Чтобы сильно не мудрить со схемой, можно применить родную схему для данного котла. Варианты для разного рода систем показаны в паспорте котла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rudic
сообщение 21.11.2014, 10:12
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 17.5.2006
Из: Чебоксары
Пользователь №: 2904



Ещё бы спецификацию к этой схеме - вообще здорово было бы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rudic
сообщение 21.11.2014, 10:36
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 17.5.2006
Из: Чебоксары
Пользователь №: 2904



Вопрос на счёт насосов у котлов до гидравлической стрелки.
Может надо убрать общий насос и поставить к каждому котлу на обратку по насосу?
Ведь если второй котёл работать не будет, то и расход воды упадёт в 2 раза.
Прикрепленный файл  _______________2.jpg ( 49,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79


Да и насосы после гидравлической стрелки надо убрать и поставить насос на каждую ветку после гребёнки.

Сообщение отредактировал Rudic - 21.11.2014, 10:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rudic
сообщение 21.11.2014, 11:03
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 17.5.2006
Из: Чебоксары
Пользователь №: 2904



Вот так, но только ещё надо наверное трёхходовые смесители ставить на каждую ветку?
Прикрепленный файл  _______________3.jpg ( 49,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67


Или я не прав? Объясните мне пожалуйста.

Сообщение отредактировал Rudic - 21.11.2014, 11:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DEDDOK
сообщение 23.11.2014, 20:55
Сообщение #35





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 23.11.2014
Пользователь №: 251752



Еще учтите, что для котлов Vitogas 100-F нужна обратка минимум 35гр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
perevorotov
сообщение 6.2.2015, 18:32
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 6.2.2015
Пользователь №: 258711



Подниму темку.
Взял схему рекомендованную производителем котла

и добавил контур теплого пола.

Будет ли все хорошо работать или нужно что либо исправить?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 8:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных