Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Насосная, пож насосы и хозяйственные насосы
Гость_Aleksander_*
сообщение 13.9.2006, 9:54
Сообщение #1





Guest Forum






Вопрос такой: Есть насосная станция в которой стоит насос для подачи на хозяйственно-производственные нужды. К данному насосу я ставлю два резервных. В случае пожара включаеться один из резервных насосов и получаэться что работают два насоса чтобы обеспечить хозяйственно-производственные нужды и противопожарные нужды. Как отнесуться к этому пожарные и нужно ли ставить четвертый насос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ёрик
сообщение 13.9.2006, 10:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 1.7.2005
Пользователь №: 938



как я понял, при пожаре получается 1 резервный - этого достаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Aleksander_*
сообщение 13.9.2006, 10:11
Сообщение #3





Guest Forum






Но по СНиПу для первой категории необходимо 2 резервных насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gav
сообщение 13.9.2006, 10:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 12.5.2006
Пользователь №: 2857



Какая у Вас категория насосной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Aleksander_*
сообщение 13.9.2006, 10:32
Сообщение #5





Guest Forum






Для хозяйственно-производственных нужд-вторая, но поскольку в этой же насосно расположены противопожарные насосы то первая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ёрик
сообщение 13.9.2006, 10:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 1.7.2005
Пользователь №: 938



для противопожарной ставится один резервный насос.Снип наружки или внутрянки в прим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Aleksander_*
сообщение 13.9.2006, 10:41
Сообщение #7





Guest Forum






Для кол-ва рабочих насосов до 6 шт. при 1 категории необходимо 2 резервных. а я резервный использую при пожаре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 13.9.2006, 13:10
Сообщение #8


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Если используете ,хоть и при пожаре два насоса, то еще два должны быть в резерве.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gav
сообщение 13.9.2006, 13:44
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 12.5.2006
Пользователь №: 2857



Резервные насосоы могут быть пожарными.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Aleksander_*
сообщение 13.9.2006, 15:01
Сообщение #10





Guest Forum






Я вот тоже что то слышал о том что резервные могут быть пожарными, но где найти и где прочитать об этом, что бы потом пожарным ответить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.9.2006, 21:55
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



При пожаре обычно основные насосы хозпитьевые и производственные не нужны... Некому водичку потреблять, все на пожаре мечутся. Так что резервируйте по нормативу а одновременную работу пожарных и питьевых-производственных делать не нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 18.9.2006, 8:17
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(andrey R @ Sep 16 2006, 22:55 )
При пожаре обычно основные насосы хозпитьевые и производственные не нужны... Некому водичку потреблять, все на пожаре мечутся. Так что резервируйте по нормативу а одновременную работу пожарных и питьевых-производственных делать не нужно.

А как же тогда быть с п. 7.2. СНиП 2.04.01-85: "Сети объединенного хозяйственно-противопожарного и производственно-противопожарного водопроводов должны быть проверены на пропуск расчетного расхода воды на пожаротушение при наибольшем расходе ее на хоз.-питьевые и производственные нужды"?
Хоть все на пожаре и мечутся, а кран у сан. прибора забыть закрыть могут запросто.
Кроме того, в СНиПе 2.04.02-84 п. 7.3, таблица 32, примечания 1, 2:

Таблица 32 :
Количество рабочих агрегатов одной группы Количество резервных агрегатов в насосных станциях
для категории
I II III
До 6 2 1 1
Св. 6 до 9 2 1 -
" 9 2 2 -

Примечания*: 1. В количество рабочих агрегатов включаются пожарные насосы.

2. Количество рабочих агрегатов одной группы, кроме пожарных, должно быть не менее двух. В насосных станциях II и III категорий при обосновании допускается установка одного рабочего агрегата.

andrey R, с выходом из отпуска!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 18.9.2006, 9:54
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Если для хоз-питьевого у вас 2-я категория, то и резервный насос для хоз.-питьевого надо 1, не важно что рядом еще пожарные насосы стоят. Категория хоз-питьевой насосной-то зависит от допустимого перерыва подачи воды.
А у вас что, все 3 насоса одинаковые что-ли, и на пожар и на водопровод?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 18.9.2006, 10:01
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(OlgaO @ Sep 18 2006, 09:17 )
"Сети объединенного хозяйственно-противопожарного и производственно-противопожарного водопроводов должны быть проверены на пропуск расчетного расхода воды на пожаротушение при наибольшем расходе ее на хоз.-питьевые и производственные нужды"?


Хоть все на пожаре и мечутся, а кран у сан. прибора забыть закрыть могут запросто.


Количество рабочих агрегатов одной группы, кроме пожарных, должно быть не менее двух. В насосных станциях II и III категорий при обосновании допускается установка одного рабочего агрегата.

andrey R, с выходом из отпуска!

Да, написано. Понимать следует так. Городские сети или сети больших предприятий должны проверяться на это, поскольку, где то пожар, а где то - нет, а сети едины. На маленьком предприятии и в отдельном здании, для внутренних сетей это не актуально. Там, или работают, или горят....

Ну и что? Забудут закрыть, так при пожаре это не проблема.... .

Верно, я об этом и говорил.

Спасибо wink.gif , я хотел ещё погулять, да выдернули.... . Только-только погода наладилась smile.gif

Теперь понятно, с насосами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 18.9.2006, 10:33
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(andrey R @ Sep 18 2006, 11:01 )
Да, написано. Понимать следует так. Городские сети или сети больших предприятий должны проверяться на это, поскольку, где то пожар, а где то - нет, а сети едины. На маленьком предприятии и в отдельном здании, для внутренних сетей это не актуально. Там, или работают, или горят....

п. 7.2. СНиП 2.04.01-85 - это требование для внутренних систем зданий!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 18.9.2006, 10:57
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Дуратское требование. Спасибо, что хоть мытьё полов, души и поливку территорий разрешили при пожаре не учитывать clap.gif Молодцы, скумекали всё же, что мыть полы и принимать душ при пожаре не будут...
Думаю, что господа Шопенский и Добромыслов, как всегда, невнятно сформулировали мысль. Если перевести этот пункт на нормальный язык, получится следующее.
Требование распространяется на производства, где подача воды для производственных нужд не может быть прекращена даже во время пожара, во избежание больших потерь (непрерывные производства, охлаждающие системы технологического оборудования и т. п., перерыв в водоснабжении которых неизбежно приведёт к аварии).
Для хозяйственно-противопожарного, на пропуск совместного расхода необходимо проверять магистрали и стояки, имея ввиду, что для тушения пожара в критических ситуациях может быть использован ЛЮБОЙ водоразборный прибор из имеющихся в здании. Не только пожарные краны.

Впрочем, обьяснять это экспертизе - замучаетесь. Я в таких случаях сначала с пожарниками согласую, а потом говорю, что СНиП не является обязательным, а пожарники не возражают. bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Aleksander_*
сообщение 19.9.2006, 8:46
Сообщение #17





Guest Forum






расход на хоз-производственные нужды 200 кубов в час, расход на пожар тоже 200 кубов в час. основная разница только в напорах и то они отличаються на 5 метров. поетому беру одинаковые насосы. производство при пожаре не останавливаеться, а это основной потребитель 195 кубов на производство в час.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 19.12.2011, 14:02
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



[quote name='andrey R' date='18.9.2006, 11:57' post='48149']
Дуратское требование.

Ни для кого не секрет, что сейчас многие заводы раздраконины между арендаторами. Раньше единый комплекс зданий , теперь одиночные корпуса , которые сдали в аренду. Водопроводная наружная сеть, как правило объединенного действия.
А теперь ответте на вопрос, если это правило, как вы сказали "дуратское", то не будет ли пофигу одному арендатору на то, что горит помещение другого арендатора ? Он как лил воду так и будет лить, а расходы и напоры на пожаротушение снизятся.
Так что ничего дуратского нет. И экспертиза не примет проект без учета этого требования

Сообщение отредактировал Elenk_@ - 19.12.2011, 14:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 19.12.2011, 14:13
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



не прошло и шести лет... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 11:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных