|
  |
Насосная, пож насосы и хозяйственные насосы |
|
|
Гость_Aleksander_*
|
13.9.2006, 9:54
|
Guest Forum

|
Вопрос такой: Есть насосная станция в которой стоит насос для подачи на хозяйственно-производственные нужды. К данному насосу я ставлю два резервных. В случае пожара включаеться один из резервных насосов и получаэться что работают два насоса чтобы обеспечить хозяйственно-производственные нужды и противопожарные нужды. Как отнесуться к этому пожарные и нужно ли ставить четвертый насос?
|
|
|
|
|
13.9.2006, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 1.7.2005
Пользователь №: 938

|
как я понял, при пожаре получается 1 резервный - этого достаточно.
|
|
|
|
Гость_Aleksander_*
|
13.9.2006, 10:11
|
Guest Forum

|
Но по СНиПу для первой категории необходимо 2 резервных насоса.
|
|
|
|
|
13.9.2006, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 12.5.2006
Пользователь №: 2857

|
Какая у Вас категория насосной?
|
|
|
|
Гость_Aleksander_*
|
13.9.2006, 10:32
|
Guest Forum

|
Для хозяйственно-производственных нужд-вторая, но поскольку в этой же насосно расположены противопожарные насосы то первая.
|
|
|
|
|
13.9.2006, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 1.7.2005
Пользователь №: 938

|
для противопожарной ставится один резервный насос.Снип наружки или внутрянки в прим.
|
|
|
|
Гость_Aleksander_*
|
13.9.2006, 10:41
|
Guest Forum

|
Для кол-ва рабочих насосов до 6 шт. при 1 категории необходимо 2 резервных. а я резервный использую при пожаре.
|
|
|
|
|
13.9.2006, 13:10
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Если используете ,хоть и при пожаре два насоса, то еще два должны быть в резерве.
|
|
|
|
|
13.9.2006, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 12.5.2006
Пользователь №: 2857

|
Резервные насосоы могут быть пожарными.
|
|
|
|
Гость_Aleksander_*
|
13.9.2006, 15:01
|
Guest Forum

|
Я вот тоже что то слышал о том что резервные могут быть пожарными, но где найти и где прочитать об этом, что бы потом пожарным ответить?
|
|
|
|
|
16.9.2006, 21:55
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
При пожаре обычно основные насосы хозпитьевые и производственные не нужны... Некому водичку потреблять, все на пожаре мечутся. Так что резервируйте по нормативу а одновременную работу пожарных и питьевых-производственных делать не нужно.
|
|
|
|
|
18.9.2006, 8:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(andrey R @ Sep 16 2006, 22:55 ) При пожаре обычно основные насосы хозпитьевые и производственные не нужны... Некому водичку потреблять, все на пожаре мечутся. Так что резервируйте по нормативу а одновременную работу пожарных и питьевых-производственных делать не нужно. А как же тогда быть с п. 7.2. СНиП 2.04.01-85: "Сети объединенного хозяйственно-противопожарного и производственно-противопожарного водопроводов должны быть проверены на пропуск расчетного расхода воды на пожаротушение при наибольшем расходе ее на хоз.-питьевые и производственные нужды"? Хоть все на пожаре и мечутся, а кран у сан. прибора забыть закрыть могут запросто. Кроме того, в СНиПе 2.04.02-84 п. 7.3, таблица 32, примечания 1, 2: Таблица 32 : Количество рабочих агрегатов одной группы Количество резервных агрегатов в насосных станциях для категории I II III До 6 2 1 1 Св. 6 до 9 2 1 - " 9 2 2 - Примечания*: 1. В количество рабочих агрегатов включаются пожарные насосы. 2. Количество рабочих агрегатов одной группы, кроме пожарных, должно быть не менее двух. В насосных станциях II и III категорий при обосновании допускается установка одного рабочего агрегата. andrey R, с выходом из отпуска!
|
|
|
|
|
18.9.2006, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
Если для хоз-питьевого у вас 2-я категория, то и резервный насос для хоз.-питьевого надо 1, не важно что рядом еще пожарные насосы стоят. Категория хоз-питьевой насосной-то зависит от допустимого перерыва подачи воды. А у вас что, все 3 насоса одинаковые что-ли, и на пожар и на водопровод?
|
|
|
|
|
18.9.2006, 10:01
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(OlgaO @ Sep 18 2006, 09:17 ) "Сети объединенного хозяйственно-противопожарного и производственно-противопожарного водопроводов должны быть проверены на пропуск расчетного расхода воды на пожаротушение при наибольшем расходе ее на хоз.-питьевые и производственные нужды"?
Хоть все на пожаре и мечутся, а кран у сан. прибора забыть закрыть могут запросто.
Количество рабочих агрегатов одной группы, кроме пожарных, должно быть не менее двух. В насосных станциях II и III категорий при обосновании допускается установка одного рабочего агрегата.
andrey R, с выходом из отпуска! Да, написано. Понимать следует так. Городские сети или сети больших предприятий должны проверяться на это, поскольку, где то пожар, а где то - нет, а сети едины. На маленьком предприятии и в отдельном здании, для внутренних сетей это не актуально. Там, или работают, или горят.... Ну и что? Забудут закрыть, так при пожаре это не проблема.... . Верно, я об этом и говорил. Спасибо  , я хотел ещё погулять, да выдернули.... . Только-только погода наладилась Теперь понятно, с насосами?
|
|
|
|
|
18.9.2006, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(andrey R @ Sep 18 2006, 11:01 ) Да, написано. Понимать следует так. Городские сети или сети больших предприятий должны проверяться на это, поскольку, где то пожар, а где то - нет, а сети едины. На маленьком предприятии и в отдельном здании, для внутренних сетей это не актуально. Там, или работают, или горят.... п. 7.2. СНиП 2.04.01-85 - это требование для внутренних систем зданий!
|
|
|
|
|
18.9.2006, 10:57
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Дуратское требование. Спасибо, что хоть мытьё полов, души и поливку территорий разрешили при пожаре не учитывать  Молодцы, скумекали всё же, что мыть полы и принимать душ при пожаре не будут... Думаю, что господа Шопенский и Добромыслов, как всегда, невнятно сформулировали мысль. Если перевести этот пункт на нормальный язык, получится следующее. Требование распространяется на производства, где подача воды для производственных нужд не может быть прекращена даже во время пожара, во избежание больших потерь (непрерывные производства, охлаждающие системы технологического оборудования и т. п., перерыв в водоснабжении которых неизбежно приведёт к аварии). Для хозяйственно-противопожарного, на пропуск совместного расхода необходимо проверять магистрали и стояки, имея ввиду, что для тушения пожара в критических ситуациях может быть использован ЛЮБОЙ водоразборный прибор из имеющихся в здании. Не только пожарные краны. Впрочем, обьяснять это экспертизе - замучаетесь. Я в таких случаях сначала с пожарниками согласую, а потом говорю, что СНиП не является обязательным, а пожарники не возражают.
|
|
|
|
Гость_Aleksander_*
|
19.9.2006, 8:46
|
Guest Forum

|
расход на хоз-производственные нужды 200 кубов в час, расход на пожар тоже 200 кубов в час. основная разница только в напорах и то они отличаються на 5 метров. поетому беру одинаковые насосы. производство при пожаре не останавливаеться, а это основной потребитель 195 кубов на производство в час.
|
|
|
|
|
19.12.2011, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
[quote name='andrey R' date='18.9.2006, 11:57' post='48149'] Дуратское требование.
Ни для кого не секрет, что сейчас многие заводы раздраконины между арендаторами. Раньше единый комплекс зданий , теперь одиночные корпуса , которые сдали в аренду. Водопроводная наружная сеть, как правило объединенного действия. А теперь ответте на вопрос, если это правило, как вы сказали "дуратское", то не будет ли пофигу одному арендатору на то, что горит помещение другого арендатора ? Он как лил воду так и будет лить, а расходы и напоры на пожаротушение снизятся. Так что ничего дуратского нет. И экспертиза не примет проект без учета этого требования
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 19.12.2011, 14:04
|
|
|
|
|
19.12.2011, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
не прошло и шести лет...
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|