Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Теплопотери помещения при устройстве теплого пола, Пожалуйста, помогите посчитать или киньте ссылку на обсуждение
ale310
сообщение 2.5.2012, 6:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 22.9.2010
Из: Тольятти
Пользователь №: 73198



Здравствуйте, уважаемые специалисты, rolleyes.gif, пожалуйста, помогите понять как считать (и считать ли) теплопотери через пол по грунту или при холодном подвале ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОГО ПОЛА. Если была такая тема, я не нашла, сори, скиньте пожалуйста ссылку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 2.5.2012, 8:55
Сообщение #2


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(ale310 @ 2.5.2012, 4:02) *
Здравствуйте, уважаемые специалисты, rolleyes.gif, пожалуйста, помогите понять как считать (и считать ли) теплопотери через пол по грунту или при холодном подвале ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОГО ПОЛА. Если была такая тема, я не нашла, сори, скиньте пожалуйста ссылку.

Считать как полы по грунту, но принимая температуру внутреннего воздуха
равной средней температуре теплоносителя. При этом теплопотери будут выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ale310
сообщение 2.5.2012, 20:23
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 22.9.2010
Из: Тольятти
Пользователь №: 73198



Спасибо rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 3.5.2012, 8:02
Сообщение #4


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Только есть один нюанс: эти теплопотери напрямую (не через воздух) компенсируются теплым полом. То есть теплоотдачу от пола в помещение увеличивать не надо. Надо увеличить только отопительную нагрузку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandarin13
сообщение 3.5.2012, 9:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



Цитата(Alex_ @ 3.5.2012, 9:02) *
Только есть один нюанс: эти теплопотери напрямую (не через воздух) компенсируются теплым полом. То есть теплоотдачу от пола в помещение увеличивать не надо. Надо увеличить только отопительную нагрузку.

Т.е. в помещении с радиаторами и теплым полом при температуре поверхности пола 31 и расчетной температуре воздуха 31 радиаторы должны покрывать все теплопотери, за исключением потерь через пол? А если температуру пола принять 33 при той же tвоздуха 31, то радиаторы подбираются на Q= все теплопотери, за исключением потерь через пол минус теплоотдача пола q (q=9,89*(33-31)^(1.057)*Fт.пола)?? Подскажите, пожалуйста, правильно ли думать так? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 3.5.2012, 12:42
Сообщение #6


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Alex_ @ 3.5.2012, 5:02) *
Только есть один нюанс: эти теплопотери напрямую (не через воздух) компенсируются теплым полом. То есть теплоотдачу от пола в помещение увеличивать не надо. Надо увеличить только отопительную нагрузку.

Теплопотери через пол увеличатся за счет увеличения разности температур.
Соответственно увеличится и нагрузка на отопление. Все очень логично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandarin13
сообщение 3.5.2012, 13:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



Господа специалисты, не сочтите за труд прокомментировать мои предположения - для меня это важно..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 3.5.2012, 18:40
Сообщение #8


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(mandarin13 @ 3.5.2012, 10:12) *
Т.е. в помещении с радиаторами и теплым полом при температуре поверхности пола 31 и расчетной температуре воздуха 31 радиаторы должны покрывать все теплопотери, за исключением потерь через пол?

Правильно.
Цитата
А если температуру пола принять 33 при той же tвоздуха 31, то радиаторы подбираются на Q= все теплопотери, за исключением потерь через пол минус теплоотдача пола q (q=9,89*(33-31)^(1.057)*Fт.пола)??

Тоже правильно.
Это что, бассейн?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandarin13
сообщение 3.5.2012, 21:41
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



Цитата(Alex_ @ 3.5.2012, 18:40) *
Правильно.

Спасибо! rolleyes.gif

Цитата(Alex_ @ 3.5.2012, 18:40) *
Это что, бассейн?

да, частный..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandarin13
сообщение 4.5.2012, 19:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



Ну а как же тогда складывается обстановка с расходом теплоносителя? huh.gif : он должен соответствовать кол-ву тепла, поступающего в помещение, независимо от потерь через пол??, т.е.быть одинаковым и для т.пола на грунте, и для т.пола над "улицей"?? Или при подборе диаметров и насосов всё же складываются данные величины (компенсируемые тпотери ч/з пол и тотдача пола помещению)?...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 5.5.2012, 20:44
Сообщение #11


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Положите под свой пол в подвале хотя бы 50мм пенополистирола (а лучше 100мм) и не парьтесь (не учитывайте) с потерями "вниз"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandarin13
сообщение 11.5.2012, 6:06
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



Цитата(Alex_ @ 5.5.2012, 20:44) *
Положите под свой пол в подвале хотя бы 50мм пенополистирола (а лучше 100мм) и не парьтесь (не учитывайте) с потерями "вниз"

Понятно, что пара лишних киловатт вряд ли повлияет на выбор более мощного типоразмера котла или большего диаметра трубопровода, но всё же теоретически т.пол отдает к-во тепла равное сумме потерь вниз и т-отдаче наверх? Так ведь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 11.5.2012, 8:45
Сообщение #13


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandarin13
сообщение 12.5.2012, 8:28
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



Цитата(Alex_ @ 11.5.2012, 8:45) *
Так.

Спасибо! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
malinov_jam
сообщение 7.8.2012, 13:44
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 31.5.2012
Пользователь №: 152338



Здравствуйте ,уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста, в каком соотношении распределять тепло на отопление теплыми полами и радиаторами одновременно? Суммарные теплопотери помещения 50кВт, температура в нем должна быть 24 С. И какой температуры при этом должен быть теплый пол? Заранее спасибо))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 7.8.2012, 15:38
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Температуры теплого пола для жилых помещений с длительным пребываением ограничивается 26 С, для помещений при кратковременном пребывании (ванные, с/у) - 31 С.
Сначала считаете тепловую нагрузку (теплоотдачу) теплого пола при нормируемых температурах (26 или 31) при внутренней 24. Далее вычитаете эту нагрузку из 50 кВт и получаете нагрузку на радиаторы.

Сообщение отредактировал Wiz - 7.8.2012, 15:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A~NT~Y
сообщение 18.12.2012, 10:45
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 22.6.2011
Пользователь №: 112912



Цитата(JJJJ @ 2.5.2012, 9:55) *
Считать как полы по грунту, но принимая температуру внутреннего воздуха
равной средней температуре теплоносителя. При этом теплопотери будут выше.


т.е. Например температура теплоносителя средняя 42 град
полы по грунту, возмьмем чисто стяжку 10 см, под ней грунт, коэф теплопроводности 0,7
Сопротивления 1 зоны 2.1
коэф теплопередачи 1/(2,1+0,1/0,7)=0,45
Разница температур 42+35 = 77

потери через полы на грунт 77*0,45 = 34,6 Вт/М2

Правильно? ))

Программа данфос говорит, что нет )) кто прав... Кстати, как считает данфосс я так и не понял...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 18.12.2012, 17:42
Сообщение #18


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Самого главного не учли - сопротивление теплоизоляции. Для полов на грунте хорошо бы использовать 100мм. пенополистирола.
И ещё: средняя температура нижнего слоя стяжки всё-таки ниже, чем температура теплоносителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A~NT~Y
сообщение 18.12.2012, 18:22
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 22.6.2011
Пользователь №: 112912



Цитата(Alex_ @ 18.12.2012, 17:42) *
Самого главного не учли - сопротивление теплоизоляции. Для полов на грунте хорошо бы использовать 100мм. пенополистирола.
И ещё: средняя температура нижнего слоя стяжки всё-таки ниже, чем температура теплоносителя.


нет и не будет там изолятора... у них места нет, а пол поднимать на 10 см - накладно...) Поэтому и считаю без него...
Данные по расчету в прошлом посте. А Данфос выдает 50 Вт/м2...(потери)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 18.12.2012, 19:48
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(A~NT~Y @ 18.12.2012, 18:22) *
нет и не будет там изолятора...

Радость-то какая!!! biggrin.gif
Цитата
у них места нет, а пол поднимать на 10 см - накладно...) Поэтому и считаю без него...

Ассигнациями топить не пробовали .....? Места нет... -зачем тогда делать такую халтуру согласились....?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A~NT~Y
сообщение 18.12.2012, 20:16
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 22.6.2011
Пользователь №: 112912



Цитата(Anatol @ 18.12.2012, 19:48) *
Радость-то какая!!! biggrin.gif

Ассигнациями топить не пробовали .....? Места нет... -зачем тогда делать такую халтуру согласились....?


А хз... как говориться, век живи век учись... Но раз уж взялся - придется до конца идти. Да, потери через перекрытие немаленькие, на поддержание заданной температуры в основном работают приборы отопления от ЦСО...Теплый пол, как говорится, в основном для комфорта... поэтому и сделали его отдельной системой и не завязывали на систему отопления здания...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 20.12.2012, 21:50
Сообщение #22


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(A~NT~Y @ 18.12.2012, 21:16) *
Но раз уж взялся - придется до конца идти.

здесь в подразделе есть тема из серии "помогите! не прогревается ТП!" Ситуация точь-в точь Ваша. Теплоизоляция отсутствует как класс.

Положите хотя бы 20мм пенополистирола. А стяжку надо армировать, чтобы в относительно тонком слое не трескалась.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Solomonik
сообщение 18.1.2013, 19:59
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 16.1.2013
Пользователь №: 177476



Как правильно просчитать тепловую нагрузку (теплопотерю) теплого пола, чтобы знать какая температура должна быть установлена для температуры 24* в помещении?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 13:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных