> Вентиляция обезьянника
Гость_Гость_Денис_*
сообщение 12.9.2006, 12:47
Сообщение #1





Guest Forum






Встретился тут в одном торговом комплексе с необходимостью создания микроклимата в обезьяннике (закрытое пространство с четырьмя обезьянами)....
Может, кто встречался сметодикой расчета подобных помещений...
Поделитесь опытом, буду очень благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Виктор_*
сообщение 12.9.2006, 13:45
Сообщение #2





Guest Forum






60 кубов на одну особь)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
koja
сообщение 12.9.2006, 15:04
Сообщение #3


Инженер-климаттехник


Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667



60 кубов - это не микроклимат, а так проветривание. Может им температура специальная нужна?Если супермаркет большой, то зимой ночью хозяева могут понижать температуру в целях экономии. Обезянки могут померзнуть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 12.9.2006, 15:15
Сообщение #4


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Примечание 6 к таблице 7 (ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ к СНиП 2.08.02-89):

«Следует учитывать, что многие виды животных, особенно мыши, кролики, морские свинки и обезьяны, весьма чувствительны к сквознякам и трудно их переносят. Во избежание сквозняков приток воздуха в помещении осуществ-ляется в верхнюю зону, а вытяжка - 2/3 из нижней зоны и 1/3 из верхней. Скорости выпуска воздуха из приточных отверстий должны устанавливаться заданием и создавать подвижность воздуха у клеток 0,1:0,3 метра в секунду.»
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Денис_*
сообщение 15.9.2006, 15:21
Сообщение #5





Guest Forum






Большое спасибо!
Постараюсь не простудить божьих тварей;-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 2:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных