Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> чиллер, Датчик высокого давления
cerega
сообщение 27.4.2012, 16:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8361



Подскажите пожалуйса, после зимы запускаю чиллер, на одном компрессоре высвечивается ошибка Н1 датчик высокого давления, чиллер пр-ва Daikin. Что за ошибка? фреон в системе есть, когда запускаю на станции в рабочем состоянии выдает 5 атм. 407 фреон. много это или нет? хотя никто его не заправлял и в прошлом году работала все хорошо...

Наличие у вас проблемы понятно, но дублировать темы не следует. Тема-двойник из общего раздела удалена.

Сообщение отредактировал Skaramush - 27.4.2012, 16:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ventkaskad
сообщение 27.4.2012, 21:14
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 12.4.2012
Пользователь №: 147291



Конденсатор выносной?
Либо загажен конденсатор, либо не крутит вентилятор


5 бар на всасе это норм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexey_d
сообщение 28.4.2012, 19:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 9.6.2010
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619



Цитата(cerega @ 27.4.2012, 16:14) *
Подскажите пожалуйса, после зимы запускаю чиллер, на одном компрессоре высвечивается ошибка Н1 датчик высокого давления, чиллер пр-ва Daikin. Что за ошибка? фреон в системе есть, когда запускаю на станции в рабочем состоянии выдает 5 атм. 407 фреон. много это или нет? хотя никто его не заправлял и в прошлом году работала все хорошо...

Наличие у вас проблемы понятно, но дублировать темы не следует. Тема-двойник из общего раздела удалена.


модель чиллера?
какое давление на нагнетании?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 22:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных