyes.gif

Заблуждаетесь, предмет охлаждения - оборудование или другая среда, вода - теплоноситель ну или охладитель.

Цитата(engener2010 @ 24.4.2012, 14:31) *
"Лишней"- инфорнмация не бывает!!!

+1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 24.4.2012, 15:14
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(Dmitry_vk @ 24.4.2012, 15:45) *
Заблуждаетесь, предмет охлаждения - оборудование или другая среда, вода - теплоноситель ну или охладитель.

Ну, тут вопрос в подходе и в формулировке... wink.gif

Бывает, когда нужно получить быстро ответ, накидаю я щас 3 страницы с ситуацией и кто ж будет ее читать.

Всем учавствовавшим, спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 24.4.2012, 15:35
Сообщение #24


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Fatik @ 24.4.2012, 16:14) *
Ну, тут вопрос в подходе и в формулировке... wink.gif

Без вопросов, все однозначно dont.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tzar
сообщение 1.5.2012, 7:52
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 7.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905



Цитата(Fatik @ 24.4.2012, 12:06) *
Требования к составу воды охлаждения, я так понимаю, логично принять как для котельных, если не прав, поправьте..? Ну, или поделитесь, может кто занимался подобными проектами...

1.Что вы охлаждаете (печки, стан прокатный и т.д.) и что происходит с водой? Она нагревается и /или загрязняется. Это нужно, чтобы сформулировать требования к воде.
2.Зачем вы собрались умягчать воду для подпитки? Теплообменники используете что-ли?
Цитата(Fatik @ 24.4.2012, 12:44) *
Сколько продувки, на какой воде, если не секрет? Какие на входе берете требования по жесткости, нормы? (понимаю что разный, но вот только толком похожего ничего нет)

Расход продувки определяет степень концентрирования воды  в оборотном цикле. 
Цитата(Dmitry_vk @ 24.4.2012, 13:02) *
до 3 или 1-1,5 мг-экв/моль
мг-экв/л
Цитата(Dmitry_vk @ 24.4.2012, 13:40) *
Подпитка в районе 1-4 % в зависимости от различных факторов.
Фактора три: капельный унос, испарение, продувка.
Цитата(Dmitry_vk @ 24.4.2012, 16:05) *
Существующее производство, много всяких оборотных циклов, в среднем:
Свежая речная вода
общая жесткость воды = 4,5...6,0 мг-экв/л;
рН = 6,5...7,5
Т лето = 27оС, Т зима = 4оС
Техническая вода чистых оборотных циклов:
общая жесткость воды = 5,0...9,0 мг-экв/л;
рН = 7,5...8,5
Т лето = 35оС, Т зима = 15оС
это очень примерно. Сейчас требования ужесточают.

Автор киньте сюда схему принципиальную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tzar
сообщение 1.5.2012, 9:49
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 7.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905



Цитата(Dmitry_vk @ 24.4.2012, 13:02) *
Продувки нет, потери и подпитка. Заполнение и подпитка - прудовая или речная вода
Без организованной продувки можно работать только, если вода обессоленная подпиточная. Вывод избыточного количества солей при этом будет обеспечиваться за счет неорганизованной продувки (капельный унос, вода в процесс и т.д.). За счет испарения на градирне концентрация солей будет увеличиваться в любом случае. Чудес не бывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 2.5.2012, 8:15
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(Tzar @ 1.5.2012, 8:52) *
Сейчас требования ужесточают.

Кто посмел? Дайте поглядеть. helpsmilie.gif

Унос, испарение все посчитано. Вода поступает на охлаждение аппаратов химической промышленности, судя по составу стоков, загрязнение только тепловое (растут незначительно соли жесткости). Пытаюсь посчитать кратность водообмена и количество сброса для обеспечения нормативной концентрации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 2.5.2012, 12:19
Сообщение #28


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Tzar @ 1.5.2012, 8:52) *
мг-экв/л

Естественно, замечтался видимо tomato.gif , спасибо
Цитата(Tzar @ 1.5.2012, 8:52) *
Фактора три: капельный унос, испарение, продувка.

Может быть и больше - уплотнение сальников, промывка фильтров и прочее
Цитата(Tzar @ 1.5.2012, 8:52) *
2.Зачем вы собрались умягчать воду для подпитки? Теплообменники используете что-ли?

Это уже очевидно было...
Цитата(Fatik @ 24.4.2012, 13:16) *
К чему вам производство, охлаждение оно и есть охлаждения, нужны только номы?

Цитата(Fatik @ 24.4.2012, 14:02) *
Прочитайте, пожалуйста, первый пост. у меня охлаждение, только охлаждение(в учебниках, 1 группа водопотребления промышленных предприятий-только тепловое загрязнение воды). Расчет я могу сделать, если у меня будет допустимые концентрации на теплообменник, которых нет.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tzar
сообщение 2.5.2012, 19:29
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 7.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905



Цитата(Fatik @ 2.5.2012, 11:15) *
Унос, испарение все посчитано. Вода поступает на охлаждение аппаратов химической промышленности, судя по составу стоков, загрязнение только тепловое (растут незначительно соли жесткости).
Испарение в производстве значит имеет место еще или ошибка в определении. А другие солевые компоненты не возрастают? Сульфаты, хлориды и пр. Странно это.
Цитата(Dmitry_vk @ 2.5.2012, 15:19) *
Может быть и больше - уплотнение сальников, промывка фильтров и прочее
я отношу это к продувке, т.к. вода безвозвратно удаляется из системы без фазового перехода.

Сообщение отредактировал Tzar - 2.5.2012, 19:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 3.5.2012, 8:00
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(Tzar @ 2.5.2012, 20:29) *
Испарение в производстве значит имеет место еще или ошибка в определении. А другие солевые компоненты не возрастают? Сульфаты, хлориды и пр. Странно это.
я отношу это к продувке, т.к. вода безвозвратно удаляется из системы без фазового перехода.

Естественно возрастают незначительно. не росли бы хлориды при упарке-сразу бы обратил внимание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 16:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных