> есть спликлерное пожаротушение, а пож гидрант не дотягивается как быть, Спликлер есть а пож гидрант не дотягиватся
Созонов
сообщение 28.4.2012, 7:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



Уважаемые коллеги, вопрос в офисном здании с пожаротушением 2х2,5л/с есть и спликлерное пожаротушение, проект прошел экспертизу, НО мы монтажники задались вопросом- допускается ли такое что в помещении есть спликлера а пож гидрант не дотягивается до него, подскажите где это есть в нормах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 28.4.2012, 8:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



как вы определили, что не дотягивается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Созонов
сообщение 28.4.2012, 8:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



Взяли пож гидрант 20 м и потащили
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 28.4.2012, 8:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Созонов @ 28.4.2012, 9:28) *
Взяли пож гидрант 20 м и потащили

рукав вы имеете в виду? не дотягивается до помещения или до его дальней части? нужно еще учитывать длину компактной части струи. По поводу что и куда должно дотягиваться написано в СП10.13130.2009
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Созонов
сообщение 28.4.2012, 9:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



Вот то то и оно что при приемке пожарники не учитывают струю а учитывают ТОЛЬКО длину пож. рукава
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 28.4.2012, 9:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Созонов @ 28.4.2012, 10:17) *
Вот то то и оно что при приемке пожарники не учитывают струю а учитывают ТОЛЬКО длину пож. рукава

т.е. максимум метров 18 от пожарного крана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Созонов
сообщение 28.4.2012, 9:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



ДА именно, т.е. они должны тыкнуться им до дальнего угла дальней комнаты, а у нас не хватает 6 метров
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 28.4.2012, 10:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Созонов @ 28.4.2012, 10:42) *
ДА именно, т.е. они должны тыкнуться им до дальнего угла дальней комнаты, а у нас не хватает 6 метров

как раз, та самая компактная струя. Зачем им упираться рукавом в стену? Они планируют тушить пожар в упор или просто придраться решили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 28.4.2012, 10:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Денег хотят, видимо. smile.gif

Глупость это - рукав до упора тащить. Ствол должен нормально проходить в помещение, а уж в помещении струя работать будет. Никто в здравом уме не попрётся к противоположной выходу стене горящей комнаты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Созонов
сообщение 28.4.2012, 10:40
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4396 тут коллега с тем же самым столкнулся - 5пост.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 28.4.2012, 10:44
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



и там же следующим постом идет ответ на ваш вопрос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Созонов
сообщение 28.4.2012, 10:52
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



Это все понятно, но справочник в мин.юсте незарегистрированный, и юр, силы не имеет, и получается носит рекомендательный характер
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 28.4.2012, 10:58
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



боритесь, они ведь могут потребовать и рукава по 10м закладывать и исходя из такой длины ПК ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 23:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных