> Вентилятор подпора на две системы
mogilenets
сообщение 2.5.2012, 16:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.4.2012
Пользователь №: 147080



Заказчик хочет установить один вентилятор на подпор в лестничную клетку и лифтовые шахты. Можно ли так сделать? Если нет,то как обосновать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 2.5.2012, 17:00
Сообщение #2


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Почему нельзя... в Пособии 4.91 даже схема такая была "в незадымляемую л/к 2-го типа с перепуском в лифтовую шахту".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mogilenets
сообщение 2.5.2012, 17:03
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.4.2012
Пользователь №: 147080



Спасибо. Буду пересчитывать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris_Ka
сообщение 2.5.2012, 23:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069



Цитата(mogilenets @ 2.5.2012, 17:49) *
Заказчик хочет установить один вентилятор на подпор в лестничную клетку и лифтовые шахты. Можно ли так сделать? Если нет,то как обосновать?


Делать так не рекомендутся, т.к. слишком разные сопротивления обьемов.

В отношении приведенного из Пособия примера... Небольшой экскурс в историю.

Данная схема была спроектирована МНИИТЭП "большими учеными мужами" на П-44. Поставили они осевой вентилятор приточной системы, обеспечивающий подачу наружного воздуха в незадымляемую лестничную клетку типа Н2, а напротив решетку для перетока в лифтовые шахты для создания общего так сказать избыточного давления в лестнично-лифтовом узле...пострили первые домики, начали маяться с наладкой систем, пытаясь отрегулировать избыточное давление в лестничной клетке....не вышло ничего...маялись, маялись, ну не расписываться же в своей безграмотности... и придумали двери шахт лифтов открывать на основном посадочном этаже, а т.к. доступ к ГУПО был, быстренько пролобировали требования в нормах по открытию дверей шахт лифтов........так и "дуем" мы с Вами с тех пор в лифты по 40000-70000 кубов в час вместо требуемых 5000-7000 кубиков. Вот такая быль.

А вообще этой серии пямятник ставить надо, сколько же авторы ейные нарушений узаконили помимо описанного, ВЕЛИКАЯ СЕРИЯ ОДНАКО!!!:
1. Лестничные клетки типа Н2 вместо безопасных Н1
2. Эвакуация через лифтовые холлы
3. Лифты для пожарных грузоподьемностью 600 кг вместо 1000 кг с люком 400*500 мм, для того, чтобы пожарный в трусах только пролезал
4. Бредовая схема обснования устройства Н2 взамен Н1 с компенсацией лифтами для пожарных

Вот так...извините, что несколько эмоционально

С Уважением ББ...

Сообщение отредактировал Boris_Ka - 2.5.2012, 23:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 3.5.2012, 6:56
Сообщение #5


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Спасибо Борис Борисович!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 3.5.2012, 8:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



5-7 тыс это если бы двери были закрыты?

Сообщение отредактировал Norb - 3.5.2012, 8:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей140788
сообщение 3.5.2012, 8:51
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.9.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 71472



Цитата(Norb @ 3.5.2012, 8:42) *
Я по методичке ВНИИПО подпор на 17-ти этажку посчитал так там все 47000 и 30000 м3 на два лифта. Буду пересчитывать и искать ошибки что ли bang.gif

при открытых дверях лифта расходы логичны!!!! читайте комментарий ББ внимательней tongue.gif коллега))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 3.5.2012, 8:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Уважаемый сергей140788 не понимаю о чем вы blink.gif решили меня оболгать и подставить? Ждите сегодня у подьезда, меня вы узнаете по черному АК47 в руках sport_boxing.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей140788
сообщение 3.5.2012, 8:59
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.9.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 71472



Цитата(Norb @ 3.5.2012, 8:56) *
Уважаемый сергей140788 не понимаю о чем вы blink.gif решили меня оболгать и подставить? Ждите сегодня у подьезда, меня вы узнаете по черному АК47 в руках sport_boxing.gif

laugh.gif случайно успел оставить коммент на удаленное сообщение))))) внимательней надо быть при чтении сообщений, дабы не допускать опрометчивых высказываний)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 10.5.2012, 13:52
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Может кто нибудь поделится циферками для сравнения сколько у кого приточная вентиляция в шахты лифтов выходит если считать по методичке ВНИИПО? Я вот посчитал у меня лифт на 17 этажку 14000м3 (двери 1,3х2,1) 6500 м3 (двери 0,9х2,1)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yegres
сообщение 28.5.2012, 15:48
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 27.10.2010
Из: Спб
Пользователь №: 78359



у меня получается 22700 и 15700
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 29.5.2012, 9:17
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



посчитал еще по метоже АВОК получилость 22000 и 14000 так и принял biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных