> Кассета Panas-ошибка
Omega*
сообщение 27.4.2012, 11:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141187



Б/у кассета Панас ,14 кВт,инвертор (Заказчик утрерждает ,что работала,демонтировали другие)-при попытке запуска выдает код ошибки на наружном блоке
F 30-01 . Настенный шнуровой пульт не подает никаких признаков жизни.Сразу скажу F 30 -ошибка подвода питания. Проверили-все путем. С наружки на внутрянку напряжение подаеться.Есть варианты ?

Сообщение отредактировал Omega* - 27.4.2012, 11:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
emin699
сообщение 27.4.2012, 14:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 31.5.2011
Из: Баку
Пользователь №: 110017



если перефаза нет, проверьте напряжение на конденсаторе наружного блока, должно быть 280 - 300v. если меньше в разы, обезточте конд. и разрядите емкость резистором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 6:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных