Водопровод на 27 коттеджей |
|
|
|
28.4.2012, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46753

|
Добрый день! Нужна помощь! Разрабатываю проект на водоснабжение 27 коттеджей. Qсут=32,29 м3/сут, qчас=6,46 м3/ч Эти 27 коттеджи в последствии будут внутри большого микрорайона. Будет кольцевой водопровод от станции водоподготовки, все по честному. На данный момент надо спроектировать водоснабжение от одной скважины. Вопросы: Расход воды на наружное пожаротушение - 5 л/с? Требуется ли РЧВ с запасом воды на хоз-пит нужды на время ликвидации аварии? (делать кольцо?) Достаточно ли будет одной емкости на противопожарные нужды V=54 м3(или надо две), пополняемой пожарным рукавом из колодца?
|
|
|
|
|
28.4.2012, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46753

|
54 м3 - из расчета расхода воды на наружное пожаротушение 5 л/с в течении 3 часов
|
|
|
|
|
28.4.2012, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46753

|
Самый главный вопрос который меня мучает: нужен ли РЧВ??? А уж если нужен, то тогда и пожарный запас в нем делать надо. Гидранты на сети все равно буду ставить.
|
|
|
|
|
28.4.2012, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Какая расчетная производительность скважины?
Источником водоснабжения являются подземные воды, а скважин 2 шт? Если нет, то сгорит Выкса-сити...
|
|
|
|
|
28.4.2012, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46753

|
800 м3/сут -производительность, скважина одна, поэтому и хочу пожарный резервуар
|
|
|
|
|
28.4.2012, 16:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
А почему резервуар один. В любом случае необходима насосная станция II подъема. А вообщеСП 8.13130.2009 Вам в помощь!
|
|
|
|
|
28.4.2012, 20:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46753

|
мне дали скважину с напором 28м и 800 куб м, зачем мне еще нс2, если только не РЧВ, от которого я хочу уйти
|
|
|
|
|
28.4.2012, 22:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Если вы хотите уйти от резервуаров, то необходимо обеспечить 1-ую категорию водоснабжения объекта. То есть вам необходимо предусмотреть резерв на водоснабжение - 2 скважины, либо скважина+поверхностный источник, либо сквадина+резервуар. Объм пожарных емкостей д.б. разделен на 2 (50%+50%). При этом,ежели не делать емкости,вам придется запитать сквадины (2 шт) или водозабор+скважина по 1 категории эл.снабжения. Сможете? Тогда смело без резервауров.
И ещё. СП8.13130.2009, п.4.1 прим.2. Думаю,пригодится
А вообще,судя по схеме и перспективе, стоит сделать ПТ
Сообщение отредактировал Никитос - 28.4.2012, 22:39
|
|
|
|
|
29.4.2012, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46753

|
в том то и дело, скважина одна. я думал отнести 27 домов не к 1 категории водоснабжения. Если первая то конечно же резервуар ЧВ и НС2, и соответственно пожаротушение от гидрантов
|
|
|
|
|
29.4.2012, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46753

|
Скажите, жилье всегда к 1 категории относить или нет, может от числа жителей зависит?
|
|
|
|
|
29.4.2012, 15:57
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Иван607 @ 29.4.2012, 12:29)  Скажите, жилье всегда к 1 категории относить или нет, может от числа жителей зависит? Пожаротушение всегда к первой...У вас наружное пожаротушение будет, поэтому 1 категория... Сделаете раздельный водопровод, будет разная категория...На пожар первая, а на питьё по п.4.4 СНиПа Наружки.. Можно сделать резервуар и тупиковую ветку от него, вам хватит - это раздельный водопровод... А если делаете на будущее, возможно рассмотрение варианта кольцевой сети с гидрантами на объединённом водопроводе... Кроме вас, ситуацию по развитию глобально никто не видит здесь, такой инфы от вас не поступило... Возможно же сделать, допустим, резервную скважину и объединённый водопровод, а потом резервная будет рабочей и давить будут на водоподготовку и РЧВ всего нового района ,а потом в эту сеть и в сети соседних кварталов...
|
|
|
|
|
29.4.2012, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46753

|
А вариант такой не пройдет?
Относим водоснабжение поселения к 3 категории, делаем тупиковый водопровод от одной скважины диаметром 100, предусматриваем резервуары для целей пожаротушения(пополняются из колодца пожарным рукавом). При дальнейшей застройки территории завязываем этот водопровод с кольцами магистралей, в колодцах выполняем гидранты.
В реале не будут делать даже резервуары пожарные. Экспертиза только на раздел сметы.
пройдет?
|
|
|
|
|
29.4.2012, 16:41
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Иван607 @ 29.4.2012, 16:25)  А вариант такой не пройдет?
Относим водоснабжение поселения к 3 категории, делаем тупиковый водопровод от одной скважины диаметром 100, предусматриваем резервуары для целей пожаротушения(пополняются из колодца пожарным рукавом). При дальнейшей застройки территории завязываем этот водопровод с кольцами магистралей, в колодцах выполняем гидранты.
В реале не будут делать даже резервуары пожарные. Экспертиза только на раздел сметы.
пройдет? гидранты надо сразу на сети поставить.... не знаю как у вас, у нас пожарные (или МЧС сейчас, вот это не знаю) проверяют всё при сдаче объекта...
|
|
|
|
|
29.4.2012, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46753

|
а если гидранты поставлю, скажут: значит противопожарный водопровод, а значит 1 категории, и кольцо и рчв
|
|
|
|
|
29.4.2012, 16:47
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
в общих данных можно прописать про перспективу
|
|
|
|
|
29.4.2012, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46753

|
да, спасибо за подсказку, впринцепе 100 тоже на перспективу
а еще вопрос по канализации, 5м заглубления это очень глубоко? КНС ку ставить лучше?
|
|
|
|
|
29.4.2012, 17:55
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Иван607 @ 29.4.2012, 17:00)  да, спасибо за подсказку, впринцепе 100 тоже на перспективу
а еще вопрос по канализации, 5м заглубления это очень глубоко? КНС ку ставить лучше? у вас должно быть ТУ с точками подключения, куда вы будете 27 домов подключать, хоть самотёком, хоть напоркой... Мы, допустим, для всего микрорайона разбрасываем сети при проектировании первой очереди строительства...с прикидкой отметок и берём запас (по ситуации у точки сброса)...
|
|
|
|
|
29.4.2012, 19:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46753

|
в ту есть точка подключения в напорный коллектор, после долгих дисскусий решили сделать КНС на коллекторе перекачивающей стоки от другого МКР и от 27 домов, а до этой точки в гору, вот 5 м и выходит. Делать 2 КНС на 27 домов, интересная ситуация, причем одна на 60 м3/ч
|
|
|
|
|
29.4.2012, 21:58
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Иван607 @ 29.4.2012, 19:34)  в ту есть точка подключения в напорный коллектор, после долгих дисскусий решили сделать КНС на коллекторе перекачивающей стоки от другого МКР и от 27 домов, а до этой точки в гору, вот 5 м и выходит. Делать 2 КНС на 27 домов, интересная ситуация, причем одна на 60 м3/ч зачем тянуть самотёк до напорного коллектора? где есть возможность , сразу надо ставить КНС и тянуть напоркой до врезки в напорный коллектор
|
|
|
|
|
29.4.2012, 22:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
А теперь будет перечитывать темы про врезку в напорку?
|
|
|
|
|
29.4.2012, 22:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46753

|
это же не желательный вариант, я от него еле еле отбрехался
|
|
|
|
|
29.4.2012, 23:24
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Иван607 @ 29.4.2012, 23:54)  это же не желательный вариант, я от него еле еле отбрехался не понял, это про какой вариант
|
|
|
|
|
29.4.2012, 23:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46753

|
про напорку в напорку
|
|
|
|
|
29.4.2012, 23:35
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Иван607 @ 30.4.2012, 0:32)  про напорку в напорку не понимаю.... в ту написано про врезку в напорку вроде? как можно КНС поставить на напорной сети? вы имеете ввиду одну КНС от своих 27 домов и от рядом стоящего микрорайона? а потом напоркой куда-то там? куда?
|
|
|
|
|
30.4.2012, 8:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46753

|
Выкладываю план Напорка в напорку, тяжелый случай. Я разрываю напорную линию, ставлю гаситель, собираю стоки вместе и новой кнс все стоки пускаю в сущ. напорный коллектор.
|
|
|
|
|
30.4.2012, 10:15
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Иван607 @ 30.4.2012, 9:17)  Выкладываю план
Напорка в напорку, тяжелый случай. Я разрываю напорную линию, ставлю гаситель, собираю стоки вместе и новой кнс все стоки пускаю в сущ. напорный коллектор. а у вас были данные про расходы и режим работы напорной сети? а данная схема предварительно согласовывалась в водоканале? может они против разрыва своей напорки? И зачем делать крюк к КНС , когда можно было сразу внизу застройки её поставить...
Сообщение отредактировал Водяной - 30.4.2012, 10:16
|
|
|
|
|
30.4.2012, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46753

|
расход напорной сети есть, режима работы нет. Крюк для размещения возле напорной линии, или что вы имеете ввиду?
|
|
|
|
|
30.4.2012, 10:32
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Иван607 @ 30.4.2012, 11:25)  расход напорной сети есть, режима работы нет. Крюк для размещения возле напорной линии, или что вы имеете ввиду? да нет, я имею ввиду уход вправо а потом опуск для посадки насосной.... можно же после последнего дома сразу вниз
|
|
|
|
|
30.4.2012, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46753

|
там гора, если на отметки посмотрите, получится очень глубоко.
и по ТУ расположение КНС там где сделано
|
|
|
|
|
30.4.2012, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(Иван607 @ 30.4.2012, 11:36)  и по ТУ расположение КНС там где сделано На водопроводе сделано. Раз такие ту, значит, всё просчитано до нас. А другие варианты рассматривались?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|