Водяное пожаротушение, Спринклерное пожаротушение |
|
|
Гость_Karrin_*
|
12.9.2006, 14:03
|
Guest Forum

|
А вам зачем? Если не знаете как считать, полагаю и лицензии у вас на проектирование нет. Или в России можно без лицензии?
|
|
|
|
|
12.9.2006, 14:21
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 26.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1977

|
посмотрите НПБ 88-011 Установки пожаротушения и сигнализации, там сможите определить расход на спринклерное и дренчерное пожаротушение и многое дрогое. В НПБ 110-03 Перечень зданий и сооружений помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения. А также посмотрите СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализацию.
|
|
|
|
|
12.9.2006, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 12.5.2006
Пользователь №: 2857

|
Системы автоматического пожаротушения проектируют организации имеющие лицензию. У вас её мне кажется нет
|
|
|
|
Гость_ЮлияМ_*
|
13.9.2006, 8:58
|
Guest Forum

|
Вот и неверно. Я работаю в организации в которой есть все необходимые лицензии, но я моложой и неопытный проектировщик потому и прошу совета. конкретного а не посмотри НПБ и СНиП я их почти наизусть знаю. А вот с гидравлическим расчетом конкретным проблема. Как правильно подбирать трубы, по каким параметрам? Спасибки если кто поможет.
|
|
|
|
Гость_Karrin_*
|
13.9.2006, 9:23
|
Guest Forum

|
Если вы молодой и неопытный специалист, и работаете в лицензированной фирме - так и спросите ваших коллег! Во первых, если неверно ответят - есть на кого свалить. Во вторых можно обсудить онлайн, что дает лучшие результаты в обучении. В третьих - вас банально ценить больше будут, если увидят что вы интересуетесь (если конечно не каждые 5 минут спрашивать бегаете  ) Кстати, как уже было замечено на форуме, для получения конкретного ответа нужно задать конкретный вопрос.
|
|
|
|
Гость_Karpol_*
|
13.9.2006, 9:45
|
Guest Forum

|
Цитата(ЮлияМ @ Sep 13 2006, 09:58 ) А вот с гидравлическим расчетом конкретным проблема. Как правильно подбирать трубы, по каким параметрам? Спасибки если кто поможет. Юлия, гидравлический расчёт одинаков для всех напорных систем: смотрите в НПБ, какие скорости нельзя превышать в трубопроводах, и при помощи таблиц Шевелёва и ГОСТа по трубам подбираете диаметры исходя из оптимальных значений потерь.
|
|
|
|
Гость_ЮлияМ_*
|
13.9.2006, 10:51
|
Guest Forum

|
Спасибо за ответы. по поводу коллег каждый специализируется на отдельном направлении. По пожаротушению я одна, потоэтому кроме вас спросить неукого. И конкретная просьба пришлите плз пример расчета с формулами. Ну очень надо
|
|
|
|
|
13.9.2006, 12:30
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 26.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1977

|
НПБ 88-01: 1.по табл1 совместно с табл 2 и 3 определишь расход путем умножения интенсивности орошения на площадь орошения. Плюс к этому расходу надо приплюсовать расход на дренчерное пожаротушение+ расход на пожарные краны если они сидят на трубопроводе автоматического пожаротушения. Расход на дренч. пожарот. определяют исходя из 1л/с на 1м ширины проема. п.4.24. Расход на пожарные краны опред. согласно СНиП 2.04-01-85. 2.Далее зная общий расход по приложению 2 (по формулам) НПБ 88-01 определяете расход на спринклер. Скорость в трубопр. не должно превышать 10м/с. По табл Шевелева определите диаметры и потери напора на всех участках. 3.Подбираете насосное оборудование и контрольно-сигнальные клапаны. На каждый клапан не более 800 спринклеров, но лучше делить по этажам если высотное здание. Вот алгоритм расчета, остальное все можно узнать также из этого НПБ. Почитай внимательней.
|
|
|
|
|
13.9.2006, 13:19
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Вопрос дилетанта Что такое ширина проема?
|
|
|
|
|
13.9.2006, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 12.5.2006
Пользователь №: 2857

|
Пространство орошаемое дренчерной завесой
|
|
|
|
Гость_ЮлияМ_*
|
13.9.2006, 14:11
|
Guest Forum

|
Хотелось бы алгоритм такого типа: 1. Посчитать кол-во спринклеров, определить места установки, 2. Сделать расчет. подобрать насосы и т.д. Ну или что то такого типа. Просто не знаешь с чего начинать и в какой последовательности развивать.
|
|
|
|
Гость_Ilya S_*
|
13.9.2006, 23:15
|
Guest Forum

|
Если никогда не проектировала и некому помочь тебе разобраться непосредственно по чертежам, то лучше не браться, потому что потом, если не сработает при пожаре, прокурору не объяснишь что в первый раз. И еще Нормативные документы, это не учебная литература, это "руководство к действию" для проектировщика знающего что к чему. Есть курсы повышения квалификации и другие учебные заведения. Насчет лицензии у фирмы-Все в России знают где купить лицензию. И еще лицензия для спринклерования нужна не только под фирму но и под ГИПа
|
|
|
|
Гость_ЮлияМ_*
|
14.9.2006, 8:56
|
Guest Forum

|
С чертежами я разберусь, я проектировала раньше, но не пожаротушение. Мне помощь нужна реальная, а не советы типа лучше не берись (мне что заявление на увольнение пойти подать??) и почитай нормативы. И что такое нормативы я прекрасно знаю, спасибо. И еще раз спасибо...за снобизм. Не хочешь помогать лучше промолчи.
|
|
|
|
|
14.9.2006, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3403

|
to ЮлияМ Обратитесь вот сюда http://www.0-1.ru/discuss/Может быть что-то найдете или поможет кто.
|
|
|
|
Гость_ЮлияМ_*
|
14.9.2006, 9:21
|
Guest Forum

|
Спасибо Ann
|
|
|
|
Гость_Karrin_*
|
14.9.2006, 9:25
|
Guest Forum

|
Цитата И еще раз спасибо...за снобизм. Не хочешь помогать лучше промолчи. Зря вы так, Юлия, человек вам не нахамил, а сказал, что думает о ситуации. И я вам то же самое скажу. Здесь речь идет о жизни людей и экспериментировать не желательно. А случитсь что - вас же и распнут.
|
|
|
|
Гость_ЮлияМ_*
|
14.9.2006, 13:20
|
Guest Forum

|
В том то и дело, что от данной работы мне не уйти никоем образом, и делать проект надо в любом случае. И сделать хочется как надо, а не как бог на душу положит. потому и прошу помощи. Извините если кого обидела.
|
|
|
|
Гость_Karrin_*
|
14.9.2006, 14:04
|
Guest Forum

|
Понимаю, все там были...ну и зачем такая фирма которая вас фактически кидает? Требуют забацать проектик зная, что у вас нет опыта и не предоставляют никакой помощи? Пусть шлют вас н курсы. А вообще у меня такая же ситуация была, только я знаю как рассчитывать (только материалы не русские, так что сорри, мне лучше вам не объяснять). Кинули меня на подрядчиков, а мой старший товарищ сначала насоветовал с три короба, а потом говорит "выпутывайся сама". Я выпуталась - а теперь увольняюсь, вся в белом  . Так что смотрите....
|
|
|
|
Гость_ЮлияМ_*
|
14.9.2006, 16:21
|
Guest Forum

|
Это конечно все хорошо, но делать надо. Так что HELP ME!
|
|
|
|
Гость_Ilya S_*
|
14.9.2006, 20:42
|
Guest Forum

|
Пойми Юля, что словами как делать спринклер не объяснишь, тут надо показывать конкретно на бумаге что к чему!
|
|
|
|
|
15.9.2006, 14:44
|
Инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 25.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3488

|
Зачем нужен автоматический водопитатель? НПБ 88-2001 4.63. В спринклерных и дренчерных установках следует предусматривать автоматический водопитатель, как правило, сосуд (сосуды) заполненный водой (не менее 0,5 м3) и сжатым воздухом. Автоматический водопитатель - водопитатель, автоматически обеспечивающий давление в трубопроводах, необходимое для срабатывания узлов управления. Узел управления - совокупность запорных и сигнальных устройств с ускорителями (замедлителями) их срабатывания, трубопроводной арматуры и измерительных приборов, расположенных между подводящим и питающим трубопроводами установок водяного и пенного пожаротушения и предназначенных для их пуска и контроля за работоспособностью. А проще как понять? Зачем обеспечивать давление до пуска насосов? Пусть будет 30 секунд к примеру, со слабым напором, что тут страшного? p.s. я тоже хочу понять как расчитывать спринклеры, может на конкретном примере задания Юли и будем разбираться?
|
|
|
|
Гость_Ilya S_*
|
15.9.2006, 18:26
|
Guest Forum

|
Под автоматическич водопитателем понимают пневмобак с компрессором, сейчас почти везде их заменяют на "ЖОККЕЙ" насос в комплекте с 50л мембранным пневмобаком.
|
|
|
|
|
15.9.2006, 19:42
|
Инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 25.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3488

|
а зачем нужен жоккей насос? Посмотрел на сайте Спецавтоматики, я так понял что для того чтоб в конечном итоге подать сигнал на пожарный насос? А зачем? От пожарной сигнализации насос противопожарный не запустится? расход через один спринклер d=10мм может быть 0.78 л/с ? Цифра получилась из таких соображений: k=0.35 - коэф.производительности и H=5 м - свободный напор перед оросителем. По формуле: корень из H умножить на k выходит - 0.78 л/с. Это не много ли? если у меня 24 спринклера на помещение то это уже 18,72 л/с. По приложению 1 - НПБ 88-2001 - группа 1 (Административное здание), правильно? еще посмотрите плз. чертеж, правильно спринклеры расставил?
|
|
|
|
Гость_Ilya S_*
|
15.9.2006, 23:17
|
Guest Forum

|
нужен для того чтобы, при ложном срабатывании (поломки спринклера и тд), а также при других незначительных гидравлических колебаниях в системе не включать пожарные насосы и все системы автоматики и сигнализации. Так же этот насос поддерживает давление в системе вместе с гидробаком. Спринклер расставлен правильно, но лучше брать расстояние не более 3-3.5 м, а диаметры подобраны не правильно. Расход на спринклерование посчитан не правильно, для администрат. зданий он составляет 9.6 л/с+если есть расход воды на ПК +если есть расход воды на дренчерные завесы. Расход считается не по количеству спринклеров, а по интенсивности орошения и площади тушения (но не всего здания) эти данные берутся в НПБ88-2001* На ветку из трех спринклеров берут как правило диаметр 25 мм, на всю ветку общий от 1-до 3-го без изменений и не меньше.
|
|
|
|
|
16.9.2006, 19:03
|
Инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 25.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3488

|
Понял, спасибо!
НПБ 88-2001* Пункт 6. Расчетный расход воды, раствора пенообразователя , л × с-1, через ороситель (генератор) следует определять по формуле Q=k*(корень из H) H-свободный напор перед оросителем (5-10 метров) k-коэф-т производительности генератора (в зависимости от спринклера у меня к примеру 0,35) итого 0,78 л/с
- Я так понял через один спринклер?
- если нет то тогда расход через один спринклер определяем: общий расход делим на кол-во спринклеров?
Пункт 3. Диаметры трубопроводов установок следует определять гидравлическим расчетом, при этом скорость движения воды и раствора пенообразователя в трубопроводах должна составлять не более 10 м/с. Диаметры всасывающих трубопроводов установок следует определять гидравлическим расчетом, при этом скорость движения воды в трубопроводах должна составлять не более 2,8 м/с.
- Что значит всасывающих, это где?
От куда цифра 9,6 л/с для админ.здания ? я так понял из таблицы 1. 0,08*120=9,6 Для чего нужна колонка в этой таблице (Площадь для расчета расхода воды, раствора пенообразователя, м2) ? А если у меня площадь помещения больше, или меньше чем 120 м2?
|
|
|
|
Гость_Ilya S_*
|
17.9.2006, 3:14
|
Guest Forum

|
Ты чем тушишь (водой или пеной?) тем и пользуйся, а если площадь меньше, то умножай на существующую площадь. Расчет расчетом, но есть еще и практика, а она как известно может сильно отличаться от теории. Теория это на идеальный случай, а в практике, например, может в трубе встретится окалина от сварки, которую не промоишь и она сужает диаметр со всеми вытекаюшими отсюда последствиями. Всасывающие трубопроводы это от колодца до насосов, а вообще все эти понятия расшифрованы в НПБ в самом начале.
|
|
|
|
|
17.9.2006, 21:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
Площадь для расхода воды - это часть защищаемого помещения, причем наиболее удаленная от рабочих насосов. Она нужна для определения количества расчетных спринклеров. То есть допустим имеется квадратное помещение 20х20м - 400 м2, расчетная площадь - 200 м2, насосы стоят в левой части помещения, значит выделяем участок 20х10 - 200 м2 наиболее удаленный от насосов то есть справа, считаем количество спринклеров защищающих выеделенный участок площади. Никто не считает что при пожаре включаться все спринклеры, потому что это будет огромный расход (очень дорого), поэтому и определены минимальные площади и расходы в зависимости от категории и пожароопасности производства. Далее гидравлический расчет делают по разному: Самый простой и неточный способ: умножаете количество спринклеров на расход через спринклер, получаете расход - все вот вам расчетный расход для насосов - распространенный способ, там меня учил делать преподаватель на курсах по автоматическому пожаротушению, между прочим человек профессионально занимающийся проектированием, автоматического пожаротушения всех видов, 20 лет отработавший в пожарной охране, инспектором по проверке систем автоматического пожаротушения.
Я делаю так: определяю расход через наиболее удаленный спринклер, затем по формулам из приложения 2 НПБ 88 двигаемся к насосам прибавляя потери напора (как вы понимаете, чем ближе к насосу тем напор больше), так как расход через спринклер зависит от напора у спринлера, то расход у каждого спринклера будет свой. Таким образом доходим до насосов и получаем расчетный расход и напор.
Был такой объект когда разница в расходах по первому и второму способу получилась 20 л/с. Выбирайте.
От пожарной сигнализации может запуститься дренчерный узел управления. А спринклерный водозаполненный открывается от перепада давления в трубопроводах до и после себя.
|
|
|
|
|
17.9.2006, 23:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
to x-ray: обеспечивать давление до пуска насоса требует конструкция спринклерного водозаполненного узла управления, вам наверно стоит познакомиться с ней. А насчет 30 сек скажу следующее при пожаре в жилом помещении если источником зажигания послужило открытое пламя через 1 минуту незащищенному человеку невозможно находиться по температурному режиму. А если у вас цех высотой 10 м, замок спринклера плавиться при температуре 57С сколько пройдет времени от начала пожара до нагрева воздуха над очагом до 57С на 10 метровой высоте? А в это время огонь распространяется и по горизонтали тоже. И вом мы ждем пока 1,2,3 минуты расплавиться спринклер, потом еще 30 сек мы слабым напором капаем на очаг, а в это время огонь у нас распространяется, помещение уже все в дыму, дышать там уже нельзя, воздух нагревается, создается благоприятная атмосфера для развития пожара, и вот когда у нас горит уже половина расчетной площади, а может и вся мы включаем насос. Результат: сгорело пол офиса или цеха, все залитой водой.
Стандартная спринклерная водозаполненная система работает так: Насос-жокей, контролируемый реле давления поддерживает давление в системе я обычно беру так: высота от оси насоса до наиболее удаленного спринклера + 15-20 метров - это порог включения жокей-насоса + еще 5 метров - порог его выключения, т.е. если высота спринклера 20 м, то насос-жокей включается при падении давления на его напорном патрубке до 35 м и выключается при давлении 40 м. При вкрытии спринлера давление в системе падает, включается жокей, какое-то время его напора и расхода хватает, но когда вскрываются 2-й, 3-й спринклеры жокей не способен уже поддерживать необходимое дваление и давление соответственно падает при падении давления ниже, в нашем случае 30 м, датчик давления на напорном патрубке рабочего насоса включает рабочий насос, при невыходе на режим рабочего насоса в течение 10 сек, включается резервный насос. Обычно при пожаре срабатывает небольшое количество спринклеров, по статистике до 5-6 в среднем.
|
|
|
|
Гость_ЮлияМ_*
|
18.9.2006, 14:30
|
Guest Forum

|
Огромное искреннее спасибо Fireman, наконец-то хоть один толклвый ответ. Теперь хоть понятно от чего отталкиваться в расчете
|
|
|
|
|
  |