Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Автоматизация ЦОД и ИКТ-систем, Решения и предложения
Pasekov
сообщение 4.5.2012, 1:28
Сообщение #1


Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230



Кто-то правильно сказал, что ЦОД - это маленькое интеллектуальное здание. Не стоит придираться только к терминам...

Что нужно ЦОДам от автоматики и инженерных систем?
1) Контроль двери (или двух).
2) Защита от протечек.
3) Вентиляция (по требованию?).
4) Кондиционирование (охлаждение) по требованию. (Отопление не нужно?).
5) Освещение (по требованию? Разумеется и аварийное).
6) Питание с контролем и резервированием (постоянное напряжение?).
7) Диспетчеризация ( с выводом на АРМ ИКТ? На другие?).
8) Контроллеры и периферия повышенности надежности (с дублированием?).
9) Использование открытого протокола.

Про ОПС и пр. промолчим, не тот форум.
Вроде все в основном?
А теперь вопросы:
Какие наши компании реализуют такие проекты? Если знаете, то назовите их и объекты.
Если можете дополнить концептуально систему, то напишите.
Хоть в личку.

Сообщение отредактировал Pasekov - 4.5.2012, 1:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 16)
drejand
сообщение 4.5.2012, 18:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 3.3.2011
Пользователь №: 96829



Видимо еще осталось добавить контроль влажности, учет энергопотребления и систему пожаротушения.
Охлаждать можно как с кондиционерами высокой точности так и вентустановкой БОЛЬШОЙ мощности, например как у Kyoto Cooling. Та, все продублировано, датчики и даже контроллеры. В принципе, идея не нова, но они вдохнули в нее новую жизнь.
Одну компанию знаю, что делает ЦОД на канадских контроллерах smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 5.5.2012, 0:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Цитата(Pasekov @ 4.5.2012, 4:28) *
Какие наши компании реализуют такие проекты? Если знаете, то назовите их и объекты.


Ну я делал. С поправками drejand (только чиллеры там были с фанкойлами, а не кондиционеры высокой точности и не Kyoto Cooling). ЦОД Банка. Больше не скажу, конфиденциальность, понимаете ли! А вам зачем???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rapid
сообщение 5.5.2012, 9:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347



Как зачем? Бесплатный ликбез )) И не надо тратить несколько часов на изучение гугла и типовых решений брендов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pasekov
сообщение 8.5.2012, 13:09
Сообщение #5


Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230



Цитата(drejand @ 4.5.2012, 19:28) *
...но они вдохнули в нее новую жизнь.
Одну компанию знаю, что делает ЦОД на канадских контроллерах

1. Кто они? newconfus.gif
2. Не намекнете? Или прямо в личку...

Цитата(coverart)
А вам зачем???

3. Чтобы задавать правильные вопросы по теме производителям и интеграторам.
А также адекватно воспринимать их ответы и осуществлять последующее редактирование.
4. Делалась ли Вами при проектирование оценка энергоэффективности и надежности инженерных систем и автоматики?

Цитата(Rapid)
И не надо тратить несколько часов на изучение гугла ...

5. Вы сами-то пробовали набрать? Там что-то хотя бы похожее на мои 9 пунктов "вылезает"?
Возможностей по консультированию и получению ответов в нужных компаниях мне хватает, но иногда (для пользы дела) пытаюсь "спросить" и форум. Он в принципе для этого и создан... wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 8.5.2012, 21:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Цитата(Pasekov @ 8.5.2012, 16:09) *
4. Делалась ли Вами при проектирование оценка энергоэффективности и надежности инженерных систем и автоматики?


Ясен пень!!!По этим параметрам (ну и первоначальной стоимости, стоимости эксплуатации и т.д) далеко послали прецинзионщиков и ЦОДвентиляционщиков!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pasekov
сообщение 9.5.2012, 0:10
Сообщение #7


Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230



Цитата(Sergey_12345 @ 8.5.2012, 15:18) *
Суть проблемы - выносить помойное ведро из избы, или все принюхались?
Рассчитывать на профессионализм в наше время ...

1. Это Вам решать. Вы пока ничего не сказали.
2. Специалист всегда решает проблему: либо он профессионал, либо в "стадо".

Цитата(coverart)
По этим параметрам...

3. Привести какие-то значения можете?
4. Утилизация тепла от серверов в проекте не рассматривалась?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
drejand
сообщение 9.5.2012, 8:45
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 3.3.2011
Пользователь №: 96829



Цитата(Pasekov @ 9.5.2012, 0:10) *
1. Это Вам решать. Вы пока ничего не сказали.
2. Специалист всегда решает проблему: либо он профессионал, либо в "стадо".


3. Привести какие-то значения можете?
4. Утилизация тепла от серверов в проекте не рассматривалась?


Утилизация тепла от серверов применяется в Kyoto, используется приточно-вытяжная камера с рекуперацией.
Что касается канадских контроллеров, думаю Вы и так о них знаете, не так и много BACnet контроллеров на рынке РФ. Еси еще не намекнул, то эта компания увечичила свои продажи в 7 раз с момента открытия в РФ smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 9.5.2012, 19:15
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



О каких значениях спрашиваете?
Утилизация не применялась, заказчик не захотел. Но она вполне возможна и легко реализуема, ибо водичке/гликолю без разницы где остывать в драйкулере или в приточке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 9.5.2012, 20:18
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Вот целый сайт про ЦОДы
http://www.dcexpert.ru/load
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pasekov
сообщение 12.5.2012, 20:56
Сообщение #11


Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230



Цитата(drejand @ 9.5.2012, 9:45) *
Что касается канадских контроллеров, думаю Вы и так о них знаете...

1. Да эта фирма мне известна.
Слово ЦОД на их сайте не встречается. biggrin.gif

Цитата(coverart)
О каких значениях спрашиваете?

2. О стоимости, стоимости эксплуатации, энергоэффективности PUE....

Цитата(narkom)
Вот целый сайт про ЦОДы.

3. Последняя новость добавлена 03.11.2011 newconfus.gif
Поиск по слову диспетчеризация также дал интересные результаты, но на безрыбье и рак...
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pasekov
сообщение 25.5.2012, 17:04
Сообщение #12


Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230



Цитата(Pasekov @ 12.5.2012, 21:56) *
1. Да эта фирма мне известна.

А что если я направлю прямые вопросы в компании: КРОК, АРМО, Информсвязь, ЛАНИТ, Техносерв, ЭкоПрог, Ай-Ти, Сименс, ICS, Cisco, IBM?
Можете добавить еще кого-то? bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
drejand
сообщение 28.5.2012, 8:46
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 3.3.2011
Пользователь №: 96829



Цитата(Pasekov @ 25.5.2012, 17:04) *
А что если я направлю прямые вопросы в компании: КРОК, АРМО, Информсвязь, ЛАНИТ, Техносерв, ЭкоПрог, Ай-Ти, Сименс, ICS, Cisco, IBM?
Можете добавить еще кого-то? bleh.gif


Направьте, авось ответят smile.gif Можете еще в открытые технологии направить и ООНsmile.gif

Сообщение отредактировал drejand - 28.5.2012, 8:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pasekov
сообщение 28.5.2012, 10:38
Сообщение #14


Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230



Цитата(drejand @ 28.5.2012, 9:46) *
1. Направьте...
2. Можете еще в открытые технологии направить и ООН...

1. Уже пришло согласие из Cisco и Siemens.
2. Вы уверены, что в ООН заинтересуются? Готовы поспособствовать таким контактам и просмотреть мои вопросы? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pasekov
сообщение 31.5.2012, 16:28
Сообщение #15


Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230



Цитата(Pasekov @ 28.5.2012, 11:38) *
1. Уже пришло согласие из Cisco и Siemens.

30 и 31 мая "Открытые Системы" провели Форум "Мир ЦОД".
По нашему направлению интересен был первый день, 8 докладов по инженерной инфраструктуре ЦОД.
Средняя оценка докладов - 3.8 по пятибальной шкале.
Лучше всего прошла презентация "Термокул" "Концепция эекргоэффективного ЦОД".
2. Пришло согласие ответить на мини-интервью (4 вопроса про ЦОД) от компаний: Schneider Electric,
КРОК, IBM, Легранд, Ай-Ти, Ланит, Информсвязь, Техносерв, Солитон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VadimNN
сообщение 1.6.2012, 10:58
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 16.6.2011
Пользователь №: 112102



А что у вас за 4 вопроса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pasekov
сообщение 1.6.2012, 18:55
Сообщение #17


Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230



Цитата(VadimNN @ 1.6.2012, 11:58) *
А что у вас за 4 вопроса?

Вы помочь хотите или просто так? ph34r.gif
Могу в личку скинуть, если гарантируете отклик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 21:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных