> Водяное пожаротушение, Спринклерное пожаротушение
B747
сообщение 2.1.2008, 11:19
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



Цитата(micconen @ 29.12.2007, 9:08) [snapback]206821[/snapback]
пример можно (только сертифицированный), для общего развития.

Ну, какже? в разделе 2 НПБ 88-2001* есть определение, Water привела его.
Более подробное определение есть в ГОСТ Р 51052-2002.


не путайте понятия "узел управления" и "спринклерный клапан" и перечитате формулировку НПБ 88-2001
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 2.1.2008, 19:46
Сообщение #62


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(B747 @ 2.1.2008, 13:19) [snapback]207222[/snapback]
не путайте понятия "узел управления" и "спринклерный клапан" и перечитате формулировку НПБ 88-2001


во во и я о том
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ayur
сообщение 3.1.2008, 20:27
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 1.4.2007
Из: Республика Казахстан
Пользователь №: 6901



влезу еще раз(уж извините пожалуйста)
оказывается не все отвязались на новичках!!!
отдельное спасибо avb за доходчивое объяснение
(почему нельзя ставить ЭКМ вместо СДУ пойму наверное позднее при запуске первого объекта)
и очень рад за mikl new (ведь он родился с готовыми наборами знаний по проектированию пожаротушения) спасибо ему за "объяснения" -)))
а проектировать я еще не начал(пока изучаю материалы и переписку)
с праздником!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 4.1.2008, 8:57
Сообщение #64


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



12 лет....АПТ в России едва дотягивает до 8 лет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.1.2008, 15:42
Сообщение #65


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Миша, что то Вы горячитесь. АПТ в России давно. Только не в соцкультбыте, а на производстве. Почитайте учебники середины прошлого века...
avb и mikl_new, убедительно прошу выбирать выражения, не на помойке беседуете. При рецидиве буду наказывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mikl_new_*
сообщение 4.1.2008, 21:40
Сообщение #66





Guest Forum






приношу всем извинения за нелепый базар, просто обидно стало, не я первый начал. 12 лет проектировки обозвали ...
я же НЕ написал что 12 лет проектирую воду в связи с чем не понимаю сорказм уважаемого Михаил I ))
воду проектирую 4,5 года, до этого проектировал и проектирую все подряд в основном по слаботочке... но да это не имеет значения.

просто приходилось видеть много такого рода проектов... становилось страшно. и последний мой пост был навеян именно обидой на очередной проект.
и не обижайтесь ayur на мои слова- опыта наберетесь, сами поймете... слова мои не только вам относятся конечно но и всем начинающим в сфере АПТ. господа идите на курсы, нанимайте спецов для обучения. этот сайт чудный и очень полезный но он не поможет вам нарисовать проект или научиться... он для решения вопросов.

и не родился я со знаниями по АПТ, а набирался их многие годы... и первый проект сделал когда понимал где мухи, а где котлеты а не так что сначала ввяжемся в работу а потом разберемся. от вашего проекта зависят жизни, а вы отвечаете за него калымой. это СКС можно своять за вечерок, не заработатет - че нть придумаем, в АПТ все может быть хужеее намного... я сам грешен, на одном объекте у меня недобросовестные монтажники не поставили... всего лишь обратные клапана после насосов... а я недоглядел...
вот и подумайте... всего лишь нет обратных клапанов а установка в 120.000 баков неработоспособна напрочь. я лишь призываю всех учиться но не браться за ответственные проекты если нет опыта.

а опыт вещь сложная, он приходит за всю жизнь. грамотных спецов встречал единицы. как никак в сфере пожарки нельзя достичь истины в полном объеме.

приношу всем извинения, просто накипело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 5.1.2008, 10:34
Сообщение #67


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Майкл, smile.gif давайте вернемся к теме. smile.gif
Все же, вы опытнее, объясните мне на рабоче-крестьянском языке, без ссылок на ГОСТ как будет работать УУ в моей схеме, на что он будет настроен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
avb
сообщение 6.1.2008, 22:07
Сообщение #68





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 29.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 14154



To andrey B:
1. Замечание принял, усвоил. Больше материться не буду.
2. Перед milk-new извинился за несдержанность в "личке". Перед всем сообществом повторяю: каюсь, был не сдержанн, не понял темы.
3. На самом деле, как выяснилось, согласен с milk-new процентов на 100. До 200 не хватает одного: стоит ли на этом форуме пытаться обучать проектированию АУПТ (автоматических установок пожаротушения, п.1. НПБ 110-83, гл.2* НПБ 88-01*)? Вред от этого будет или польза?
4. Предлагаю замутить отдельную тему типа: "Стоит ли здесь, на этом форуме, заниматься начальным образованием "желторотиков" в вопросах АУПТ? (АУПТ это все-таки - не канализация, хотя последняя - вещь, безо всякого сомнения, жизненно важная, но разница при несработке по сравнению с АУПТ - уж больно чудовищная !!!)

To milk-new:
1. Еще раз - согласен со всем, кроме:
- где взять такие курсы? Назовите хотя бы одни;
- самое главное, где взять таких людей, для которых безопасность других - профессия, долг, а - не просто шелест бумаг.

P.S. А тема, напомню, начиналась со слов: "Помогите пожалуйста! Требуется сделать спринклерное пожаротушение ремонтного вагонного депо. С чего надо вообще начинать. Не могу разобраться. Как выполнить расчет, в нормативах нет полной информации".
Я совсем недавно в форуме и тут я окончательно согласен с milk-new: это - полная (да пусть с меня снимет очки andrey cool.gif ЖОПА! Мы - цивилизованная страна, или - как?

Всех внимающих - от чистого сердца, с Рождеством !!!!!!!!!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.1.2008, 22:12
Сообщение #69


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(avb @ 6.1.2008, 22:07) [snapback]207749[/snapback]
это - полная ЖОПА! Мы - цивилизованная страна, или - как?

wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
avb
сообщение 6.1.2008, 22:23
Сообщение #70





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 29.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 14154



Готов понести утраты, но: это - "ЖОПА" или не "ЖОПА"?
Должен же кто-то разумно рассудить...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 9.1.2008, 8:23
Сообщение #71





Guest Forum






По УУ:
1. см. приложение к Приказу МЧС России от 8 июля 2002 г. N 320
"ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" п.1.5.6 (действует на территории РФ, в т.ч. Екатеринбург)
2. см. НПБ 83-99 "УСТАНОВКИ ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ. УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ" (действует на территории РФ, в т.ч. Екатеринбург)
2 Михаил 1:
Как ваша свистема обеспечивает:
23.1.14. Время срабатывания водозаполненных УУ от основного привода при отсутствии устройств задержки не должно превышать 2 с, воздушных УУ – 5 с; при наличии акселератора, эксгаустера и гидравлического дублирующего привода - не более 4 с, пневматического – не более 5 с.
23.1.16. УУ должен срабатывать при давлении не более 0,14 МПа и расходе воды через клапан 0,45 л/с и выше.
23.3.11. В УУ должны быть предусмотрены устройства для:
- проверки сигнализации о срабатывании УУ;

2 В747:
пример можно (только сертифицированный) УУ в несколькими клапанами, для общего развития.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 9.1.2008, 8:38
Сообщение #72


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(micconen @ 9.1.2008, 10:23) [snapback]208050[/snapback]
2 Михаил 1:
Как ваша свистема обеспечивает:


обеспечивает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 9.1.2008, 10:40
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



Цитата(micconen @ 9.1.2008, 9:23) [snapback]208050[/snapback]
2 В747:
пример можно (только сертифицированный) УУ в несколькими клапанами, для общего развития.


уели. мне казалось вы понимаете, что мы говорим об одном и том же.
как по вашему будет называться то, что находится в помещении с одним, двумя и более спринклерными клапанами с обвязкой, или следуя формулировке НПБ 83-99 "узлами управления", пожарная станция? узел управления? узлы управления? если у меня несколько таких помещений в одной системе формулировка "узлы упраления" для одного помещения не подходит, так же как и "пожарная станция", т.к. пожарная станция подразумевает "пожарная насосная станция" (возражения принимаются).

спор заходит в область формальной логики: в то, что находится "между подводящим и питающим трубопроводами" входят и "сигнальные устройства" в которые в свою очередь входят "Номенклатура запорных устройств включает в себя: спринклерные или дренчерные сигнальные клапаны..." не клапан (один), прошу вас заметить.

другие дело, что под УУ подразумевается именно клапан с обвязкой, заметьте, мы ужевышли из области чётких определений. в НПБ 83-99 "Узлы управления могут включать в себя следующие основные устройства" а могут и не включать. никто не мешает собрать Михаилу на коленке УУ из сертифицированного железа, нарисовать схуму, обозвать всё это "технической документацией" и опробовать на работоспособность. вот тут то и окажется, что "УУ" не обеспечивает всего того, о чём вы упомянули выше.

"узел управления - совокупность устройств (трубопроводная арматура, запорные и сигнальные устройства, ускорители их срабатывания, устройства, снижающие вероятность ложных срабатываний, измерительные приборы), которые расположены между подводящим и питающим трубопроводами спринклерных и дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения и предназначены для контроля состояния и проверки работоспособности указанных установок в процессе эксплуатации, а также для пуска огнетушащего вещества, выдачи управляющего импульса для включения пожарных насосов и оповещения о пожаре."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 9.1.2008, 12:01
Сообщение #74


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



я в посте № 67 задал вопрос. Кроме того, что меня тыкали 10 раз в НПБ и ГОСТы ничего путнего не услышал. Конкретики нет. Моя схема полностью отвечает определению узла управления, приведенной выше В747.
Можно конретное обоснование наличия в моей схеме самого водосигнального клапана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
avb
сообщение 9.1.2008, 12:02
Сообщение #75





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 29.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 14154



А вот мнение гуру из ВНИИПО: "1.3.7. В водозаполненных спринклерных АУП в качестве сигнального клапана может использоваться сигнализатор потока жидкости, за которым должен быть установлен обратный клапан". Написано это вот здесь: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7496, на стр.14.
Может это кому-нибудь поможет?
Мы так делали. Вопросов никаких не было. Если кому надо - сброшу фрагменты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 9.1.2008, 12:11
Сообщение #76


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(avb @ 9.1.2008, 14:02) [snapback]208123[/snapback]
А вот мнение гуру из ВНИИПО: "1.3.7. В водозаполненных спринклерных АУП в качестве сигнального клапана может использоваться сигнализатор потока жидкости, за которым должен быть установлен обратный клапан".


Я про это в книгах читал. Но в нормативке такого нет. В НПБ есть, но как-то вскользь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 9.1.2008, 12:15
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



Цитата(avb @ 9.1.2008, 13:02) [snapback]208123[/snapback]
А вот мнение гуру из ВНИИПО: "1.3.7. В водозаполненных спринклерных АУП в качестве сигнального клапана может использоваться сигнализатор потока жидкости, за которым должен быть установлен обратный клапан". Написано это вот здесь: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7496, на стр.14.
Может это кому-нибудь поможет?
Мы так делали. Вопросов никаких не было. Если кому надо - сброшу фрагменты.


мне интересно. с точки зрения настройки и обслуживания. мы иногда делали такие системы для ПК но не спринклерных. что у вас служит водопитателем?

возможно Мешман емеет в виду системы, на которых ставятся последовательно два клапана, тогда вместо того, который ниже по течению можно ставить реле протока и обратный. например при защите холодных помещений отводами заполненными антифризом, хотя это влечёт за собой столько проблем с обслуживанием, что экономия на клапане покажется смешной.

Сообщение отредактировал B747 - 9.1.2008, 12:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 9.1.2008, 14:35
Сообщение #78





Guest Forum






Цитата
как будет называться то, что находится в помещении с одним, двумя и более спринклерными клапанами с обвязкой
Это помещение - станция пожаротушения (СПТ) или пожарный пост. Что мешает иметь на объекте несколько станций тушения, пожарных постов (например: СПТ №1, №2 и т.д.)?
Цитата
пожарная станция подразумевает "пожарная насосная станция"

станция пожаротушения может содержать и не содержать насосные агрегаты (при достаточном напоре в питающей сети насосы не ставим), поэтому привязка к насосам не уместна.
то, что находиться между подводящим и питающим трубопроводом есть УУ. Так? УУ на секции может быть только один. Так? Если УУ один, секция одна, то зачем два (или более) основных запорных устройства (клапана, задвижки)?
Цитата
системы, на которых ставятся последовательно два клапана

Нет, ну правда, пример можно? я о таких системах не слышал.
Цитата
при защите холодных помещений отводами заполненными антифризом

В помещениях с температурой ниже +5 гр. С применяют воздушные спринклерные системы, или есть еще какие-то варианты?

Цитата
никто не мешает собрать Михаилу на коленке УУ из сертифицированного железа...

+1, только собирая даже из сертифицированного железа несертифицированное устройство, он не сможет его здать надзорным органам, даже если предусмотрит все необходимые функции, т.к. эта совокупность устройств уже подподает под перечень обязательной сертификации как УУ и обязана иметь сертификат, получить который не просто. Но это даже не главное.
Главное то, что его свистема неверна в принципе. Спринклерный УУ обязан срабатывать не на понижение давления за ним, а на РАСХОД через него, при этом давление сработки (переключения СДУ) должно быть не более 0,14МПа. Что мы имеем в предлагаемом варианте: задвижка (каково время открытия на полный проход?), электроконтактный монометр (1 шт., а надо 2 СДУ) по сигналу которого, при падении напора за задвижкой менее некоторой произвольной уставки, формируется сигнал "Пожар", и байпас для компенсации утечек. Все. И Михаил говорит, что эта совокупность устройств обеспечивает все функции и параметры требуемые нормативами...

Цитата
Кроме того, что меня тыкали 10 раз в НПБ и ГОСТы ничего путнего не услышал. Конкретики нет.

Сами ГОСТы и НПБ прочесть время было? Там столько конкретики.
Михаилу были заданы конкретные вопросы по его схеме (сообщение 44, 71), а вот ответов конкретных не последовало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
avb
сообщение 9.1.2008, 14:37
Сообщение #79





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 29.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 14154



To Михаил (лирика):
А Вы считаете что действующая нормативка в полной мере отвечает реалиям сегодняшнего дня? НПБ88, например, начали разрабатываться, страшно сказать, в 1999 году (покопайтесь в архиве 0-1.ru). Косметические поправки от 2003г. ситуацию не исправили. Сейчас, между прочим, 2008-й. А, например, в СНиП'е 2.04.09-84, действовавшем до 2002 года даже понятия о сигнализаторе потока жидкости нет, отсутствует как класс. А их (фирмы "Potter") даже у нас в стране применяли с середины 90-х. Или в НПБ88-01* нет понятия "дисковый затвор", а есть только "задвижка" (читай - русская, ненадежная, громоздкая, кондовая, тяжеленная). И что: дисковые затворы - вне закона?
А техника (зарубежная, к сожалению) развивается независимо от состояния наших законодателей, по другим законам. Кому соответствовать? Я - за технику. Это приблизительно то же самое, как сегодня покупаешь самый-самый навороченный компьютер, а через год он уже - отстой.
И многое для меня зависит от Заказчика (общаться приходится, как правило, с первыми лицами): от выражения глаз, от положения пальцев, от интонации и т.д. Если - падла, то чего корячиться, - слепил по НПБ и СНиП'ам и - будь здоров. Никто не придерется. А если - милейшей души человек, то зачем его нагружать лишними тратами, можно и поднапрячься: например, сигнализатор потока жидкости с обратным клапаном стоят в 10 раз дешевле, чем водосигнальный клапан. А если их на объекте 10..20..30? Ну и т.д., например, зачем ставить после пожарного насоса обратный клапан и задвижку, если можно поставить один запорно-обратный вентиль (дешевле ~ в 3 раза). Ну и т.д., по Гейтсу...

To Михаил (техника):
НПБ 88-01* гласит следующее:
п. "4.50. Узлы управления должны обеспечивать:
проверку сигнализации об их срабатывании;
измерение давления до и после узла управления". А по сему:
1. Сигнал на проверку сигнализации о срабатывании выдает сертифицированный в РФ "Potter" от пары перекидных контактов.
2. Измерение давления обеспечивает тот же "Potter": без разности давлений его лепесток крутиться не станет. А в НПБ88, обратите внимание, ничего не сказано о каком измерении идет речь - об относительном или об абсолютном.

To B747 (техника):
1. Настройки тадиционные - перекидные контакты при сработке "Potter'a". А уж куда Вы их приспособите - Ваше дело.
2. Водопитатели так же традиционные: жокей, мембранный бак и т.д.
3. Пуск режима пожаротушения - от ЭКМ (или СДУ) на напорной линии после пожарных насосов, "Ptter'ы" только указывают направление.
4. Обслуживание тоже традиционное: очистка от пыли, промывка всей системы, проверка работоспособности "Potter'ов" (кран 1/2" после него).

Ну вот и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
avb
сообщение 9.1.2008, 16:55
Сообщение #80





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 29.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 14154



To micconen:
1. Откуда столько агрессии в Ваших ответах? Зачем Вы обижаете коллег?
Я поначалу тоже этим грешил. Потом - дошло, не сразу, но достаточно быстро. Чувствуется, Вам чего-то в жизни не хватает... Форум то здесь при чем? Вы отвязывайтесь где-нибудь в другом месте, в офисе, например. Чем плохо?
2. А доводы Ваши не менее ч'удными представляются:
Цитата: "Что мешает иметь на объекте несколько станций тушения, пожарных постов". Классное решение, в полном соответствии с нормативкой... А Вы представляете Ваш опус в денежном выражении? Ну хотя бы приблизительно? Хотя формально Вы - безусловно правы. Зачем Заказчика необоснованно нагружать? Почему самому чуть-чуть не пошевелить м'озгами? В противном случае это называется "чужой жопой ежей давить".
Мне чего-то (всю жизнь) казалось, что профессия проектировщика (конструктора, архитектора) - творческая. А Вы предлагаете всем (начиная с себя) встать на рельсы и тупо ехать туда, куда стрелка (нормативка, по-нашему) вывезет.
3. К тому же даже в Вашем умопомрачительном рвении следовать каждой букве нормативки пробиваются явные пробелы, некоторая отсталость от жизни что ли... Вот Вы пишете: "В помещениях с температурой ниже +5 гр. С применяют воздушные спринклерные системы, или есть еще какие-то варианты?". Осознанно или по недомыслию (по неопытности) Вы опустили слово "неотапливаемых". А если помещение отапливаемое (батареи, воздушная тепловая завеса), но спрогнозировать минимальную температуру никто не сможет. Автоматика отопления по требованию Заказчика (энергосбережение) настроена на +4 град.С. Пример: въездная рампа многоуровневой автостоянки под жилым многоквартирным домом. Такие объекты сейчас растут как грибы. Зачем обременять Заказчика (и будущих жильцов) лишними тратами устройством отдельной (не 3 копейки стоит) воздушной секции? Самому мозги напрячь слабо, чтобы людям проще стало?
4. Дальше больше. Вы вообще представляете что-то о гидравлике? Вот Вы пишете: "при достаточном напоре в питающей сети насосы не ставим". Ну это - Вы. А вообще-то, не напором единым жива установка водяного пожаротушения. Есть еще такое понятие как "расчетное количество огнетушашего вещества" (п. 4.2 НПБ88-01*). А если посмотреть в какую-нибудь умную литературу, например сюда: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=21521, то должно стать ясно, что в 99% случаев без насосной станции не обойтись.
5. Ну а дальше - еще больше (цитата): "Спринклерный УУ обязан срабатывать не на понижение давления за ним, а на РАСХОД через него...". Дружище, да Вы - темный, как лес, т.к. отечественные разработчики (т.е. "волки" в этом сегменте) считают иначе: от давления - см. внимательно здесь: http://www.sauto.biysk.ru/products.php?id=2527.
6. А дальше - уже вдогонку: уважаемый micconen, судя по реплике ("электроконтактный монометр (1 шт., а надо 2 СДУ)") никак не отличает логическую функцию дизъюнкции от функции конъюнкции.
Грустно... В соседен топеге был трёп о том, что пироги должен ваять пирожник. Не внялось... Жаль...



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
avb
сообщение 9.1.2008, 17:02
Сообщение #81





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 29.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 14154



To micconen:
1. Откуда столько агрессии в Ваших ответах? Зачем Вы обижаете коллег?
Я поначалу тоже этим грешил. Потом - дошло, не сразу, но достаточно быстро. Чувствуется, Вам чего-то в жизни не хватает... Форум то здесь при чем? Вы отвязывайтесь где-нибудь в другом месте, в офисе, например. Чем плохо?
2. А доводы Ваши не менее ч'удными представляются:
Цитата: "Что мешает иметь на объекте несколько станций тушения, пожарных постов". Классное решение, в полном соответствии с нормативкой... А Вы представляете Ваш опус в денежном выражении? Ну хотя бы приблизительно? Хотя формально Вы - безусловно правы. Зачем Заказчика необоснованно нагружать? Почему самому чуть-чуть не пошевелить м'озгами? В противном случае это называется "чужой жопой ежей давить".
Мне чего-то (всю жизнь) казалось, что профессия проектировщика (конструктора, архитектора) - творческая. А Вы предлагаете всем (начиная с себя) встать на рельсы и тупо ехать туда, куда стрелка (нормативка, по-нашему) вывезет.
3. К тому же даже в Вашем умопомрачительном рвении следовать каждой букве нормативки пробиваются явные пробелы, некоторая отсталость от жизни что ли... Вот Вы пишете: "В помещениях с температурой ниже +5 гр. С применяют воздушные спринклерные системы, или есть еще какие-то варианты?". Осознанно или по недомыслию (по неопытности) Вы опустили слово "неотапливаемых". А если помещение отапливаемое (батареи, воздушная тепловая завеса), но спрогнозировать минимальную температуру никто не сможет. Автоматика отопления по требованию Заказчика (энергосбережение) настроена на +4 град.С. Пример: въездная рампа многоуровневой автостоянки под жилым многоквартирным домом. Такие объекты сейчас растут как грибы. Зачем обременять Заказчика (и будущих жильцов) лишними тратами устройством отдельной (не 3 копейки стоит) воздушной секции? Самому мозги напрячь слабо, чтобы людям проще стало?
4. Дальше больше. Вы вообще представляете что-то о гидравлике? Вот Вы пишете: "при достаточном напоре в питающей сети насосы не ставим". Ну это - Вы. А вообще-то, не напором единым жива установка водяного пожаротушения. Есть еще такое понятие как "расчетное количество огнетушашего вещества" (п. 4.2 НПБ88-01*). А если посмотреть в какую-нибудь умную литературу, например сюда: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=21521, то должно стать ясно, что в 99% случаев без насосной станции не обойтись.
5. Ну а дальше - еще больше (цитата): "Спринклерный УУ обязан срабатывать не на понижение давления за ним, а на РАСХОД через него...". Дружище, да Вы - темный, как лес, т.к. отечественные разработчики (т.е. "волки" в этом сегменте) считают иначе: от давления - см. внимательно здесь: http://www.sauto.biysk.ru/products.php?id=2527.
6. А дальше - уже вдогонку: уважаемый micconen, судя по реплике ("электроконтактный монометр (1 шт., а надо 2 СДУ)") никак не отличает логическую функцию дизъюнкции от функции конъюнкции.
Грустно... В соседен топеге был трёп о том, что пироги должен ваять пирожник. Не внялось... Жаль...



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mikl_new_*
сообщение 9.1.2008, 20:20
Сообщение #82





Guest Forum






1) четкого определния узла нет и под него вполне хорошо проходит обратный клапан и 2 реле давления на трубопроводе.
2) эту схему впервые увидел в проектах ВНИИПо, применяют повсеместно и экспертиза принимает... У ВНИИПО они сдаются конечно проще )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mikl_new_*
сообщение 9.1.2008, 20:29
Сообщение #83





Guest Forum






справка
схему такую применял 1 раз по наставлению ВНИИПО, сдали без проблем но подробно вопроса не изучал (все что написал для сведения)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 9.1.2008, 21:37
Сообщение #84


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(micconen @ 9.1.2008, 16:35) [snapback]208188[/snapback]
Главное то, что его свистема неверна в принципе. Спринклерный УУ обязан срабатывать не на понижение давления за ним, а на РАСХОД через него, при этом давление сработки (переключения СДУ) должно быть не более 0,14МПа. Что мы имеем в предлагаемом варианте: задвижка (каково время открытия на полный проход?), электроконтактный монометр (1 шт., а надо 2 СДУ) по сигналу которого, при падении напора за задвижкой менее некоторой произвольной уставки, формируется сигнал "Пожар", и байпас для компенсации утечек. Все. И Михаил говорит, что эта совокупность устройств обеспечивает все функции и параметры требуемые нормативами...


-про 0,14 в НПБ косяк - не менее 0,14 и не более 1,2МПа.
- только не говорите, что задвижка эта не нужна.
- манометр один. Надо резерв? в сигнализаторе потоока нет резерва.
- открытие задвижки и сигнал подается вручную, автоматически и дистанционно.
- манометр настраивается на дельта давление как и УУ. Только стандартный узел срабатывает от разници показаний двух манометров до него и после. У меня будет манометр один, так как давление одно.
- не байпас для компенсации утечек, а водопитатель, подпитывающий на расход в половину расхода одного оросителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 10.1.2008, 11:15
Сообщение #85





Guest Forum






То AVB:
1. Давайте не будем переходить на личности dont.gif , форум технический. свои ответы стараюсь формулировать в не обидной форме и по теме. Если кого задел - извините...
2. Недавно обсуждался склад. 3 секции по 18000 м.кв. + АБК. Если делать спринклерную систему, то УУ будет минимум 7 (6 - склады +1 АБК).
Два варианта:
а. ставить УУ в одном месте (насосная станция пожаротушения) и тащить питающие трубопроводы к удаленным секциям
б. разнести УУ по складам с отделением их от складов перегородками и перекрытиями (помещение пожарного поста для двух УУ - 2х3м). подводящий трубопровод - кольцевой. Насосная одна. Пожарных постов - два, три.
Какой вариант дешевле?
3. Объекты принимаются по действующей НТД (взятки и некомпетентность в расчет не берем). Обоснованные отступления согласовываться.
Цитата
А если помещение отапливаемое..., но спрогнозировать минимальную температуру никто не сможет

При прочих равных, минимальная температура в помещении должна обеспечиваться в разделе ОВ. Как они это будут делать - их (ОВ-шников) проблемы, в задании на проектирование всегда указывается мин. и мах. температура в помещении и под этим подписывается заказчик. Ничего сочинять не надо.
Цитата
Зачем обременять Заказчика (и будущих жильцов) лишними тратами устройством отдельной (не 3 копейки стоит) воздушной секции

Разница в стоимости строительства и содержания воздушной и водяной секции так колоссальна? Можно обсудить конкретный объект, пусть даже вымышленный.
Цитата
Самому мозги напрячь слабо, чтобы людям проще стало?

см. п.1.
4.
Цитата
должно стать ясно, что в 99% случаев без насосной станции не обойтись

но есть 1%, и такие примеры я знаю. Зачем городить насосную, если наружные сети дают гарантированно напор больше расчетного при расчетном расходе и по 1-ой категории? Как-то не увязывается со
Цитата
Зачем обременять Заказчика
...
5. Ну, ребята, вы даете...
Спринклерные УУ (хоть AV-1 (F-200), хоть "Прямоточные", хоть с клапаном "Класс") выдают сигнал в виде переключения контактов сигнализаторов давления (СДУ, PS10-A и т.п.) установленных на сигнальной линии УУ, а не на питающем трубопроводе. Давление в сигнальной линии появляется когда текущая через УУ вода открывает сигнальный клапан...
Из описания работы УУ AV-1 (http://www.grinnell.ru/sprinkl_wet.html):
"Когда в сеть спринклерных трубопроводов поступает постоянный поток воды, либо в результате проверочных испытаний, либо работы спринклерного оросителя, или в связи со стабильным увеличением давления подачи (достаточным для открытия заслонки потока), срабатывает гидравлическая сирена или сигнализатор давления."
6. см. п.1. Два датчика ставятся для увеличения надежности системы (на случай отказа одного из них)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 10.1.2008, 11:29
Сообщение #86





Guest Forum






То mikl_new:
Цитата
четкого определния узла нет
, есть определение УУ в НПБ и ГОСТ на эти самые УУ (см. выше)
Цитата
проходит обратный клапан и 2 реле давления на трубопроводе

всех нормативных требований к УУ эта конструкция не обеспечит. Зачем здесь реле давления?
Только не надо говорить, что я опять цепляюсь за нормы. Если не нравится что-то в НПБ или ГОСТе на УУ, давайте это обсудим...
Цитата
применяют повсеместно и экспертиза принимает

В экспертизе эксперты в лучшем случае "так себе". Сколько раз сталкивался - самые серьезные замечания по оформлению, по технике "отбиваются в лет".

Сообщение отредактировал micconen - 10.1.2008, 13:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 10.1.2008, 11:48
Сообщение #87





Guest Forum






То Михаил I:
в каком конкретно НПБ косяк, и почему?
я и не говорил, что задвижка не нужна... Время открытия на полный проход от основного привода каково?
Цитата
в сигнализаторе потоока нет резерва.
А вы видели хоть один сертифицированный УУ на сигнализаторе потока? я - нет.
Проверка сигнализации о срабатывании - иммитация вскрытия оросителя с целью получить сигнал о пожаре от УУ.
Цитата
стандартный узел срабатывает от разници показаний двух манометров до него и после
неправда! Внимательно читайте описание УУ. Или покажите УУ каторый так работает.
Цитата
водопитатель, подпитывающий на расход в половину расхода одного оросителя
зачем он нужен? если нет утечек, задвижка закрыта, то Ваш манометр сработает быстрее при вскрытии оросителя, что и нужно.

Всем:
Не думайте, что я хочу показаться умнее вас, мне это не нужно. Я также как и Вы учусь bestbook.gif , разбираюсь helpsmilie.gif , осваиваю новые устройства bang.gif
smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 10.1.2008, 12:33
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



какая получилась познавательная дискуссия. rolleyes.gif

Цитата(micconen @ 9.1.2008, 15:35) [snapback]208188[/snapback]
Это помещение - станция пожаротушения (СПТ) или пожарный пост. Что мешает иметь на объекте несколько станций тушения, пожарных постов (например: СПТ №1, №2 и т.д.)?
станция пожаротушения может содержать и не содержать насосные агрегаты (при достаточном напоре в питающей сети насосы не ставим), поэтому привязка к насосам не уместна.
то, что находиться между подводящим и питающим трубопроводом есть УУ. Так? УУ на секции может быть только один. Так? Если УУ один, секция одна, то зачем два (или более) основных запорных устройства (клапана, задвижки)?


на счёт станций пожаротушения согласен.
to: 'avb' - действительно, как говорит 'micconen' при доcтаточно больших размерах склада целесообразно устанавливать УУ в пожарных станциях, будем называть их так, расположенных непосредственно возле (внутри) защищиемых секций.
основная причина - низкие потери давления в подводящих магистралях, и всё, что из этого следует (длина магистралей, мощность насосов)

Цитата
Нет, ну правда, пример можно? я о таких системах не слышал.


встречал такую схему, но где именно не вспомню, отметил как факт.

Цитата
В помещениях с температурой ниже +5 гр. С применяют воздушные спринклерные системы, или есть еще какие-то варианты?


кроме водовоздушной системы, о которой успел упомянуть выше avb, отдельные участки мокрых трубопроводов можно заполнять антифризом. в российских нормах такая возможность не оговаривается, перевожу EN12845 Fixed firefighting systems:
пункт 11.1.2.1 Защита при помощи антифриза
Количество спринклеров в любой секции трубопровода, защищенной от замерзания при помощи антифриза не должно превышать 20. Там, где одним спринклерным сигнальным клапаном контролируется более двух заполненных антифризом секций, общее количество спринклеров в этих секциях не должно превышать 100. Раствор антифриза должен иметь точку замерзания ниже самой низкой ожидаемой температуры. Плотность раствора антифриза должна контролироваться при помощи подходящего гидрометра. Система, в которой применяется раствор антифриза, должна быть оборудована устройствами, предотвращающими обратный поток, чтобы избежать загрязнения воды антифризом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vikaa_*
сообщение 17.3.2008, 15:05
Сообщение #89





Guest Forum






to micconen:

Цитата: если нет утечек, задвижка закрыта, то Ваш манометр сработает быстрее при вскрытии оросителя, что и нужно.

согласно НПБ 88 пункт 4.63:
"в качестве автоматического водопитателя м.б. использован жокей-насос или водопроводы различного назначения, с гарантированным давлением, обеспечивающим срабатывание узлов управления"

т.е. согласно Вашему предложению по отсутствию водопитателя, ускоряющему включение рабочего насоса, это сработает в случае, когда сигнал на включение идет от СДУ расположенного на т/п подводящем воду к узлам управления. Однако без водопитателя в вашей системе не хватит давления на открытие клапана на основной (не обводной) линии узла AV-1, и соответственно "в помещение с круглосуточным присутствием персонала" своевременно не придет сигнал о поступлении огнетушащего вещества в конкретную секцию пожаротушения- поэтому данное решение противоречит нормам.

Цитата: "Что мешает иметь на объекте несколько станций тушения, пожарных постов"

Вы, видимо, помещение узлов управления пожарными постами называете? Или планируете сигналы о пожаре в разных пожарных секциях посылать в разные помещения?
Согласно НПБ 88: "Пожарный пост – специальное помещение объекта с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, оборудованное приборами контроля состояния средств пожарной автоматики."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vikaa_*
сообщение 17.3.2008, 15:30
Сообщение #90





Guest Forum






to water:
мне не понятен Ваш сарказм в сообщении № 38, поясните пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 2:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных