> дренчерные завесы вместо тамбуров у лифтовых шахт торгового центра
alexandrpjatkov
сообщение 10.5.2012, 7:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Проектирую реконструкцию торгово-развлекательного центра. В данном ТРЦ имеются лифты без лифтовых тамбуров (строители говорят что тамбуры устроить там нет возможности). получил замечания от организации. выполняющей раздел проекта по противопожарным мероприятиям, говорят что надо либо устраивать тамбуры, либо выгораживать пространство перед лифтом дренчерными завесами. Поскольку наши строители не могут (или не хотят) делать эти тамбуры, то придется мне ставить завесы. Вопрос-как определить размеры пространства, которое мне надо выгородить завесами у лифтов вместо тамбура?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 10.5.2012, 10:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(alexandrpjatkov @ 10.5.2012, 9:33) *

неужели никто с подобным не сталкивался?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 10.5.2012, 10:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Вход выгораживайте. Ваша задача: предотвратить доступ огня в шахту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 10.5.2012, 10:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Sindarkon @ 10.5.2012, 12:34) *
Вход выгораживайте. Ваша задача: предотвратить доступ огня в шахту.

но на встрече с пожарниками (с организацией выполняющей раздел по противопожарным мероприятиям) мне сказали чтобы я выгородил пространство для пожарных подразделений у лифтов (это вместо лифтовых тамбуров).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 10.5.2012, 10:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



А зачем пожарным подразделениям толкаться у лифтов? Они на них ездить собрались?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 10.5.2012, 10:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Sindarkon @ 10.5.2012, 12:52) *
А зачем пожарным подразделениям толкаться у лифтов? Они на них ездить собрались?

я так понял что да, эти лифты предназначены и для пожарных подразделений...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 10.5.2012, 11:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Так спросите этих товарищей, которые ППМ делают, какую площадь выгораживать. А лучше пусть Вам техзадание напишут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 10.5.2012, 11:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Sindarkon @ 10.5.2012, 13:18) *
Так спросите этих товарищей, которые ППМ делают, какую площадь выгораживать. А лучше пусть Вам техзадание напишут.

просто для этого надо на директора выходить (связь через него), а это до 14 мая не возможно (его нет в городе), а проект к этому времени надо уже сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 10.5.2012, 11:40
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Вовремя Вы спохватились... Тогда НПБ 250-97 и СНиП 31-06-2009 Вам в помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 10.5.2012, 11:50
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Sindarkon @ 10.5.2012, 13:40) *
Вовремя Вы спохватились...

Просто этот вопрос всплыл как раз перед праздниками, когда уже поздно было что то уточнять
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 14:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных