slepen
сообщение 28.4.2012, 14:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 25744



В проектной схеме чиллер с промежуточным контуром. В первичном контуре гликолевая смесь +2/+7 (требуется для осущения воздуха в вент установках), во вторичном вода +7/+12. Вопрос - возможно ли замерзание воды во вторичном контуре т.к. температура подачи первичного +2 вряд ли постоянная и при падении меньше 0 не замерзнет теплообменик??
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.jpg ( 1,28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 54
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 28.4.2012, 15:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



вода замерзает при -0, если Ваш чилер гликоль не переморозит, то не замерзнет. По-моему это банально. Другой вопрос, если Вы там на зиму драйкулерок прицепите...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 12:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных