> Honeywell Xls80e проблема, Сбой CPU шлейфа
comcan
сообщение 4.5.2012, 14:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272



Добрый день.
Возникла проблема на одной из станций. После включения практически сразу выдает "Шлейф 2 Сбой CPU Шлейфа". Далее при опознавании устройств в ШС не видит входы с 3-го по 8-ой, а при попытке опознать шлейф 2 выдает "Опознать не удалось, неисправность LIB-карты".
Что это может быть? Вышла из строя плата с процессором?
Спасибо заранее за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Makc__
сообщение 5.5.2012, 13:09
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 26.1.2011
Пользователь №: 91248



Тот самый Макс... biggrin.gif

Скорее всего сгорел вход, надо везти на плату на диагностику.
Подключение шлейфов 3-8 через "конфигурацию" в меню, возможно что не задано количество шлейфов/плат LIB в конфигурации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных