Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Нормируемый предел огнестойкости воздуховодов
veeera
сообщение 2.5.2012, 19:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 28.9.2010
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 73961



Уважаемые специалисты, помогите понять пункт СП 7.131.30.2009 6.61 в).
Как принимается согласно СП 7.131.30.2009 нормируемым предел огнестойкости воздуховода?


До принятия СП пользовался СНиП 41-01-2003, где есть пункт 7.11.8 со ссылкой на таблицу 2. В таблице четко все расписано.
А согласно СП, как я понимаю, нормируемый предел принимается равным пределу огнестойкости противопожарной преграды.
Т.е. если если у меня в административном здании транзитный воздуховод, обслуживающий только первый этаж, пересекает перекрытие второго этажа с REI 90, то согласно СП 7.131.30.2009 6.61 в) я должен (чтобы неставить противопож. клапан) выполнить огнезащиту воздуховода EI 90.
А согласно СНиП 41-01-2003 огнезащита воздуховода была бы EI 30.

Правильно ли я понимаю? Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 3.5.2012, 8:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



Думаю вам надо смотреть пункты а) и б), т.к. в) относится к случаю, когда огнезащита менее требуемой или (я так понимаю) отсутствует и заменяется огнезадерживающим клапаном.
На мой взгляд пункты а) и б) нисколько не протеворечат таблице 2 из СНиП 41-01-2003. Получатся теже самые EI30.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
veeera
сообщение 3.5.2012, 20:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 28.9.2010
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 73961



Мне кажется, что то же самое неполучится, т.к. согласно СП п. 6.61 а), б) необходимо заключать воздуховоды в шахты, гильзы или кожухе.
А если проложить отдельный воздуховод без шахты и т.п. и покрыть огнезащитным покрытием EI30, то пункт 6.61 а) непроходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 4.5.2012, 9:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



Цитата(veeera @ 3.5.2012, 21:15) *
Мне кажется, что то же самое неполучится, т.к. согласно СП п. 6.61 а), б) необходимо заключать воздуховоды в шахты, гильзы или кожухе.
А если проложить отдельный воздуховод без шахты и т.п. и покрыть огнезащитным покрытием EI30, то пункт 6.61 а) непроходит.

Вас "шахта" пугает? Думаю она здесь приводится, как обобщенный случай, т.к. такое решение подойдет и для горючих и негорючих воздуховодов. Как к примеру вы огнезадерживающую мастику будете наносить на гофрированный, пластиковый и т.п. воздуховод?)


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 4.5.2012, 11:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Насколько я понимаю ситуация у вас такая. Вам надо проложить транзит EI 30. Так вот п 6.61 в) у вас действовал бы захоти вы сделать не EI 30 а просто голый воздуховод. Тогда да, вам бы надо было в каждой стене делать клапан, но тогда и огнезащита не требуется. А EI 30 вы как раз по снипу и берете тут таблица СНиП и п 6.61 а) СП солидарны.

Никак и не будут хотя бы потому, что такая конструкция сертификацию не проходила biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
veeera
сообщение 4.5.2012, 19:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 28.9.2010
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 73961



Спасибо за ответы.

Проблема вот в чем.
В старом СНиПе конкретно указывался нормируемый предел огнестойкости транзитного воздуховода (согласно таблице 2).
В новом СП мне непонятно, какой принимается нормируемый предел огнестойкости транзитного в-да, т.к. таблица 2 СНиПа недействует.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 5.5.2012, 7:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Цитата(veeera @ 4.5.2012, 20:14) *
Спасибо за ответы.

Проблема вот в чем.
т.к. таблица 2 СНиПа недействует.

А с чего Вы взяли что она не действует? снип овик не аннулирован. Если в СП нет более жестких требований к огнезащите водуховода в Вашем случае, то воспользуйтесь таблицей 2 снипа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 5.5.2012, 10:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



А вентилятор у вас на каком этаже стоит? Если это транзит к вентилятору, который установлен на другом этаже, то огнезащитой тут не отделаетесь - надо ставить клапан с пределом огнестойкости пересекаемой преграды. А если это просто выброс от вентилятора, то можно и огнезащитой обойтись, с пределом огенстойкости опять же пересекаемой преграды. Ибо какой смысл в вашей огнезащите, если она прогорит за 30 минут, тогда как окружающие конструкции рассчитаны на 90?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 5.5.2012, 10:53
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



Я то всегда считал что функция огнезащиты в пределах одного пожарного отсека не локализация огня, а не распространение дыма, в течении времени достаточного на эвакуацию rolleyes.gif
А описанный вами случай уже относится к пунктам 6.62-6.65 СП 7.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 5.5.2012, 10:58
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(exe.34 @ 5.5.2012, 11:53) *
Я то всегда считал что функция огнезащиты в пределах одного пожарного отсека не локализация огня, а не распространение дыма, в течении времени достаточного на эвакуацию rolleyes.gif
А описанный вами случай уже относится к пунктам 6.62-6.65 СП 7.

А системы дымоудаления тогда зачем? Дымоудаление-то мы не по отсекам считаем, а по зонам или этажам пожара. И как быть с п. 6.55 СП?

Сообщение отредактировал Странная Белка - 5.5.2012, 10:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 5.5.2012, 12:17
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



А что, системы дымоудаления есть везде, где выполнена вентиляция?)
Каждая система решает свои задачи, и что страного в том что они друг друга дополняют. Для кого и для чего вообще тогда написан п.6.61 СП 7. Для кого и для чего придумано деление на различные пожарные отсеки, которые уже действтельно несут на себе функцию ограничить распространение огня.
А что не так с п.6.55? Невижу ничего странного, применяем в соответствии с 6.54 и ни каких вопросов)
Может быть я и не прав насчет не распространения дыма, но это мое сугубо личное мнение, потому как вы правильно заметили EI30 огонь на долго не остановит и смысл напрашивается только один...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 5.5.2012, 13:07
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Ведь бывает, что 5-ти этажное здание является одним пожарным отсеком. Пожар например на одном этаже случился, а из-за наших воздуховодов пусть все остальное сгорит? Так что ли? Вобщем я бы все равно предел огнестойкости конструкции соблюдала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
veeera
сообщение 6.5.2012, 9:02
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 28.9.2010
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 73961



Цитата(Андрей 113 @ 5.5.2012, 8:42) *
А с чего Вы взяли что она не действует? снип овик не аннулирован. Если в СП нет более жестких требований к огнезащите водуховода в Вашем случае, то воспользуйтесь таблицей 2 снипа


Есть такой документ /Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"/.
Пункт пункт 7.11.8 в нем нефигурирует. А пока, до выхода актуализированной редакции СНиП 41-01, предел нормируемый предел огнестойкости воздуховодов принимается по СП.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОРИ
сообщение 11.1.2016, 11:46
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 257
Регистрация: 4.2.2015
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471



Хочу поднять тему.
Помогите разобраться.
Согласно п. 6.13 СП 7.13130.2013
Цитата
Воздуховоды с нормируемыми пределами огнестойкости (в том числе теплозащитные и огнезащитные покрытия в составе их конструкций) должны быть из негорючих материалов. При этом толщину листовой стали для воздуховодов следует принимать расчетную, но не менее 0,8 мм.

т.е. я смотрю приложение В и если предел огнестойкости 30, то транзитные воздуховоды толщиной 0,8 в независимости от размера воздуховода и того, какой изоляцией он покрыт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 11.1.2016, 13:00
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата(ОРИ @ 11.1.2016, 11:46) *
т.е. я смотрю приложение В и если предел огнестойкости 30, то транзитные воздуховоды толщиной 0,8 в независимости от размера воздуховода и того, какой изоляцией он покрыт?
Да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.1.2016, 13:04
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 12655
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Не совсем так, смОтрите ещё и прилож. "Л" СП 60 и принимаете ещё во внимание сечение/диаметр воздуховода.
Цитата
6.13 ... При этом толщину листовой стали для воздуховодов следует принимать расчетную, но не менее 0,8 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.1.2016, 13:14
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Кстати возник вопрос. Из какой стали считать изготовленными спирально-замковые воздуховоды? Является ли штрипс-лента листом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОРИ
сообщение 11.1.2016, 14:12
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 257
Регистрация: 4.2.2015
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471



спасибо
да, конечно, не менее 0,8 и с учетом допустимой толщины воздуховода в принципе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 0:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных