|
  |
Нормируемый предел огнестойкости воздуховодов |
|
|
|
2.5.2012, 19:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 28.9.2010
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 73961

|
Уважаемые специалисты, помогите понять пункт СП 7.131.30.2009 6.61 в). Как принимается согласно СП 7.131.30.2009 нормируемым предел огнестойкости воздуховода?
До принятия СП пользовался СНиП 41-01-2003, где есть пункт 7.11.8 со ссылкой на таблицу 2. В таблице четко все расписано. А согласно СП, как я понимаю, нормируемый предел принимается равным пределу огнестойкости противопожарной преграды. Т.е. если если у меня в административном здании транзитный воздуховод, обслуживающий только первый этаж, пересекает перекрытие второго этажа с REI 90, то согласно СП 7.131.30.2009 6.61 в) я должен (чтобы неставить противопож. клапан) выполнить огнезащиту воздуховода EI 90. А согласно СНиП 41-01-2003 огнезащита воздуховода была бы EI 30.
Правильно ли я понимаю? Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
3.5.2012, 8:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399

|
Думаю вам надо смотреть пункты а) и б), т.к. в) относится к случаю, когда огнезащита менее требуемой или (я так понимаю) отсутствует и заменяется огнезадерживающим клапаном. На мой взгляд пункты а) и б) нисколько не протеворечат таблице 2 из СНиП 41-01-2003. Получатся теже самые EI30.
|
|
|
|
|
3.5.2012, 20:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 28.9.2010
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 73961

|
Мне кажется, что то же самое неполучится, т.к. согласно СП п. 6.61 а), б) необходимо заключать воздуховоды в шахты, гильзы или кожухе. А если проложить отдельный воздуховод без шахты и т.п. и покрыть огнезащитным покрытием EI30, то пункт 6.61 а) непроходит.
|
|
|
|
|
4.5.2012, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399

|
Цитата(veeera @ 3.5.2012, 21:15)  Мне кажется, что то же самое неполучится, т.к. согласно СП п. 6.61 а), б) необходимо заключать воздуховоды в шахты, гильзы или кожухе. А если проложить отдельный воздуховод без шахты и т.п. и покрыть огнезащитным покрытием EI30, то пункт 6.61 а) непроходит. Вас "шахта" пугает? Думаю она здесь приводится, как обобщенный случай, т.к. такое решение подойдет и для горючих и негорючих воздуховодов. Как к примеру вы огнезадерживающую мастику будете наносить на гофрированный, пластиковый и т.п. воздуховод?)
|
|
|
|
|
4.5.2012, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Насколько я понимаю ситуация у вас такая. Вам надо проложить транзит EI 30. Так вот п 6.61 в) у вас действовал бы захоти вы сделать не EI 30 а просто голый воздуховод. Тогда да, вам бы надо было в каждой стене делать клапан, но тогда и огнезащита не требуется. А EI 30 вы как раз по снипу и берете тут таблица СНиП и п 6.61 а) СП солидарны. Никак и не будут хотя бы потому, что такая конструкция сертификацию не проходила
|
|
|
|
|
4.5.2012, 19:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 28.9.2010
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 73961

|
Спасибо за ответы.
Проблема вот в чем. В старом СНиПе конкретно указывался нормируемый предел огнестойкости транзитного воздуховода (согласно таблице 2). В новом СП мне непонятно, какой принимается нормируемый предел огнестойкости транзитного в-да, т.к. таблица 2 СНиПа недействует.
|
|
|
|
|
5.5.2012, 7:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591

|
Цитата(veeera @ 4.5.2012, 20:14)  Спасибо за ответы.
Проблема вот в чем. т.к. таблица 2 СНиПа недействует. А с чего Вы взяли что она не действует? снип овик не аннулирован. Если в СП нет более жестких требований к огнезащите водуховода в Вашем случае, то воспользуйтесь таблицей 2 снипа
|
|
|
|
|
5.5.2012, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
А вентилятор у вас на каком этаже стоит? Если это транзит к вентилятору, который установлен на другом этаже, то огнезащитой тут не отделаетесь - надо ставить клапан с пределом огнестойкости пересекаемой преграды. А если это просто выброс от вентилятора, то можно и огнезащитой обойтись, с пределом огенстойкости опять же пересекаемой преграды. Ибо какой смысл в вашей огнезащите, если она прогорит за 30 минут, тогда как окружающие конструкции рассчитаны на 90?
|
|
|
|
|
5.5.2012, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399

|
Я то всегда считал что функция огнезащиты в пределах одного пожарного отсека не локализация огня, а не распространение дыма, в течении времени достаточного на эвакуацию А описанный вами случай уже относится к пунктам 6.62-6.65 СП 7.
|
|
|
|
|
5.5.2012, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Цитата(exe.34 @ 5.5.2012, 11:53)  Я то всегда считал что функция огнезащиты в пределах одного пожарного отсека не локализация огня, а не распространение дыма, в течении времени достаточного на эвакуацию А описанный вами случай уже относится к пунктам 6.62-6.65 СП 7. А системы дымоудаления тогда зачем? Дымоудаление-то мы не по отсекам считаем, а по зонам или этажам пожара. И как быть с п. 6.55 СП?
Сообщение отредактировал Странная Белка - 5.5.2012, 10:59
|
|
|
|
|
5.5.2012, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399

|
А что, системы дымоудаления есть везде, где выполнена вентиляция?) Каждая система решает свои задачи, и что страного в том что они друг друга дополняют. Для кого и для чего вообще тогда написан п.6.61 СП 7. Для кого и для чего придумано деление на различные пожарные отсеки, которые уже действтельно несут на себе функцию ограничить распространение огня. А что не так с п.6.55? Невижу ничего странного, применяем в соответствии с 6.54 и ни каких вопросов) Может быть я и не прав насчет не распространения дыма, но это мое сугубо личное мнение, потому как вы правильно заметили EI30 огонь на долго не остановит и смысл напрашивается только один...
|
|
|
|
|
5.5.2012, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Ведь бывает, что 5-ти этажное здание является одним пожарным отсеком. Пожар например на одном этаже случился, а из-за наших воздуховодов пусть все остальное сгорит? Так что ли? Вобщем я бы все равно предел огнестойкости конструкции соблюдала.
|
|
|
|
|
6.5.2012, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 28.9.2010
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 73961

|
Цитата(Андрей 113 @ 5.5.2012, 8:42)  А с чего Вы взяли что она не действует? снип овик не аннулирован. Если в СП нет более жестких требований к огнезащите водуховода в Вашем случае, то воспользуйтесь таблицей 2 снипа Есть такой документ /Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"/. Пункт пункт 7.11.8 в нем нефигурирует. А пока, до выхода актуализированной редакции СНиП 41-01, предел нормируемый предел огнестойкости воздуховодов принимается по СП.
|
|
|
|
|
11.1.2016, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 257
Регистрация: 4.2.2015
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471

|
Хочу поднять тему. Помогите разобраться. Согласно п. 6.13 СП 7.13130.2013 Цитата Воздуховоды с нормируемыми пределами огнестойкости (в том числе теплозащитные и огнезащитные покрытия в составе их конструкций) должны быть из негорючих материалов. При этом толщину листовой стали для воздуховодов следует принимать расчетную, но не менее 0,8 мм. т.е. я смотрю приложение В и если предел огнестойкости 30, то транзитные воздуховоды толщиной 0,8 в независимости от размера воздуховода и того, какой изоляцией он покрыт?
|
|
|
|
|
11.1.2016, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246

|
Цитата(ОРИ @ 11.1.2016, 11:46)  т.е. я смотрю приложение В и если предел огнестойкости 30, то транзитные воздуховоды толщиной 0,8 в независимости от размера воздуховода и того, какой изоляцией он покрыт? Да
|
|
|
|
|
11.1.2016, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12655
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Не совсем так, смОтрите ещё и прилож. "Л" СП 60 и принимаете ещё во внимание сечение/диаметр воздуховода. Цитата 6.13 ... При этом толщину листовой стали для воздуховодов следует принимать расчетную, но не менее 0,8 мм.
|
|
|
|
|
11.1.2016, 13:14
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Кстати возник вопрос. Из какой стали считать изготовленными спирально-замковые воздуховоды? Является ли штрипс-лента листом?
|
|
|
|
|
11.1.2016, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 257
Регистрация: 4.2.2015
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471

|
спасибо да, конечно, не менее 0,8 и с учетом допустимой толщины воздуховода в принципе
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|