Здравствуйте, встала задача выбора датчика на PH раствора. Датчиков куча, но нигде не нашел описание какой выход они имеют 4-20 или 0-10. Как их подключать? мож кто сталкивался с ними?
Причина редактирования: слов хелп/помоги и т.п. в названии тем быть не должно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 8.5.2012, 17:30
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Сначала посочувствую, что этим пришлось заниматься. Датчии работают со своим нормирующим преобразователем. Вотличие от прочих датчиков их надо калибровать при установке и минимум раз в м-ц повторно. Больше года не живет ни один. Греть их нельзя, сушить тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARTEM_1
сообщение 8.5.2012, 17:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 21.8.2008
Из: Воскресенск
Пользователь №: 21694



Вот для примера :Прикрепленный файл  P_pH_contr_3630.png ( 64,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  P_pH_SZ_9441.pdf ( 42,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 8.5.2012, 17:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Что то ясности не прибавилось. Итак значит мне нужен датчик PH и преобразователь его сигнала в какой нить для подключения в систему диспетчеризации. Преобразователь с индикатором или без?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 10.5.2012, 7:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Берите с индикацией -проще настраивать по буферным растворам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 11.5.2012, 11:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Делал АСУ ТП для одного из объектов РОСАТОМа. У них в требованиях к производителям приборов - это Endress+Hauser и Yokagava. Говорят, что перепробывали много чего, но эти самые надежные и долговечные.
В качестве рН-метов у них везде стоят Endress+Hauser Liquisys M CPM 223/253 с выходом 4-20мА + програмно настраиваемые релейные выходы и HART.
Правда за надежность и качество приходится расплачиваться и очень не хилой ценой таких датчиков.

Сообщение отредактировал Rus75 - 11.5.2012, 11:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 11.5.2012, 22:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Товарищи, а скажите марку датчика и индикатораsmile.gif уж очень не охота в них разбираться....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 12.5.2012, 13:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Mrspy @ 11.5.2012, 23:49) *
Товарищи, а скажите марку датчика и индикатораsmile.gif уж очень не охота в них разбираться....

Если вопрос о цене не стоит то можно на примере Endress+Hauser :

Электроды для измерений pH/ОВП orbisint CPS 11/12/13 http://www.inpromtex.ru/
Вторичный прибор - Трансмиттер Liquisys M CLM 223/253 http://www.inpromtex.ru/files/doc/ti194cru_1.pdf

Вторичный прибор выпускается в разных исполнениях, в ссылке вся необходимая информация есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 12.5.2012, 23:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



огромное спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 20:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных