> Вертикальный монтаж насосоов, кто-нибудь применяет?
DA!
сообщение 27.4.2012, 15:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148429



Форумчане, кто-нибудь применяет вертикальную установку насосов (не вертикальных!)? В описании на насос написано что возможна горизонтальная и вертикальная установка. Никогда не видел смонтированных вертикально насосов. Может у кого фото есть посмотреть. Или есть какой-то подвох? А то на одном объекте было бы удобно вертикально расположить. huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 27.4.2012, 15:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



А что производитель сего загадочного насоса говорит? Откройте пелену тайны о секретном насосе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DA!
сообщение 27.4.2012, 15:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148429



Вот...
Или я чего то не понял?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.JPG ( 144,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукенг
сообщение 27.4.2012, 19:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 12.1.2010
Пользователь №: 44040



Цитата(DA! @ 27.4.2012, 15:13) *
Вот...
Или я чего то не понял?


Значит можно... а еще лучше, паспорт на насос посмотреть, что там про монтаж насоса сказано
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 28.4.2012, 6:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Насосы большинства производителей имеют исполнения для вертикального монтажа. Для этого исполнения применяются двигатели с усиленными передними подшипниками. Ряд производителей насосов (Китай, Италия, Испания, Турция, Польша) грешат тем, что применяют обычные стандартные двигатели без усиленных подшипников и при этом разрешают вертикальный монтаж. Приводит это к существенному снижению ресурса работы насоса, но при этом гарантийный срок (1-2 года) насосы отработают. mellow.gif
Обращаю Ваше внимание, что показанные Вами насосы серии FC относятся к БЫТОВЫМ насосам. Это с большой вероятностью указывает на то, что усиленных подшипников нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 8:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных